1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Неполадки котла Protherm Gepard (Протерм Гепард) - часть 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем evgeniya78, 03.04.22.

  1. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    Вот, раз не помогло, искусственно прибавите минималку по газу, если все заработает, значит сбились настройки газ. клапана.
     
  2. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Котел протерм гепард вылетела такая ошибка - (см ниже в прикрепленном файле)
    Что это?
     

    Вложения:

    • 69230d95-0443-4990-89b0-d7f1c19578e4.jpg
  3. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    У вас там чуть ниже кнопочка с таким же значком. Наверно надо сделать reset.
     
  4. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Прибавил параметр 85. Все заработало, но при розжиге теперь слышно подача газа поджигается и пламя потом тухнет, потом второй раз и все ок. Это нормально? Но ошибки нет теперь он постоянно два раза зажигает.
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    Сколько было, сколько прибавили, попробуйте еще прибавить.
     
  6. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Все работает. Спасибо
     
  7. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    И всетаки ответьте. Ведь это была проверка предположения. Вам необходима настройка газового клапана.
     
  8. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Прибавил на 1. было не помню сколько, может быть 8 или 9 параметр 85. Пока все работает.
     
  9. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    Немого, ну пускай поработает.
     
  10. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Увы ошибка опять вылетела на котле. F29, но вылетает она только если температуру отопления опустить ниже 41 градуса. Если ставить выше ошибки нет. Сейчас котел буду разбирать- промывать. Есть еще идеи?
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    Настроить газовый клапан, для начала почистить электроды, настроить электрод ионизации, чтобы омывался пламенем горелки.
     
  12. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Тоже подумал об этом. Буду снимать горелку промывать под краном. Выяснил, что при 40-41 температуре пламя зажигает и гаснет и повторно уже не разжигается. А при 55 градусов сразу максимальное пламя (все разобрал). Если не поможет буду вызывать специалиста пускай настраивает газовый клапан.
     
  13. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Забыл спросить - чистить электрод наждачкой?
     
  14. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    1.397
    Я чищу наждачкой без фанатизма, сильный блеск не обязателен. Горелку пылесосом чищу.
     
  15. Limpin
    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2

    Limpin

    Участник

    Limpin

    Участник

    Регистрация:
    04.09.22
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    2
    Все почистил, пропылесосил не помогло. Заметил такие симптомы при отоплении:
    1. Пытается зажечь щелкает и нет пламени, потом еще раз и ошибка
    2. Если загорается со второго раза, то не вся горелка, а постепенно не знаю норма или нет.
    3. Включается на максимум потом падает пламя и тухнет.
    4. Было включилось на минимуме и не греет пламя горит температура еле поднимается даже если выставить 60 градусов, помогает рестарт.
    Какие мысли у вас?
    P. S. звонил в местную фирму сказали протермом не занимаются. В общем в наших края (Владимирская область) мастера тяжело найти.