    Не стал ждать Керхер, и погода позволила. Откачал три отсека. В приемную камеру фекальник не залез. Достал обе кочерги. Мембраны аэраторов на вид не обросли, не сильно грязные. Снял обе, промыл, замочил в белизне. Установил кочерги в нижние фиксаторы, (до этого в АТ кочерга не попала в нижнее крепление и стояла криво). На вид кипение значительно увеличилось. Видео обоих фаз на следующий вечер сейчас закину. Станция ещё не заполнена до рабочего уровня. Но напрягает ситуация опять во вторичном отстоинике. Вроде немного но какая-то пленка имеется.
     
  2. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Банка последняя это 1.5часа. 30 мин предпоследняя.
    Станция самотечная.
    Шланг, просто шланг для фекальника, там лежит.

    Взрыв да был, сразу после установки затопило зимой. сигналка лампа была засыпана снегом и проморгал момент. Застыла труба на выходе, была без утепления. Установщики уверяли что застыть слив не может а он застыл на выходе. Теперь сигналка в доме, + греющий кабель в трубе. И утепляем выход трубы на зиму. Третью зиму проблем нет. кстати за три года греющий кабель не разу не понадобился.
    Восстанавливали теже установщики, но уже за деньги. Новую электрику, оба поплавка, клапан. Насос не пострадал
     
    Последнее редактирование: 24.04.22
  3. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Это плохо, так как приемную надо периодически полностью откачивать и мыть, даже в инструкции про это было.

    Фото?
     
  4. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Фото к сожалению не подумал сделать. Сейчас видео загружу
     
  5. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Тогда отсек для дренажника лишний. Подумайте, может быть его убрать, тем более, что он закрывает доступ в ПК.

    Тогда все очень печально. Ил у Вас не той системы.
    Что бы сделал я - все полностью откачал, помыл, почистил до белых стенок и дна. И перезапуск. Желательно с нормальным донорским илом. Предварительно еще сделать некоторые настройки. Это ИМХО.
    Но может быть я ошибаюсь и кто-то предложит еще другие варианты...
     
  6. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
  7. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
  8. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Да, хорошо белизна помогает :)]:super:

    Но, собственно, мое мнение не изменилось - в станции у Вас живет нитчатый ил. Я считаю, что бороться с ним бесполезно, только полностью качать и селить новый, или пробовать выращивать свой, нормальный.
     
  9. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Ну это ясно что надо мыть. Возьму на майские Керхер и помою. Дренажник мешает конечно фекальнику пролезть, попробую снять, он там на болтах или запаян?
    И что значит ил не той системы. Уже говорил что вся эта катавасия произошла осенью после чистки, и таое состояние за зиму
     
    Последнее редактирование: 24.04.22
  10. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    https://terra-ecology.ru/vspuhanie-i-penoobrazovanie-ila/

    У Вас наблюдается явное вспухание активного ила.

    Вот такая 30-ти минутная банка должна быть
    IMG_20220422_123352.jpg

    Добавить к сказанному мне нечего :hello: Решайте сами.
     
  11. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
     
  12. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Так это самый важный отсек - оттуда и растет нитчатый ил. Но Вы понаблюдайте пока, может быть еще нормализуется, кто знает ;)
     
  13. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Олег спасибо за советы. В майские снова на дачу. Конечно буду следить. По честному мыть не из приятных удовольствий. Буду держать в курсе. Спасибо ещё раз
     
  14. igtkach
    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4

    igtkach

    Участник

    igtkach

    Участник

    Регистрация:
    27.06.17
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    4
    Кстати, не помните, дренажный контейнер на болтах или на пайке?
     
  15. Oleg_VK
    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Oleg_VK

    Почетный Ку

    Регистрация:
    10.09.16
    Сообщения:
    4.038
    Благодарности:
    10.216
    Адрес:
    Плюк
    Не знаю, у меня его нету. Скорее всего пайка. В такой комплектации обычно идут станции с принудительным сбросом, для самотечной он не нужен.
     