    Какой проток в среднем на каждой петле?
     
  2. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    На самом деле правильно делали, что разводили бОльшими диаметрами. 32-я труба- самый минимум. У меня всё разведено ПП 32 (в полу магистрали 32-й PEX Rehau), когда работает один контур ГМ, все 1,5 км 17-й трубы ТП продавливаются одним насосом, проток по датчику ГМ 27,5 л/мин, когда подключается второй контур ГМ и второй насос соответственно, система работает, как на скриншоте (понятно, что какой-то переток в точке между двумя тройниками есть), суммарный проток по датчикам обоих теплообменников ГМ становится 43 л/мин. По схеме монтажа Темзит в точке соединения контуров с системой СО рекомендовано увеличение диаметра на размер для создания камеры смешивания, но у меня было ограничение по пространству монтажа, да и с учетом компоновки (фото) решил, что в данном случае можно этим пренебречь, так как заужения фактически не происходит (за исключением конечно большего внутреннего диаметра коллекторов относительно внутреннего диаметра 32-й ПП трубы), да и каждый контур ГМ работает на своего потребителя тепла (условно конечно, так как между тройниками не глухая перегородка, а ниппель).
     

    Вложения:

    • Снимок экрана 2022-12-12 в 08.59.22.png
    • 2022-12-12_09-19-22.png
    Последнее редактирование: 12.12.22
  3. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Когда читаю тут про такие цифры протока, меня начинает терзать комплекс неполноценности:aga: У меня на 400 примерно метров трубы (16мм, на 6 контуров) проток 18 литров (по расходометрам на коллекторе), т. е. чуть больше 1м3, непозволительно мало по устоявшимся в данном разделе представлениям:nono:. Дельта подача-обратка около 3-4 градусов (правда по стрелочным термометрам на насосном узле).. Магистраль 32ППР.
    Нужно ли уже все переделывать? :faq:
     
    Последнее редактирование: 14.12.22
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    Выдыхайте. Все у Вас хорошо. Дельта нормальная, проток тоже. Перфекционисты всегда были, есть и будут :)]
     
  5. DimFF
    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179

    DimFF

    Живу здесь

    DimFF

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.08
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Москва
    Ну, спасибо, добрый человек! :)]:hndshk:
     
  6. novor113
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820

    novor113

    Живу здесь

    novor113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    6.113
    Благодарности:
    3.820
    Адрес:
    Новороссийск
    Что то я не пойму - как вы тут считаете эти расходы.
    Есть ТН 16 кВт в номинале - это при плюс 7 градусов на улице и конденсации - ?
    У вас при плюс 7 будут теплопотери 16 кВт?
    Есть пятидневка по теплопотерям - сколько там будет этот ТН выдавать? 6-8 кВт? Вот на эти кВт и считать надо расход плюс запас процентов 20 - не больше. Остальное время ТН будет молотит либо в этом режиме, либо с меньшей нагрузкой.
    Это как поставить на дом 100кв.м котел 24 кВт и все на 24кВт считать - смысл?
     
  7. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    Я считал именно от теплопотерь дома при дельте 25 и 50градусов.
    У меня в районе 6 и 12квт

    ТН - 14-16квт
    соответственно при около нулевых насос будут работать +- в пол мощности, а в -20-25 его так и так не хватит, и на помощь придется дотапливать тэнами (или может еще то для резерва придется ставить)
     
  8. Alex318i
    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387

    Alex318i

    Живу здесь

    Alex318i

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.18
    Сообщения:
    476
    Благодарности:
    387
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не везде в холодную пятидневку вообще есть смысл включать ТН.
     
  9. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    Как правильно сказал Михаил @kmvtgn - выдыхайте)
    В одном доме стоит 6квт ТН - 6 контуров (1 коллектор, 360 метров, 16мм труба, шаг 15см) - если расходомеры на максимум - 18 л/м. В комфортном режиме - 14 л/м.
    Второй дом - 18квт ТН - 27-28 л/м (2 коллектора, почти 1000 метров, 12 контуров (6+6), 16мм труба, шаг 15 см) - еще не крутил коллектора.
    Везде 22-23 градуса и жарко)
    Дельта от 2 до 4 градусов, в зависимости от положения луны)
     
  10. LornsO
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157

    LornsO

    Живу здесь

    LornsO

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    2.000
    Благодарности:
    1.157
    Подрядчик, перечитал еще раз, и прошу пояснить:

    У котла проходное допустим 20мм
    От котла сделали трубой 50мм (проходное 38мм)
    Арматура и прочее на один размер больше (получается 48мм)

    Сделали бы все на один шаг меньше.

    Я к вам прислушался, взял 40трубу (внутренний 31мм)
    Арматуру и прочее - проходной должен 38мм?

    у котла так и остаётся 20мм проходное.

    На котел имеет смысл тоже делать на шаг больше/такой же/или на шаг меньше (25мм)?

    Спасибо.
     
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый день.
    Дозаправили 2-й ККБ, пока наблюдаю за логикой работы. Почему-то при избытке тепла не отключается 2-й ККБ, а должен... Пороги включения выставлял самые разные (от 10% до 80%). Ночью температура на улице опускалась до -11. Внутри за ночь просела с 24,5 до 23, но мощность ККБ была ограничена. Тестирую дальше...
    Вопрос знатокам мультисплитов: Краны на внутренние блоки на зиму можно безболезненно перекрывать (верхний/нижний/оба?)? Шум при разморозке для спальни недопустим, для зала терпимо, но комфорта мало.
    Дренажные трубки (фото) от отверстия поддона отсоединены, не кидайте тапками, конденсат стекает беспрепятственно.
     

    Вложения:

    • IMG_1159.JPG
  12. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.092
    Благодарности:
    7.093
    Адрес:
    Таганрог
    Не достигнут порог отключения. При пороге включения ККБ2 80% он выключится когда суммарная нагрузка станет ниже 40%/40%.

    Можно, перекройте жидкостный.
     
  13. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Это тонкая труба? Да, тонкая, спасибо!
     
  14. Satyr666
    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309

    Satyr666

    Живу здесь

    Satyr666

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.10.14
    Сообщения:
    3.465
    Благодарности:
    3.309
    Если еще не залезли - прихватите с собой чайник горячей воды)
    Если мороз, то как только пошевелите кран - может начать сифонить из всех щелей - водой горячей кран полейте.
     
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Спасибо за предупреждение, подожду тепла (сейчас +2, на днях- до +8), у нас перепады в 20 градусов за сутки- не редкость.