1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Юнилос-Астра: ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 9

Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Elprog, 05.04.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    Вот когда меня не было 14 дней когда ил в ИО вспух, был запах гнили, тол ко вот я не понял откуда он шел. Похоже было на ИО
     
  2. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    12.944

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    12.944
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Что на энтот раз должно сгореть?
    И напрасно! Хорошая Банка. Верной дорогой идёт товарищч, хоть и не проторенной. Зря вечную отключил.
     
  3. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    12.944

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    12.944
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Включите вечную. Больше ничего не надо, и с отверстиями в 110ке тоже.
    Энто хорошо! Передоз перерабатывается, как умеет. Покажите анализы.

    Тут главное - не суетиться. Сделали - пусть месяц пройдёт, там видно будет.
     
  4. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.126
    Благодарности:
    10.356

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.126
    Благодарности:
    10.356
    Адрес:
    Плюк
    Придумайте сами, вы ж спец по этим делам. :)]

    Да и правильно, это ж не вам вокруг бабайке скакать. Потом скажете, что вас не правильно поняли и лечение пропишите фрезой и купанием. А, забыл, еще полиатр посоветуете. Куда ж без него :aga:
     
  5. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    12.944

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    12.944
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    БабайкИ.
     
  6. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.126
    Благодарности:
    10.356

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.126
    Благодарности:
    10.356
    Адрес:
    Плюк
    Ага, чья б корова мычала :aga:

     
  7. katerinka_v
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83

    katerinka_v

    Живу здесь

    katerinka_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83
    Всем привет! У меня Юнилос Астра 5, не знаю как это случилось, может от КЗ может от ещё чего-то умер дренажный насос, станцию затопило вместе с блоком электрики, самое интересное розетка нижняя была затоплена в которую был включен компрессор продолжал работать, я не сразу поняла в чём дело, в воде руками ещё чего-то делала) Не долбануло хорошо) Откачала воду, просушила отсек электрики, компрессор сухой, разбирала смотрела, дренажник поменяла на CMI, что-то из оби, компрессор и дренажник вставила в розетку пока. Заметила что не работает камера вторичного отстойника, приёмная камера, аэротенк, стабилизатор ила работают, прочитала что она работает от электромагнитного клапана, а он завязан на коробочке управления с кнопками, отсоединила розетки, включила питание и не могу понять сгорел он или нет, мне сказали что должно что-то щелкать при включении, ничего не щелкает, приёмная камера и аэротенк продолжают набирать воду, в приемнике уже вода гораздо выше трубы от дома...электричество есть, проверила индикаторной отверткой. Не могу понять менять или нет электромагнитный клапан, потому что он не был в воде, может сам по себе сгорел, подскажите пожалуйста что делать...
     
  8. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    Для начала надо проверить дуют ли жиклёры. В прямой и обратной фазе. Фазы вручную переключаються тумблером на блоке управления. В прямой фазе бурлит аэротенк, в обратной бурлит приемная, аэротен не бурлит. Главный насос который из приемной качает в аэротенк должен постоянно работать. Скиньте видео работы станции. Так будет проще определить что с ней.
     
  9. Alexbravo97
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Katerinka_v переключателей на блоке три.
    Один вкл/выкл компрессор
    Второй переключает режим ручн/авто
    Третий переключает фазы
    Второй перключаетете в ручн., а третьим переключаете фазы работы станции. Должен щелкать электромагнитный клапан.
    Однако надо видео сюда.
    И ещё смотрите работает ли главный насос (аэролифт) который в 110 серой трубе в приемной камере и качает из приёмной в аэротэнк.
     
  10. katerinka_v
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83

    katerinka_v

    Живу здесь

    katerinka_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83
    В архиве кину, извиняюсь за неудобства
     

    Вложения:

  11. vadimavtoritet
    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    vadimavtoritet

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.22
    Сообщения:
    701
    Благодарности:
    158
    Главный насос не видно, вроде не качает. И почему не идёт перелив с пирамиды в отсек с дренажником?
     
  12. katerinka_v
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83

    katerinka_v

    Живу здесь

    katerinka_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83
    так я же писала выше электромагнитный клапан видимо не работает. Ох, ещё главный насос...
     
  13. Alexbravo97
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Ну да...получается в видео прямой фазы с неработающим главным насосом. Надо
    1. вынимать его вместе со 110 трубой и чистить.
    2. Смотреть не забиты ли жиклёры на него и на отпугиватель.
    Затопление скорее всего из-за нег и произошло.
    В отсек с дренажником ничего не попадает, потому что нечему...главнюк молчит.(
     
  14. katerinka_v
    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83

    katerinka_v

    Живу здесь

    katerinka_v

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.17
    Сообщения:
    152
    Благодарности:
    83
    А он не мог сгореть? или что-то с ним случиться
     
  15. Alexbravo97
    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Alexbravo97

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.12.11
    Сообщения:
    242
    Благодарности:
    114
    Адрес:
    Москва
    Блин главный насос -это аэролифт...он может только засориться бякой или в него не дует воздух из жиклёра) гореть там точно нечему. До клапана дело ещё дойдет. Пока не до него) Вам от затопления надо избавиться. И это учите матчасть. Я понимаю не женское это дело, но увы, без этого никак.
     
Статус темы: