Датчик расхода воды в котле Протерм Пантера 25 КТО

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем LSN66, 29.03.22.

  1. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Где?
    Вроде другое писал.
    и вот ещё.
    https://www.forumhouse.ru/posts/29877107/

    Вы просто выбрали газовый котёл со встроенным трёхходовиком котрый размещён не на выходе теплоносителя из теплообменника котла, не на подаче, а наоборот на обратке, то есть на входе теплоносителя в теплообменник котла. И подача у вас из газового котла уже внутри него разделяется на два контура: отопление и теплообменник бойлера. то есть тройника никакого не надо.

    А у электрокотла вы установили внешний трёхходовик именно на подаче, только у электрокотла подача не слева, а справа.
    Вот у него обратку от отопительного контура и от теплообменника бойлра можно завести в котёл через тройник. патрубок обратки у него же один.
    Я же вам рисунки выложил для понимания, чтобы наглядно было

    Ну вот поэтому и схема получилась немного мудрёная, но это конечно не проблема.
     
    Последнее редактирование: 31.03.22
  2. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Тогда я ничего не понимаю. Мы же вчера обсуждали что в этом котле на обратке стоит трехходовик и объединять обратки СО и БКН нельзя. Ваши слова - СХЕМА БУДЕТ НЕ РАБОЧЕЙ.
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Может вы про это.
    Я сперва предложил там обратный клапан установить, а потом посмотрел и вроде он и не нужен.

    А этого
    просмотрев всю тему по новой я что-то не нашёл.

    В общем я увидел, что у вас там ещё и НСУ будет, а это значит ещё один насос на контур тёплых полов.
    Поэтому я, честно говоря в растерянности, нужно тут ставить обратный клапан или нет.

    IMG_20220330_144022 копия.jpg

    Спросите в профильном разделе форума.
    https://www.forumhouse.ru/forums/147/
     
  4. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Вот был мой вопрос:
    Можно ли в обвязке котла соединить вход обратки теплоносителя из теплообменника бойлера (литера D на Вашей схеме, а на моей О -БКН) со входом обратки теплоносителя из контура отопления (литера Е на Вашей схеме, а на моей О)?
    Ваш ответ:
    А зачем это делать именно в Протерм Пантера 25 КТО.
    Там конструкторы всё уже предусмотрели. что и куда подключать.
    Там же трёхходовик встроенный стоит. И он внутри котла. Схема станет не рабочей.
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Так! Разговор был о газовом котле Протерм Пантера 25 КТО.
    У него трёхходовик на обратке. И у него уже есть отдельный вход и для обратки из отопительного контура и для обратки из теплообменника бойлера. См. рис. 1
    Вы сказали, что хотите соединить обратку из отопительного контура и обратку из теплообменника бойлера. См. рис. 2
    Я спросил, а на хрена, если там конструктивно всё уже внутри котла предусмотрено и соединено.
    И если вы это сделаете, то просто исключите трёхходовик из схемы и котёл не будет работать на нагрев бойлера по приоритету ГВС. То есть отопительная вода из котла будет тупо циркулировать одновременно и по контуру отопления и по контуру змеевика бойлера в режиме отопления.
    Но самое интересное, что когда от датчика температуры бойлера поступит команда в мозги котла, что его надо подогреть, то трёхходовик переключиться на контур теплообменника бойлера, а там ничего нет. Он заглушен. (Заглушку придётся поставить).
    Что в итоге? В итоге нет циркуляции и котёл в режиме нагрева бойлера (режим ГВС) уйдёт в перегрев.

    Вот именно об этом я и сказал, что схема станет в этом случае не рабочей.
    Именно про этот котёл шёл разговор.
    А самое главное, на хрена вообще это делать?

