1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    @Gene1972, точно, вспомнил вашу схему с разводкой из одного точки:hndshk:
    А вопрос - датчик температуры у вас где стоит ? И во всех 3-х зданиях темпа ровная ?
    У меня датчики темпы стоят на вторых этажах - и там температура на 1-1,5 градуса ниже чем на первых (но еще не наигрался с расходомерами ТП). Везде газобетон, плиты перекрытия, и тоже плоская кровля с плитами, мембранами, разуклонками.

    Это 18-шка без включенных ТЭНов
    Screenshot 2023-01-09 at 11.20.58.png

    Это 7-ка без включенных ТЭНов
    Screenshot 2023-01-09 at 11.25.47.png

    Я просто пытаюсь все понять насколько мне лучше будет когда заделаются оконные откосы снаружи и будет сделана внешняя отделка :)
     
  2. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    В строениях 2 (2 коллектора по 4 контура) и 3 (один контур из 12-контурного коллектора строения 1) температура чуть ниже (думаю, в районе 18 градусов, прикручиваю расходомеры, так как состояние стройварианта пока). Терморегуляторы с сервоприводами (на 9 из 12 контуров) стоят в строении 1, позже поставлю терморегуляторы с сервоприводами (на 7 из 8 контуров) в строении 2. Датчик температуры воздуха выведен через стену котельной в помещение кухни-столовой (это всё в строении 1), помещение немаленькое, расхождение с датчиком терморегулятора, расположенного на расстоянии 3-4 метров здесь-же, в пределах 0-0,6 градуса в разное время суток (все три окна комнаты освещаются солнцем в разное время светового дня).

    Однозначно уйдет продуваемость, которая даже при относительно-качественной кладке, как у меня, присутствовала по каким-то швам, ну и в целом теплопотери значительно уменьшатся. первый этаж 2-этажного здания вообще теплый получился, подозреваю, что сервоприводы будут закрывать контуры 80-90% времени. Кстати, строения 2 и 3 у меня еще не оштукатурены изнутри и нет отделки потолков (добавлю 50мм базальтовой ваты дополнительно, кстати в 1-этажном этот слой есть, а я забыл), еще на 10-15% мои теплопотери уменьшатся, а Ваши- в зависимости от пирога отделки.
     
    Последнее редактирование: 09.01.23
  3. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    @Gene1972, я уж подумал что везде 22 от одного ТН)
    Кстати в логике ТН заложена очень интересная схема усреднения температуры. Выяснили когда пилили wifi-градусники. Можно, например, прицепить 3 wifi-градусника - и ГМ будет усреднять их значения.

    У меня строители специально после кладки не замазывали швы - чтобы потом было наглядно видно где что и как. А потом уже промазывали абсолютно все снаружи.

    Изнутри полностью уже отделка сделана, снаружи оставил специально до лета - чтобы все что должно выпарится - выпарилось. Потом без утепления - зашпаклюется и заштукатурится, пока в процессе размышлений как и чем делать, чтобы не получился космический ценник.
     
  4. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    С учетом того, что там 18, тут 24,7 (причем все регулируемые сервоприводами сейчас полностью закрыты), то в среднем 22 от одного ТН)
    см. фото, вот и датчик протока периодически останавливает насос

    Не уверен, что это хорошая мысль, так как газобетон без сетки штукатурить нет смысла, а с сеткой- так уже лучше по утеплителю. По своему опыту не рекомендую клеить пенополистирол на клей-пену (геморройная тема в плане необходимости выдёрживания времени набухания, лучше на специальный клей на цементов основе под зубчатый шпатель (вот и штукатурка бесплатная под утеплителем окажется).
     

    Вложения:

    • 645664B0-32A6-4B1E-A56E-83580646F3B0.png
  5. GustoyDomestos
    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    584

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    GustoyDomestos

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.18
    Сообщения:
    1.132
    Благодарности:
    584
    Адрес:
    Чехов М.О.
    Подскажите пожалуйста. Где на МТНВ-06АС-220В можно посмотреть характеристики и возможности?
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078
    Адрес:
    Таганрог
    Раздел Загрузки на сайте, "Руководство пользователя для моноблоков МТНВ-xxxx-xx"
    upload_2023-1-11_15-52-28.png
    upload_2023-1-11_15-52-38.png
     
  7. nik_79
    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56

    nik_79

    Живу здесь

    nik_79

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.15
    Сообщения:
    82
    Благодарности:
    56
    @headlong, Выяснили когда пилили wifi-градусники. Не поделитись информацией как вы их пилили
     
  8. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    @nik_79, на tasmota или чем-либо другом, отправляя на ГМ показания температуры в определенном формате. Если Михаил @kmvtgn не возражает (все-таки ТЕМЗИТ продает свои градусники) - могу более детально расписать.
     
