1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Дом на монолитной плите трещит по по швам

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем lisichka2525, 02.04.22.

  1. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.180

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Абакан
    Да, стальная сетка 100х100х4 (5) с перекрытием карт сетки (с увязкой) в 1 ячейку. Защитный слой от низа 10 - 15 мм.
     
  2. Troer
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678

    Troer

    Живу здесь

    Troer

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    2.008
    Благодарности:
    678
    Адрес:
    Саратов
    Если не ошибаюсь минимальный защитный слой 25мм, а учитывая кривизну карт (2х6) с защитным слоем в 10мм, они частями просто лягут на поверхность, да и где найти стульчики с высотой 10мм.
     
  3. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.180

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.180
    Адрес:
    Абакан
    Для грунта или атмосферы да. А тут стяжка по утеплителю внутри помещения. И диаметр небольшой у элементов армирования. В качестве стульчиков можно положить стержни из композитной арматуры.