    Еще раз, поверте, толщина 0,2 это очень твердо! Пальцами канавку не сделаете. Заедьте в любую типографию и попросите один использованный офсетный лист. Сформировать нужную форму в нем можно только под прессом. Хотя сам лист кажется достаточно хлипким.
    И почему не выведут тепло из под трубы? Вы утверждаете имея опыт или чисто умозрительно?

    Нужен эксперимент, с фольгой и без. С замером температуры на поверхности экспериментального "чистового пола", а так же Т носителя на входе и выходе.
    К сожалению, у меня такой возможности нет, живу в квартире, дача в 100 км от меня.

    Думаю, так не пойдет. Нужно аккуратно сформировать канавку и аккуратно расправить "крылья".
     
  2. ankon77
    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ankon77

    Участник

    ankon77

    Участник

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    УР
    Я уже купил этих типографских листов на 100 кв м ТП, вдавить можно, но края канавки в эппс сильно сминаются, после отжига лист становится мягким и проблем уже нет, кстати листы которые я купил имеют толщину 0.3мм, а с фольгой 10мкм проведите простой эксперимент: возьмите небольшую полоску один конец в пламя газовой конфорки другой конец без проблем держим рукой и не обжигаемся, не пойдет тепло по такой толщине. 20 слоев будет немного лучше , но все равно ...
    канавку резал (пока эксперементирую) кольцо из тонкостенной трубки 18мм прикрутил к жалу паяльника (винт с гайкой) режется хорошо, самое главное форма канавки, труба в нее действительно защелкивается.


    осе надо было скорость 1 м за 10 сек это реально получить
     
  3. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.884
    Благодарности:
    12.427

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.884
    Благодарности:
    12.427
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    а фотку можно глянуть?

    И чем обжигали листы?

    вот и у меня такое ощещение присутсвует. Тем не менее это лучше, чем вообще без пластин или гнуть их на приспособе...

    Для того мы тут и обсуждаем разные варианты..
     
  4. ankon77
    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    ankon77

    Участник

    ankon77

    Участник

    Регистрация:
    30.09.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    УР
    Фотик к компу не могу подключить, кабель куда-то "ушел".А отжигал на газе и не весь лист, а отрезал кусочек 15*15 см для пробы, паяльной лампой думаю без проблем отожжется- металл тонкий.
    Для себя решил все выполнимо летом буду делать.
     
  5. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    расстрескаются доски.
    Если фольга передаст тепло, что под сомнением. Так поступают самодельщики.
    У фирмачей есть специальные теплорассеивающие пластины. Тепла достаточно для отопления без радиаторов.

    И есть норвежский паркет для теплых полов из твердых лиственных пород с депферной лентой между досками без крепления к основанию.


    смотри про паркет на: arhsalon.ru/Junckers_heat.htm




    Про настильные системы с теплорассеивающими пластинами:
    domteplo.ru/tepl_pol/tt-constr-nastil.htm
     
  6. Serg177
    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.884
    Благодарности:
    12.427

    Serg177

    Живу здесь

    Serg177

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.11.09
    Сообщения:
    8.884
    Благодарности:
    12.427
    Адрес:
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Полдня провел на строительном рынке, смотрел, может что-то хотябы отдаленное нам нужное, на глаза попадется, и ничего. Несколько продавцов ТП и слыхом не слыхивали ни о каких других технологиях, кроме как заливки труб ТП стяжкой.
    Из материалов попадались только скотч металлизированный, потом такая теплая подложка и сверху у нее тонкий аллюминиевый слой и еще пару материалов, вобщем все не то...
     
  7. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    17.902
    Благодарности:
    136.861

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    17.902
    Благодарности:
    136.861
    Адрес:
    Выборг
    Я сам такой. Где бы не ходил по магазинам всюду рыскаю взглядом - может что проклюнется. Ищем.
     
  8. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Занимаемся этими самыми настильными системами. Фирменные алюминиевые пластины. https://www.domteplo.ru/tepl_pol/tt-constr-nastil.htm

    Заменить алюминиевые пластины практически нереально. "Самодельщики" копировали для себя. Одни фольгу применяли (но там были и радиаторы), кто то плоскогубцами и долотом из алюминия выгнул (вроде получилось). Сейчас местные производители взялись просчитать производство на месте, но где то пропали (у нас как всегда, видимо, получилось дороже импортных).
     
  9. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    17.902
    Благодарности:
    136.861

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    17.902
    Благодарности:
    136.861
    Адрес:
    Выборг
    И цена на эти пластины не по детски дорогие. При цене алюм. листа на 100 м.кв. при толщине 0.5 мм. 25 т.р. с доставкой на место. Пластины же выйдут на 90 т.р. и это даже не алюминий, а оцинкованный ст. лист.( овентроп). При себестоимости пластины в 50 руб. цена её 230 руб. Разница в 65 т.р. это что? Это нагло завышенная цена. Думаете мы не куда не денемся и начнём покупать ваши пластины?
    Поэтому мы и собрались в этой теме и думаем как бы вам не дать ободрать нас. Даже если вы уменьшите цену в 2 раза, я ещё подумаю над этой покупкой.
    А выражение у нас как всегда, видимо, получилось дороже импортных, не что иное, как не умение вести бизнес.
     
  10. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Такая цена на эти пластины не радуют никого. В т.ч. и меня, поскольку это сдерживает реализацию многих проектов из-за серьезного удорожания и сужает ранок сбыта. Не я же их делаю, а шведы или фины, и на одних пластинах много не заработаешь. Да и воздух возить по стране при помощи монополиста не совсем правильно. Не ВЫ одни считаете как все это удешевить. Только пока никто не сделал 2-х плоскостной штамп и не начал клепать из самого дорого в мире алюминия от Дерипаски (марку и цену которого надо бы определить поточнее, у нас нас расчет вышел дороже) приемлемую продукцию. К стати, в Швеции один из производителей с громким именем заморозил пару поселков из-за некорректно выполненных пластин.
    С радостью жду предложений на продукцию массового производства нужного качества по приемлемой цене!
     
  11. Ося
    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    17.902
    Благодарности:
    136.861

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Ося

    Можно просто, Андрей.

    Регистрация:
    28.01.09
    Сообщения:
    17.902
    Благодарности:
    136.861
    Адрес:
    Выборг
    В Питере нашёл лист алюм. 1200Х2000 мм 0.5 по цене 575р. за лист А5М. И это в розницу, цена за кг. 143.8 руб., а если брать оптом, то дешевле.
     
  12. evraz
    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    evraz

    Поставщик оборудования, систем и проектных решений

    Регистрация:
    12.02.10
    Сообщения:
    6.007
    Благодарности:
    3.977
    Адрес:
    Москва - Новосибирск
    Спасибо! вообще я имел ввиду готовые пластины. Но надо подумать и над листами...
     
  13. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Всем привет!
    Внимательно читаю ветку т.к. есть пол деревянный на лагах, который необходимо утеплить и сделать ВТП. Но переживаю за один нюанс. Слышал что пенополистирол с удовольствием едят мыши и строят в нём гнёзда. Так ли это?
    С уважением.
     
  14. alero
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27

    alero

    Живу здесь

    alero

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    392
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Химки
    Обожают они это дело, их даже токсичность не берет, не говоря о крысках...
     
  15. Elektrik-555
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Elektrik-555

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    753
    Благодарности:
    987
    Адрес:
    Челябинск
    Выходит что ППС как утеплитель лучше не использовать. А что тогда? С плотностью как у ППС-35?
    С уважением.