  9. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.070
    Благодарности:
    7.078
    Адрес:
    Таганрог
    Не возражаем, сняли с производства временно беспроводные датчики температуры из-за большой загруженности.
     
  10. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    Собственно мы пилили на Tasmota - ибо в таком формате esp-шку можно использовать еще много для чего.
    Дальше краткий мануал (предполагается что юзер немного понимает что делает;))
    1) Tasmota из коробки не умеет делать голый tcp send. А делает http. Для этого нужно скомпилить Тасмоту под себя воспользовавшись советом мудрого человека с 4pda.
    2) ГМ ждет на 333 порту температуру в определенном формате. Чтобы отправить 21.8 - надо отправить 10218000, чтобы 22.5 - 10225000 (10 обязательный префикс, дальше и так понятно).
    3) В результате долгих экспериментов и общения с автором было создано далеко не идеальное правило такого вида
    ON Event#tcpsend DO WebSend [АйпиГМ:333] ^%value% ENDON
    ON SHT3X#Temperature!=%var1% DO Backlog CalcRes 0; var1 %value%; var2 %value%; mult2 10000; add2 10000000; ENDON
    ON Time#Minute DO Event tcpsend=%var2% ENDON

    Где SHT3X#Temperature - имя моего температурного сенсора в Тасмоте
    А далее видно что мы берем температуру, умножаем ее на 10000, и прибавляем 10000000 чтобы получился тот самый префикс 10. А потом с нужным нам интервалом отправляем на IP-ГМ:333 (в моем случае - раз в минуту).

    Собственно вот и весь "градусник". У меня уже около месяца успешно висят 2 таких градусника на 2х ТН и успешно работают. Кроме этого они выводят инфу на дисплеи, н и могут быть еще чем-то полезны.
    Можно слепить на самой простой ESP-01 и DS18B20 - тоже работает на ура, но тут уже на вкус и цвет.

    P. S. Для внимательных - перекомпиляция Тасмоты собственно оставляет штатный websend в виде http, и добавляет "кастомный голый tcp send" при добавлении символа ^ перед отправляемыми данными.
     
    Последнее редактирование: 11.01.23
  11. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Добрый вечер всем.
    Хочу поделиться опытом.
    Итак, вчера в 05:52 утра произошло ЧП: накрылся подземный кабель, принадлежащий некоему оборонному предприятию, от которого запитаны несколько снт и КП, в результате чего мы остались без отопления. Температура на улице -14 с неслабым (то есть сильным) ветром.
    У меня резервное электропитание на всё важное, но не ККБ (это совсем другие деньги нужны), поэтому ГМ работает всегда.
     

    Вложения:

    • E9A2C174-7BE1-4B86-86B6-593ABE6103D7.png
    Последнее редактирование: 11.01.23
  12. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Прошла информация о том, что аварийщики занимаются, но включения ждать в районе 17-ти часов. В чате поселка люди уже в обед выкладывали фото градусников с температурой внутри около +10градусов. Смотрим на скрин: температура за день не упала (надо оговориться: датчик установлен в комнате, окна которой освещаются солнцем в разное время дня, а день был солнечный). На сам датчик солнце не попадает, естественно.
     

    Вложения:

    • AD3F37CE-E43F-4E4C-B22D-722811006556.png
  13. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    …но температура теплоаккумулятора в виде УШП снизилась всего на 1,5 градуса за 10 часов, 10 часов серьезного мороза с нашей влажностью и ветром, что видно на скрине
     

    Вложения:

    • D60831DC-D134-43AC-B044-712F4DD7DE9C.png
  14. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Спустя сутки «докризисную» температуру ТН ещё не нагнал.
     

    Вложения:

    • 58C9144A-BBFC-4FC0-AA3B-4ACE49BFE6A0.png
  15. Gene1972
    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469

    Gene1972

    Живу здесь

    Gene1972

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.19
    Сообщения:
    993
    Благодарности:
    469
    Резюме: утепляйте дома! Через 4 часа после отключения в каркаснике соседа температура снизилась до +18, в кирпичных домах до +10. У меня в это время было так…
    23,5- там, где датчик
    25,1- санузел, было 26
    22,5- комната на теневой стороне, было 24.
     

    Вложения:

    • 85CBCAA4-01A9-4D47-A8FD-4ADD70ED691E.jpeg
    • B496B6F6-0BD4-41E8-8071-3F2A3447A3D9.jpeg
    • 7AE5FD45-F523-4ECD-BCFF-FAB7C847C716.jpeg
    Последнее редактирование: 11.01.23