1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Ошибки конструкции крыши и конденсат

Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем rendi, 01.02.10.

Метки:
  1. Poligrafy4
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77
    Я прошу прощения, фото действительно не информативны, постараюсь исправить ситуацию. Вот фото пароизоляционной пленки, или то, что я под ней понимаю:
    2020-07-07 18-47-54.JPG 2020-07-25 11-08-38.JPG

    Так выглядит сейчас не зашитый финишной отделкой потолок котельной (с ним проблем, кстати, нет ни зимой, ни летом):
    2023-06-13 18-53-35.JPG
     
    Последнее редактирование: 15.06.23
  2. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.417
    Благодарности:
    4.757

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.417
    Благодарности:
    4.757
    Адрес:
    Московская обл
    Ну вот, этими фото Вы ответили на свои вопросы. ПИ не проклеена ни где, исходя из этого, у меня есть сомнения на счёт монтажа утеплителя, тем более, когда монтировали снизу.
     
  3. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.827
    Благодарности:
    19.726

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.827
    Благодарности:
    19.726
    Адрес:
    Улан-Удэ
    Всё это так. Но проталины в зоне фронтонов. И там, скорее всего, "классика" - фронтоны обжаты стропилами... :aga:
     
  4. raf2603
    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.417
    Благодарности:
    4.757

    raf2603

    Живу здесь

    raf2603

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.10
    Сообщения:
    4.417
    Благодарности:
    4.757
    Адрес:
    Московская обл
    На фото выше, вроде не обжаты
     
  5. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.827
    Благодарности:
    19.726

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.827
    Благодарности:
    19.726
    Адрес:
    Улан-Удэ
    На наружных стенах не видно же. На внутреннем фронтоне - да, не обжаты. Но тепло проходит в зоне фронтона. Но, согласен, по любому косяки в утеплении и пароизоляции.
    И ещё, конденсат на кровле в зоне утепления о чём может говорить, интересно? Вентзазор не рабочий или его вообще нет?
     
  6. Poligrafy4
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77
    Может быть эти фотографии добавят ясности:
    2022-12-04 12-58-21.JPG 2022-12-04 12-58-33.JPG
     
  7. Georgy__Bun
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520
    Ясности они не добавят, здесь всё «ровно» и красиво.
    У моего приятеля этой зимой в слабо обогреваемом доме наблюдалась такая картина
    79f8b266-ba32-4719-b51a-52a37ed19518.jpeg
    После анализа подкровельного пирога выяснилось, что пароизоляция не проклеена в местах примыкания и в комнате батарея установлена на 25+.
    После устранения недочетов ситуация выглядела вот так:
    aafba2b6-9b6e-4e85-93ca-f415c38bf12d.jpeg
    Кроме этого, вопрос с вентиляцией подкровельного пространства является актуальным при рассмотрении вашей проблемы. Почему уложен сплошной настил там где должно быть пространство для движения воздуха? Предположу, что это основание для вашей гибкой черепицы, но движения воздуха никто не отменял, проверьте наличие зазор между настилом и ветро-влагозащитной, он существует?
    IMG_4209.jpeg
    установлена ли контробрешетка по стропилам или обрешётка сразу набита на стропила? Если нет контробрешетки - нет движения воздуха от свесов к коньку со всеми вытекающими.
     

    Вложения:

    • IMG_4208.jpeg
    Последнее редактирование: 15.06.23
  8. diimon69
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.927
    Благодарности:
    1.924

    diimon69

    сижу примус починяю...

    diimon69

    сижу примус починяю...

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    2.927
    Благодарности:
    1.924
    Адрес:
    Балашиха
    Что то она сильно белая, да и характер складок напоминает клон изоспана А, а не полотнище пп или пэ.
     
  9. Poligrafy4
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77
    Я еще раз прошу прощения, но количество фотографий, которые модно выложить - 8 штук, поэтому я выкладываю постепенно, их много, но я точно не знаю, какие именно вам бы помогли ответить на мои вопросы. Вот несколько дополнительных фотографий, на которых, может быть ответ на этот вопрос:
    2020-04-25 16-59-02.JPG 2020-05-01 16-45-37_1605871375009.JPG 2020-05-01 17-07-14.JPG 2020-05-01 17-10-26.JPG 2020-05-08 18-16-53.JPG 2020-05-08 18-17-35.JPG 2020-05-14 11-21-56.JPG
    На некоторых фотографиях я выделил контробрешетку, которая теоретически должна создавать пространство для движения воздуха.
    А как это проверить в настоящий момент?
     
  10. Georgy__Bun
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520
    Судя по фото всё сделано правильно, сейчас я вижу контробрешетку, влагозащита на свесах стропил, щель между настилом кровли есть (она закрывается перфорацией для защиты от насекомых). В принципе, всё должно работать как нужно. Может пленка не соответствует или перевернули при укладке, сложно сказать. Возможно, это физические свойства гибкой черепицы, которые так себя показывают.

