Ошибки конструкции крыши и конденсат

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.

Метки:
  1. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.814

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.814
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Она пропускает, но пар замерзает уже под мембраной обычно. Хотя, если, например, не работает вентзазор, то такая бяка вполне может происходить.
     
  2. azuris85
    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    14

    azuris85

    Участник

    azuris85

    Участник

    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    14
    На коньке нету аэраторов. Из-за этого? Вентзазор 5 см
     
  3. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.814

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.814
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Не обязательно должны быть именно аэраторы. Делают еще холодный чердачок с вентрешетками. Главное, чтобы вентзазоры кровли имели свободный выход наружу.
     
  4. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.582
    Благодарности:
    12.930

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.582
    Благодарности:
    12.930
    Адрес:
    Пенза
    А вот с этим иногда бывают проблемы. Раньше как-то не придавал этому значение, а в эту зиму обратил внимание - крыши у всех покрыты ровным слоем снега толщиной 30-50см! Даже на коньке! Т. е. те у кого вентиляция была сделана аэроэлементами или специальной конструкцией конька в эту зиму остались без вентиляции. Вспоминаю Матильда вроде писала - если нет особых требований к красоте, то лучше поставить трубы высотой 0.5 метра а не аэроэлементы.
     
  5. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    4.911

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    4.911
    Адрес:
    Московская обл
    Может имелось ввиду КТВ и трубную вентиляцию:)?
     
  6. azuris85
    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    14

    azuris85

    Участник

    azuris85

    Участник

    Регистрация:
    29.12.17
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    14
    А как выглядит? и с чем едят-применяют? :aga:
     
  7. Serj
    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.582
    Благодарности:
    12.930

    Serj

    Живу здесь

    Serj

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.09
    Сообщения:
    11.582
    Благодарности:
    12.930
    Адрес:
    Пенза
    Может ... уж извините, я не профи, терминологию не знаю. Вроде в этом контексте всегда про Vilpe говорят, а у них в ассортименте чего только нет.
    В этом году нужно будет покупать и для фановой канализации и для вытяжки из СУ. Только вот кровля пока временная из "линокрома". Не знаю можно ли купить универсальные проходные элементы чтобы и сейчас можно было установить и потом когда буду монтировать окончательную кровлю (в планах керамика) можно будет оставить или придётся новое покупать? :faq:
     
  8. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    Друзья, помогите советом. Собственно созрел вот такой вопрос. У меня одноэтажный дом, с холодным чердаком, изначально не хотел стелить пароизоляцию на перекрытие, но семейные сказали " раз пленка существует, значит ее нужно куда то пристеплерить "
    1. Подшил пленку сразу по лагам
    2. Прикрутил с шагом 200 доску 25мм
    3. К доске прикрутил фанеру/osb

    Перекрытие еще не утеплял, но вот сижу и думаю сейчас, а зачем я эту пленку по лагам пустил, сейчас ведь в случае чего, весь пар из жилых помещений будет проходить сквозь фанеру, черновую доску и упираться в пароизоляцию, конденсата конечно не будет, но то что доска черновая будет постоянно мокрая - 99%. Может по OSB и Фанере прибить еще один слой пароизоляции, что бы пар не доходил до чернового потолка ? А верхнюю пароизоляцию пойти продырявить, что бы в случае чего пар попавший внутрь чернового потолка мог выйти ?

    Не хотелось бы через 15-20 лет срывать потолок и доставать оттуда гниль.
    Дайте совета
     
  9. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    Вы противоречите сами себе "конденсата конечно не будет, но то что доска черновая будет постоянно мокрая - 99%". Сырость именно от конденсата возможна. Конденсат будет если вы зимой начнете там топить а перекрытие так еще и не утеплите. Такое наверное маловероятно. Вы все правильно сделали. Утепление минватой без пароизоляции не допустимо.
    Утеплите качественно нужным слоем и без щелей и никакого конденсата на пленку не будет.
    А ваша идея добавить еще пленку вредна. Вы тогда запрете ОСП и доски между двух пароизоляций и там они задохнутся и сгниют.
     
  10. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
    @Sergant76, спасибо за быстрый ответ. Утеплять перекрытие буду в сентябре/октябре. То что утеплитель желательно отсечь пароизоляцией это понятно, смущает вопрос, куда деваться пару, кроме как в доску и фанеру. Если бы пленка была ДО фанеры/черновой доски/утеплителя - я бы не волновался вообще, а так свербит у меня ... как таковой вентиляции чернового потолка нету, не считая зазора между доской и osb (т. к. доски с шагом 200-250мм прибиты)
    Кажется решение только одно, эту зиму прожить с черновым потолком, наблюдая за влажностью через лаз на чердак .
     
  11. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.880
    Благодарности:
    4.313
    Адрес:
    Ярославль
    У вас же пар на стенах не превращается в воду. Почему на потолке он должен?
    Пар это газ. А в воду он превращается лишь при достижении некоторых условий: высокая влажность воздуха и холодная поверхность с которой он контактирует.
    Если перекрытие утеплено то поверхность теплая.
    У меня прямо к балкам пленка пришита и сразу впритык вагонка как финишное покрытие. Никакой вентиляции поэтому нет. И все отлично. Не надо там вентилировать. Надо качественно утеплять. Если утеплитель с щелями то возникают зоны конденсации на пленке под этими щелями. Если утеплителя мало то конденсируется на всей поверхности пленки.
     
  12. Avs9nka
    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196

    Avs9nka

    Живу здесь

    Avs9nka

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.12
    Сообщения:
    411
    Благодарности:
    196
    Адрес:
    Минск
  13. alex_kh
    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    11

    alex_kh

    Живу здесь

    alex_kh

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.16
    Сообщения:
    69
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Пермь
    Добрый вечер. Вопрос по вентиляции холодной вальмы с металлочерепицей.
    Крыша вальма (~146м2), холодный чердак, конек длиной 700мм. В качестве гидроизоляции мембрана (изоспанАМ или bigband M).Мембрана выбрана - т. к. в последствии возможно утепление.
    На всех коньках будет наклеен аэроэлемент конька от задува снега. Вопросы:
    для хорошей вентиляции нужно:
    1) разрезать или не разрезать мембрану в коньке?
    2) Ставить ли коньковый аэратор типа Pelti-KTV/Harja и со стороны чердака прорезать мембрану к нему? хватит ли одного аэратора?
    3) аэроэлемент конька в этом случае тоже нужно будет прорезать?
     
  14. Топор
    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    2.450

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Топор

    живу , но не здесь , а с кем не скажу

    Регистрация:
    07.02.10
    Сообщения:
    3.780
    Благодарности:
    2.450
    Адрес:
    Самара
    1. будет лучше
    2. будет лучше
    3. нет, нельзя
     
  15. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.814

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.958
    Благодарности:
    19.814
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Я бы соединил подкровельное воздушное пространство с чердачным. А из чердачного уже выводил вентиля. Мы, например, в зоне конька мембрану кладём уже по бруску, образуя таким образом соединение воздушных пространств. Только крепёж надо будет укорачивать, чтобы обрешётку насквозь не проходил.