    Рисунок 1.png Рисунок 2.png
     
  6. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Похоже, все-таки между нами недопонимание. Я не предлагал перед газовым котлом поставить тройник и объединить обратки СО и БКН. А вопрос о заглушке отпал после того как мне объяснили что в этом котле трехходовик стоит на обратке а не на подаче.
    Каждая линия обратки (СО, БКН) на газовом котле пойдет к своему входу.
    А вопрос возникал потому, что в схеме, объединяющей два котла и БКН, обратка бойлера соединена с обраткой СО электрокотла, с обраткой СО газового котла и со входом обратки БКН газового котла. Я и спрашивал - а так можно? то есть что все обратки в общей схеме фактически объединены.
    И по обратному клапану у БКН (был обозначен желт. стрелкой) опять вопрос: Вы же сами сказали что без него в режиме переключения газового котла на БКН в котел будет поступать не только обратка БКН, но и обратка СО. Или это не важно?
    И не понятно по функциональной схеме газового котла - а подача тоже както перключается на контуры СО и БКН или все время давит в оба контура?
     
  7. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Ну значит разобрались.
    Ну про это я выше отвечал, что можно.

    Ну так и по этому уже ответил.
    Не разобрался я до конца, нужен там обратный клапан или нет.

    Вы не поняли. Трёхходовик на обратке при переключение открывает проток, то в одном контуре, то в другом. Который открыт по тому контуру циркуляция и идёт.
    Который закрыт-циркуляции нет.
     
  8. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Вот здесь именно и не понимаю - контура по обратке в схеме соединены. И вроде как независимо от переключения трехходовика поток откроется в обоих контурах. Или не так?
     
  9. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Через электрокотёл не откроется. Там обратный клапан стоит. Можно просто запорным (достаточно одним на подаче или на обратке) перекрыть.
    А вот через контур отопления? Не разобрался.
    Я потому и писал, что ещё не понял нужно ставить обратный клапан или нет, там где я его первоначально расположил.
     
  10. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Наверное, я Вас уже утомил вопросами. Ясности у меня по схеме пока нет.
    Но Вам большое спасибо, что разъяснили про трехходовик НА ОБРАТКЕ у Пантеры 25.
    Одну ошибку я уже не сделаю.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    Я разберусь нужен там обратный клапан, а он решит эту проблему, или нет, так как и проблемы может быть и нет никакой. То есть никакой циркуляции ОВ в контуре отопления, то есть её подмеса в обратку газового котла при его работе на нагрев бойлера и нет.
    Ещё раз пройдусь по схеме и нарисую стрелки. Так будет наглядней.

    Да уж своеобразный котёлок. Всё наоборот, да еще и подача в самом котле раз-два-яйца.

    А вообще, как уже говорил ранее, ваша схема ВИТА НОВА и НОУ ХАУ, ибо никто так не делает.
    Есть резервный электрокотёл и он только для отопления в случае проблемы с газовым, а бойлер работает в связке только с газовым.
    Да, да я помню что у вас ещё нет газа и вы хотите забацать такую схему с бойлером заведённым сразу на связку с двумя котлами, чтобы когда появится газ ничего не переделывать.
     
    Последнее редактирование: 31.03.22
  12. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Еще раз спасибо, буду ждать
     
  13. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.851
    Благодарности:
    15.523
    Адрес:
    Москва
    В общем так!
    При этой схеме

    IMG_20220330_144022 копия 2.jpg

    есть гипотетическая вероятность, что даже при работе на бойлер возможна циркуляция в контуре отопления.

    1. Можно не ставить обратный клапан, приняв, как аксиому, что вода идёт по пути наименьшего сопротивления и так как контур отопления имеет намного большее гидросопротивление, чем контур змеевика-теплообменника бойлера, циркуляция будет идти только через теплообменник бойлера.

    2. Исключить на корню такую возможность и поставить обратный клапан.

    В общем, даже если нарисовать так, для лучшего визуального восприятия схемы

    IMG_20220330_144022 копия (1).jpg

    обратный клапан всё-равно не помешает.

    Блин.
    Этот газовый котёл с расположением трёхходовика на обратке.
    Расположение подачи и обратки у котлов с разных сторон.
    Ну я и растерялсиии.
     
    Последнее редактирование: 01.04.22
  14. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    Так последний вариант и будет рабочей схемой?
    Можно принять как окончательный вариант?
     
  15. LSN66
    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3

    LSN66

    Живу здесь

    LSN66

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    3
    А как правильно перевести электрокотел в резерв? Просто отключить? Или надо с какой -тто периодичностью его тоже гонять, чтобы не закис?
     
    Последнее редактирование: 01.04.22