    IMG_4213.png
     
    Последнее редактирование: 15.06.23
  11. Урфин Джюс
    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.827
    Благодарности:
    19.726

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Урфин Джюс

    Баир-строитель

    Регистрация:
    16.12.11
    Сообщения:
    19.827
    Благодарности:
    19.726
    Адрес:
    Улан-Удэ
    А вообще, вентконёк, если он вент (на фото плохо видно), он же может снегом перекрываться. И тогда процесс увлажнения пирога может быть накопительным. В первый сезон немного, потом всё больше и больше последствий, и потом вот это и выявилось. Как такая версия?
     
  12. Georgy__Bun
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520
    Соглашусь с такой версией. Если нет в коньке выхода воздуха, то влага имеет накопительный эффект, впитываясь в деревянные конструкции и потом проявляется при низких температурах.
    Есть у вас такие продухи в коньке?
     

    Вложения:

    • IMG_4215.jpeg
    • IMG_4217.jpeg
  13. Poligrafy4
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77
    Да, такой вентконек есть. Но вот в чем дело: у нас снега валит столько, что уже к середине января не то что вентконек, а вентиляционные трубы снегом закрывает. Где-то в конце февраля этого года я чистил снег с кровли, и расчищал этот вентконек. Он был полностью покрыт снегом а под снегом образуется пустое пространство, видимо воздух теплый поднимается и происходит таяние вдоль всего вентконька. Возможно теплый воздух действительно выходит из этого вентконька. Как быть тогда с вентконьком? Может есть какие-то воздуховоды для вытяжки воздуха с тем, чтобы снег не смог закрыть этот вентконек? И должен ли из вентконька выходить теплый воздух? По идее должен выходить холодный.

    Сейчас заглянул на потолок. Пароизоляция действительно не проклеена:
    2023-06-15 20-48-43.JPG 2023-06-15 20-49-03.JPG 2023-06-15 20-49-34.JPG
    Необходимо проклеить? Видео я видел, сделать также?
    Еще вопрос: можно ли по этим фото оценить качество пароизоляции. На ощупь - наружная часть более гладкая, а та, которая к утеплителю, более шероховатая. Нужно ли менять эту пароизоляцию?
     
    Последнее редактирование: 15.06.23
  14. Poligrafy4
    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Poligrafy4

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.19
    Сообщения:
    238
    Благодарности:
    77
    А вот еще нашел фотографии:
    2022-02-12 15-22-22.JPG 2023-06-15 20-48-43.JPG
    Какогда на улице оттепель, то через софиты начинает подтекать. Я раньше думал, что это тает снег, который за декабрь-январь накопился в неутепленной части кровли, попадая туда через щели софитов, так как метели у нас частые и сильные. А теперь же я думаю - не конденсат ли это, который из-за некачественной пароизоляции всю зиму накапливался в утеплителе, а по весне просто начал таять? Опять же если бы он таял, то капало бы внутри дома, но внутри дома не капает, все сухо. Может быть этот конденсат при таянии по пароизоляции стекает наружу, за теплый контур и через софиты стекает? Пока пароизоляция новая, может так и будет, но через пару-тройку лет и пароизоляция не спасет и будет капать внутрь дома?
     
    Последнее редактирование: 15.06.23
  15. Georgy__Bun
    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Georgy__Bun

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.01.16
    Сообщения:
    703
    Благодарности:
    520
    Про сосульки из софитов: у меня на стыке стропило и стены плохо сделана пароизоляция, я это знаю, но устранить сложно - примыкание находится за кафельной стеной внутри которой коммуникации. Что мне с этим делать не знаю, разбивать кафель не хочу. Вот фото:
    IMG_2192.jpeg
    d51a2f52-ce95-46f7-b27e-16234238937c.jpeg
    так что ваши сосульки - это мелочи, тем более что они вне теплого контура.
    Тоска росы - это то место, где холодный воздух встречается с теплым, и то место где при их взаимодействии образуется жидкость в виде конденсата. Точка росы создается искусственно в любое время суток, при условиях температуры ниже нуля на улице.
    В общем у вас в софиты как-то теплый воздух попадает.
    Что касается снега, задерживающего выходящий воздух - ерунда, снег не резина, через него воздух выйдет. У меня тоже зимы снежные, но конек всегда оттаивает из-за выхода воздуха.
    Мне видится, что у вас где-то сифонит теплый воздух через пирог кровли, а потом он уходит куда ему удобнее.
    Да, внутри дома капать не будет, потому что внутри тепло и точки росы не образоваться. Только на плохо герметизированном стыке, позволяющем выходить теплому воздуху и встречаться с холодным.
     
    Последнее редактирование: 15.06.23