    17x60=1020л/ч
    по характеристикам почти двоекрачный запас на производительность, и сильно больше на пропускную способность.

    байпас в постоянном режиме, или через кран?
     

    Вложения:

    • 498DE6CC-C091-4750-ACAC-F7B20464A7C6.jpeg
  2. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    @LornsO, байпас через кран.
     
  3. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    А Какой внутренний диаметр в гидроблоке на 14квт?

    25мм?

    у труб 32 полипропилена внутренний 23,2мм
    у дешламаторов подключение внутренний 20 и 23мм.

    не страшно небольшое заужение?
    Вроде свои 6м3 в час пропускной способности заявлено.
     
    Последнее редактирование: 10.12.22
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    Ду20

    Длина трубопроводов в гидромодуле значительно меньше, чем в системе отопления.

    @Подрядчик, так как имеешь большой практический опыт, посоветуй каким диаметром делать систему отопления
     
  5. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Спасибо за столь лестную оценку! ;) :) ;) Ну по чесноку, у меня не столь много объектом чтоб ими хвастаться. ;) :)
    По факту на 16кВт делал магистрали до коллектора Ф50мм, разводка до коллекторов ТП и радиков Ф40мм и Ф32мм. ТП мотал Ф20мм и шагом 10см, Вся запорная арматура полнопроходная, ОК и фильтра на 1Ду больше чем труба. Ибо был дурак и делал по Лëхиным методичкам! ;) :) ;)
    Можно спокойно на один размер Ду упасть и всë будет работать. ;) :) Падения СОР на (-3) ебемички не увидите! ;) :) ;)
     
  6. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    :ogo:

    Что то прям страшно стало от таких диаметров.

    у меня ТП на 16 трубе, до коллекторов (два по семь веток) по-моему 25.

    котельную думал обвязывать 32 пп.
     
  7. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.092
    Адрес:
    Таганрог
    32 ПП вполне норм.
     
  8. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    У меня в ТП тоже 16 труба. От ГМ к коллекторам идет 32 пп труба. Все норм. Проток 28 литров по показаниям ГМ.
     
  9. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Ф25мм мало, надо 32мм, да и до ГМ лучше Ф40мм кинуть. Но лучше сопротивления и расход про считать. ;) :) ;) А так это армянский вариант:"Мамой клянусь, у всех работает! ";) :) ;)
     
  10. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    Сколько веток и какой длины?
     
  11. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    А можно по внутреннему диаметру соорентировать?

    а то получается в ГМ внутренний 20мм
    У 32 пп 23,2

    к коллектору идет pex 25 - (3,5х2)= 18

    вроде все логично, но скорее всего действительно, нужен Расчет по сопротивление и расходу)
     
    Последнее редактирование: 11.12.22
  12. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    А меня почти 50литров! ;) :) ;) Щаз 45л/мин грязевик забился. ;) :)
     
  13. подрядчик
    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391

    подрядчик

    Живу здесь

    подрядчик

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.10
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    3.391
    Адрес:
    Новочеркасск
    Что вы смотрите на ГМ и его Ду? Вам надо прокачать свою СО! У Михаила остаточный напор от 20л/мин. Что вы считаете непонятно, или как сэкономить на трубах, или что б легче паять было? ;) :)
     
  14. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    8 на первом этаже и 8 на втором. В среднем 60м
     
  15. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    Да нет особо экономии.

    просто при монтаже ТП еще была не понятен источник тепла, и уже смонтировали до коллектора 25трубой. Гипотетически, можно перемонтировать на 32. Геморой, но можно.

    сама котельная еще не собрана, только куплена 32 труба.

    здесь будет проще, купить 40.

    П. С.
    У вас можно заказать расчет теплосопротивления, котельной?