    Добрый день!

    Нахожусь на начальной стадии планирования схемы. Частью схемы (неотключаемой) будут электрические конвекторы. Согласно инструкции производителя они не требуют заземления: 2 класс защиты. На вилках у них просто нет земли.

    Воспрос в этой связи, вероятно глупый, но тем не менее: имеет ли смысл прокладывать к конвекторам линии 3-жильным проводом с PE? Казалось бы, ответ очевиден: нет земли - 2 жил достаточно. Это удешевляет и упрощает монтаж, ВВГнг 2х2,5 намного приятнее в работе, чем 3х2,5. Однако где-то на просторах форумов (извините, не найду сейчас ссылку) мне попадалась мысль, что наличие PE проводника в кабеле, даже если он не используется, повышает безопасность схемы, т. к. при нарушении изоляции способствует срабатыванию УЗО (почему, я не понял). Завивисит ли это от принятой схемы заземления (я ещё не определилися TT или TN-C-S)?

    Розетки под конвекторы будут использоваться только под конвекторы и никак иначе. На каждую розетку отдельная линия. Но при этом все конвекторы будут собраны в три группы, кажая управляется ksytal через отдельный контактор. В этой связи второй вопрос: достаточно ли ставить общий АВ и УЗО на группу или лучше на каждую линию после контактора?

    Прошу простить за наивные вопросы. Я не то, чтобы первый раз делаю проводку, но прошлый раз это было более 15 лет назад. Сейчас как первый раз. УЗО тогда были не в моде, да и вопросами соединения проводов как-то не заморачивался. Вроде работает до сих пор, но сейчас бы я так уже не делал. И там это чисто летний дом: уехал-обесточил. А здесь будут неотключаемые потребители. Ответственность, однако. Читаю, читаю..)

    Спасибо.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Да.
    Любой ток между фазой и защитным проводником, превысивший номинал УЗО, приводит к отключению УЗО. В том числе ток внутри кабеля, изоляцию которого жуёт крыска. Для улучшения эффекта американцы делают кабели с голым, неизолированным PE проводником внутри общей оболочки: чтобы быстрее поймать утечку с повреждённого провода фазы.
    УЗО 30 мА одно на всё, автомат свой на каждый кабель. Но если важно не заморозить дом при неисправности одной линии, то УЗО минимум два, разделив по группам.
     
  3. sergeytikh
    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    sergeytikh

    Участник

    sergeytikh

    Участник

    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Спасибо! В моём случае точно по УЗО на каждую из групп, т. к. они у меня на разных фазах будут
     
  4. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Делал на конвекторы отдельные линии, 3х2,5 заземление ТТ, пока стоят конвекторы, но уже проводят газ, так что розетки могут использоваться и на другие потребители, надо читать на будущее.
     
  5. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    1.170

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Москва
    Сильно помогает в ответе на этот вопрос выяснение ОТКЗ (ожидаемого тока короткого замыкания). Выяснить можно расчетом, а можно методом "чайника".
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Для расчета нужны специальные знания и куча технической информации.
     
  7. sergeytikh
    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3

    sergeytikh

    Участник

    sergeytikh

    Участник

    Регистрация:
    06.09.23
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    3
    Это как?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  9. olezzhban
    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    34

    olezzhban

    Живу здесь

    olezzhban

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.12.11
    Сообщения:
    188
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Гатчина
    Уважаемые профи, прошу оценить схему, если не трудно.
    https://www.forumhouse.ru/posts/31889534/
     
  10. Александр-68
    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    1.170

    Александр-68

    Живу здесь

    Александр-68

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.10
    Сообщения:
    1.767
    Благодарности:
    1.170
    Адрес:
    Москва
    Согласен. И пути собственно два: потратить время и силы и получить знания и информацию, или потратить деньги и время и найти специалиста.
    Кстати, форум этому способствует, мне помогло справиться.
     
  11. aleksey_trb
    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102

    aleksey_trb

    Живу здесь

    aleksey_trb

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.16
    Сообщения:
    544
    Благодарности:
    102
    Всем доброго здравия!
    Уважаемые форумчане, планирую поэтапную реконструкцию электрики в доме и на вводе, прошу посмотреть схему опытным взглядом, на предмет ошибок и недостатков.
    Так как дом непостоянного проживания, основная идея - это надежность электроснабжения критичных потребителей и отключение неиспользуемых линий на период отсутствия.
    Пока под сомнением необходимость УЗО для цепей питания "умного дома" и охраны, а так же выбор типа расцепителя C, на вводных (по фазам) автоматах, на мой взгляд это должно повысит селективность с нижестоящими автоматами с характеристикой B в некоторых случаях.
    Заманчиво конечно для отключаемых групп применить общее УЗО 4P (лежит ABB в коробочке со старых добрых времен) + отдельное 10мА на бойлер, 6-8 тыс. примерно это должно сэкономить.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 08.10.23
  12. Vostok88
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Vostok88

    Участник

    Vostok88

    Участник

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Столкнулся со следующей задачей и ищу совета и решений.
    Куплен участок 15 соток
    Сейчас подводится электричество: 3фазы, 30кВт
    Планируется постройка трёх А-фрейм домиков
    По потребителям они будут одинаковыми, у всех тёплый пол, мини электроплитка стиралка и т. п.
    в одном планируем жить сами круглогодично а два других для сдачи в сезон (зима)
    Вопрос как осуществить подключение чтобы избежать перекоса фаз и прочих неприятных из этого вытекающих моментов, например когда сезон закончится и два дома будут без нагрузки на сеть. Думаю возможно ли завести по 1фазе на каждый дом и поставить что то вроде регулятора который в автоматическом режиме распределял бы неравномерную нагрузку на фазах
    Или допустим подвести все 3 фазы в один головной дом, сделать там щиток с каким то уравнителем фаз), от него пустить по фазе на два остальных
    Прошу совета
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.969
    Благодарности:
    6.375

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.969
    Благодарности:
    6.375
    Адрес:
    Иваново
    @Vostok88, мне кажется ерундой вы занимаетесь

    Квартиры/лома при однофазном подключении вешаются на разные фазы и все

    Вам то чего заботится о выравнивании нагрузок по фазам
     
  14. antonuk67
    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    antonuk67

    Участник

    antonuk67

    Участник

    Регистрация:
    06.08.15
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день, прошу форумчан оценить схему. Дом 2 этажа, ИЖС, отопление газ. ЩУ на столбе, в щите вводной автомат С25, счетчик, УЗО 40А/300мА, от ЩУ до дома под землей авбшв 4х16, контур заземление сделан (четыре уголка 50х50 по 2 метра сварены полосой)
     

    Вложения:

    • дом.png
  15. Vostok88
    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0

    Vostok88

    Участник

    Vostok88

    Участник

    Регистрация:
    09.10.23
    Сообщения:
    14
    Благодарности:
    0
    Хочется понять, если у меня одна фаза нагружена по полной а другие две по минимуму, как это скажется на моих потребителях (сгорит ли стиралка например) и читал что такая неравномерная нагрузка может привести к <неправильной> работе приборов учета ЭЭ что в свою очередь переплата. Вероятно я заблуждаюсь или что то не до конца правильно понимаю, хочется быть уверенным что все ок будет)
     