1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

ТН воздух-вода Тэмзит КТНВ. Накопление материала, ответы на технические вопросы - 4

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем kmvtgn, 12.03.22.

  1. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У моего немного таймер сбоит. По расписанию начало нагрева в 23.00, фактически начинает греть в 23-50. Уставки по обратке, т. е. температура в помещении не при чем. В статистике и на гидроиодуле время правильное
     
  2. Федро
    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340

    Федро

    Живу здесь

    Федро

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.04.11
    Сообщения:
    8.365
    Благодарности:
    38.340
    Адрес:
    Конаково, Тверская губерния!
    Выставьте начало нагрева по Т2 с 00 часов.
    И кочегарьте по Т2 больше чем по Т1 в 4-5 раз.
    Сразу заметите как оплата снизится.
    Если дом инертный, перетопа никакого не заметите.
    Его замечают те, кто ни разу не пробовал жить в таком доме и прочие диванные теоретики.
    У меня по Т2 t по обратке стоит 30°, успевает при 50% нагреваться до 29°, по Т1 t - 24°
    Полдня ККБ не греет, ждет остывания обратки до 24°
    А там 10% хватает для поддержания штанов!
     
  3. headlong
    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167

    headlong

    Живу здесь

    headlong

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.18
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    167
    Адрес:
    Москва
    Пока запустили ТП, потом штукатурка со всеми проветриваниями, открытыми окнами-дверями, хождениями туда-сюда... Сейчас стоит по датчику температуры с ограничением в 20% днем, и 50% ночью. ГВС еще не запускали.
    Тестирую разные варианты, пока не дошел до комбинации Тдома+обратка...
    За последние 3-4 дня - в среднем в сутки 65 рублей, но это по встроенной аналитике.

    @kmvtgn Михаил, по поводу фильтрации импульсов и аналитики ответите что-нибудь ? ждать фиксов ? Может по соседним значениям усреднять ?
     
  4. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
    Где-то помеха наводится на кабель от счетчика, возможно проложен неудачно.
     
  5. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну так-то да, я это и "придумал", свои настройки выкладывал) все так и есть.
     
  6. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
    Реализовано.

    upload_2022-5-3_19-8-55.png

    Разъем Х31.
    upload_2022-5-3_19-9-55.png

    Если провода длинные, нужно конденсаторы 0.1 мкФ на разъеме.

    upload_2022-5-3_19-10-53.png

    Замыкание №1 вызывает срабатывание соответствующего расписания. Остальные - аналогично.
     
  7. Olegsher
    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636

    Olegsher

    Живу здесь

    Olegsher

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.12
    Сообщения:
    744
    Благодарности:
    636
    Адрес:
    Москва
    @kmvtgn огромное спасибо! Реально, в некоторых сценариях очень востребованная функция. Будем тестировать.
     
  8. Absolut_spb
    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5

    Absolut_spb

    Участник

    Absolut_spb

    Участник

    Регистрация:
    15.04.19
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    5
    Если не сложно, скиньте скрин из админки с расписанием. Боюсь некорректно выставить.
     
  9. int113
    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751

    int113

    Живу здесь

    int113

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.15
    Сообщения:
    1.573
    Благодарности:
    1.751
    Итоги сезона 2021-2022.
    Сентябрь по 26 Апреля (дата последнего счета за Апрель)
    5687 кВт на отопление
    1147 кВт ГВС
    тариф День/Ночь 4,84/2,81
    Итого 38337р за 8 месяцев общий расход всего дома.
    9369 кВт всего за период 1сентября по 26 апреля
    5687кВт отопление
    1147 кВт ГВС
    2535кВт расход дома.
    Отопление + ГВС примерно в 26000-28000р вышло за 8 месяцев.
     

    Вложения:

    • сентябрь-26 апреля.JPG
  10. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Нижний Новгород
    У меня такие настройки, в работе уже два сезона из трех (в течение первого мы в доме не жили, настройки были ещё не обкатаны). Теплопотери дома 5квт включая вентиляцию при -30, ккб puhzrp75. Поэтому параметры 5 и 6 такие. СО: теплые полы на первом этаже + подогрев приточки + три радиатора на втором этаже. В моем случае, как я выяснил в конце зимы, большое значение имеет проток: я установил минимально возможный, 13-14 л/мин. Благодаря этому ККБ сразу начал выходить на режим полной мощности, начал жарить сразу. Поэтому следующей зимой, вероятно, температуру включения тэна немного опущу.

    Настройки к каждому случаю нужно подбирать свои.

    Зимой в морозы я подключаю дополнительно Расписание 3, чтобы поддерживать температуру. Мы нажились в Европе и теперь любим, когда дома тепло, поэтому держим +24)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-05-05-23-04-04-517_com.android.chrome.jpg
    • Screenshot_2022-05-05-23-03-51-361_com.android.chrome.jpg
    Последнее редактирование: 05.05.22
  11. jonny1999
    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294

    jonny1999

    Живу здесь

    jonny1999

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.18
    Сообщения:
    297
    Благодарности:
    294
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Ну и статистику тоже добавлю, что ли) в ней не отображается потребление тэнов, тк счётчик однофазный. На следущий год будет полная картинка, а пока так. Впрочем, зима была довольно мягкая, тэны включались недели две или три.

    PS Системой я ОЧЕНЬ доволен. Особенно при том, что я старался подогнать дом под тепловой насос, а не наоборот. Получилось нормально. Могло быть и лучше, но это уже в следущий раз)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2022-05-05-23-18-46-138_com.android.chrome.jpg
    • Screenshot_2022-05-05-23-25-01-594_com.android.chrome.jpg
  12. andreyr82
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784

    andreyr82

    Живу здесь

    andreyr82

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    1.001
    Благодарности:
    784
    Адрес:
    Rybinsk
    @kmvtgn, у меня сейчас делают мокрый фасад. Что бы не запачкали блок клеем хочу его временно обесточить и замотать пленкой. Как лучше сделать что бы при этом контроллер продолжал обогревать дом от ТЭНов. Достаточно просто обесточить ККБ и поднять температуру включения ТЭНов?
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.077
    Благодарности:
    7.085
    Адрес:
    Таганрог
    Выберите режим "только ТЭНы". ККБ желательно обесточить. Необходимо защитить трассу между ККБ и ГМ от механических воздействий.
     
  14. nick16374
    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.396
    Благодарности:
    3.755

    nick16374

    Живу здесь

    nick16374

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.01.09
    Сообщения:
    3.396
    Благодарности:
    3.755
    Адрес:
    Самара
    @int113, Не нервируй троллей;). А то сейчас прийдёт всем известный клоун, и расскажет что у тебя ТН не правильный, стоит 1.5 миллиона и вообще он офицер и все не так однозначно :)].
     
  15. evbulgakov
    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    36

    evbulgakov

    Живу здесь

    evbulgakov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.04.18
    Сообщения:
    117
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Севастополь
    До какой температуры вы греете приточку ТНом, и какой расход воздуха при этом?