    Понятно. Мои-то 8-киловаттники, соответствуют теплообменникам ГМ. Вернее ГМ может снимать всё тепло, вырабатываемое ККБ, что он и делает.
     
  2. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    190 выдерживает и у меня, это как раз к данной фазе (с резервным питанием от АКБ) подключён ГМ со всем важным оборудованием. Dub mini 3 уже уходит в защиту по питанию.
     
  3. Ibore
    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235

    Ibore

    Живу здесь

    Ibore

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.03.19
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    МО
    Прошлой зимой было 162В, работал.
     
  4. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    Предполагаю что для инвертора менее критически падение.
    Для обычного старт/стопа уже другая планка)
     
  5. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    4х ходовой страдает в первую очередь, он не инверторный)
     
  6. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    А на клапан возможно поставить отдельное питание через стаб?
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Возможно, но под Вашу ответственность. Необходимо вскрыть внешний блок и произвести коммутацию цепей питания 4х клапана.
     
  8. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый день. Для ККБ Haier какое предельное (безболезненное) падение напряжения?
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Нормы качества электроэнергии в системах электроснабжения общего назначения по ГОСТ 32144 – 2013:
    Стандартное номинальное напряжение - 220 В
    Отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать ±10 % номинального значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю
     
  10. Bob_qwert
    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Bob_qwert

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.09
    Сообщения:
    165
    Благодарности:
    152
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Михаил, буквоедства ради, в ГОСТ 32144-2013 в части стандартного напряжения отсылка к ГОСТ 29322-92 Стандартные напряжения

    А в ГОСТ 29322-92 "Стандартные напряжения" указано стандартным (Таблица 1) уже 230 В, на которое должны перейти с 2003 года.
     
  11. Mikik2009
    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    1.274

    Mikik2009

    Живу здесь

    Mikik2009

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.14
    Сообщения:
    1.088
    Благодарности:
    1.274
    Михаил! Странно видеть это. :ogo:. Другой ГОСТ уже давно действует.
    Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные», сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % при частоте 50±0,2 Гц (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»).
     
  12. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    У нас уже примерно 20 лет стандарт 230В.
    соответственно напряжение 207-253 В это в пределах нормы.

    диоды, кондеры, транзисторы имеют номинал не абы какой, а из линейных рядом. Соотв, стоят 400В если совсем на минимуме или 600 (630) В.

    400/sqrt (2) = 282 В предельное напряжение, выходящее за предел самого хрупкого, а обычно это коненсаторы выпрямителя на 400В.

    Но обычно на входе есть предохранитель, а за ним варистор как раз на 280В, который сожжет предохранитель.

    Так что если повышение напряжение на десятки процентов, но не в разы, то вылетает только припаянный на плате предохранитель.

    А при низком напряжение могут не стартануть непосредственно включенные на переменный ток моторы и сгореть. если такие есть в конструкции) обычно насосы примитивные
     
    Последнее редактирование: 06.12.22
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Мы в любом случае ориентируемся на 220-10% нижний предел ;)
     
  14. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    Всем добрый вечер.

    Сейчас выбираю дешламатор, и смотрю на характеристику как номинальная производительность и пропускная способность.

    Какой обьем в час должен прокачивать гидроблок при мощности 14квт?
     
  15. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Не менее 17 литров в минуту. Рекомендую предусмотреть байпас