1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Весьма содержательный ответ, благодарю...:aga:
     
  2. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Уважаемые профессионалы, по рекомендации @Radio-, выкладываю свою схему в pdf и jpg, вместо xls.
    Если не затруднит, дайте комментарии по ошибкам.
     

    Вложения:

    • Схема v_2.jpg
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.715
    Благодарности:
    26.063

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.715
    Благодарности:
    26.063
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Последнее редактирование: 28.01.24
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202
    Адрес:
    Краснодар
    @Sergey40, например, узо 10мА явно лишние. Нет отдельной линии холодильника с индивидуальной дифзащитой, хотя на котел и посудомойку зачем-то стоят отдельные авдт. Кондиционеров тоже почему-то не видно.

    А так вроде ничего.
     
    Последнее редактирование: 28.01.24
  5. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Пока думаю над РН. Смущает один момент: у меня стоит генератор с АВР, а мне тут на форуме попадались некоторые сообщения, что при питании от генератора РН вырубает подачу питания. Наколько это действительно так? Или генератор нормально дружит с РН? Генератор однофазный 8 кВт, от него питание подается сразу на весь РЩ первого дома.

    По УЗО 10мА я наверное приверженец @Avs7153, лишняя перестраховка. Знаю, что немногие их ставят, но для собственного успокоения пусть будут.
    По холодильнику - вы полагаете имеет смысл вывести его отдельной линией под дифавтомат в обход группового узо? Котел я вывел отдельной линией, т. к. критичное оборудование и не хотел, чтобы колел как-либо зависел от группового узо. Посудомойка условно "мокрая зона" в кавычках, поэтому дополнително дифавтомат на 10мА от группового узо (не стал ставить связку узо10мА + 1р автомат лишь в целях экономии места)
     
  6. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202
    Адрес:
    Краснодар
    @Avs7153 — не лучший выбор для приверженности. И ключевое слово всё-таки лишняя. :)]

    А сами как думаете? Кстати, почему вы сделали это с посудомойкой, которая никогда не сможет разморозиться? :aga:

    Не забывайте, что самые мокрые зоны — чайник, утюг, увлажнитель, аквариум, мультиварка, кофемашина. Остальное ничуть не мокрее.
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Так запитайте генератор после РН, тем более не нахожу переключатель.
    УЗО 10мА обычно ставится, если ставится, на одного потребителя.
    По отдельной линии на холодос можно подумать.
     
    Последнее редактирование: 28.01.24
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202
    Адрес:
    Краснодар
    Во-первых, генератор можно смело подключить после РН, а во-вторых, очень вероятная причина вырубания — неправильные настройки рн у этих некоторых сообщальщиков.
     
  9. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Переключатель в отдельном щите АВР

    Обновил схему:
    - добавил РКН
    - вывел холодильник отдельной линией
    - у посудомойки обрал диф. защиту 10мА
    - защита 10мА осталась только в ванных комнатах
    Посмотрите пожалуйста, ничего не напутал? проводник N правильнно указан после РН?
     

    Вложения:

    • Схема v_3.jpg
    Последнее редактирование: 28.01.24
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Почему везде АВ тип В, даже на вводе? Откуда тогда 6кА? Где АВР?
     
  11. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Вводной надо тип С?
    АВР стоит в первом доме, ЩУ тоже там же. Из ЩУ идет в АВР, оттуда идет в РЩ первого дома и оттуда же линия пойщет в щиток, который сейчас проектирую.
    Если я правильно понимаю, то 6кА более предпочтительно по сравнению с 4,5кА
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Тогда надо схемы обоих домов с АВР.
    6кА предпочтительнее 4.5кА в чём? Автоматы выбирали? Чем В лучше С?
    Чаще будет отключать ?
    6.6.5 АВДТ по 6.6.3 должны иметь расцепители перегрузки (тепловые) и расцепители токов короткого замыкания (электромагнитные типов В, С). Номинальная отключающая способность аппаратов - не менее 4500 А при напряжении по таблице 2.
    2 Допускается в одноквартирных жилых домах, кроме коттеджей, применять защитные коммутационные аппараты с отключающей способностью менее указанной в 6.6.5, но не ниже 1500 А, если ожидаемый ток короткого замыкания в месте установки выключателей не превышает этого значения, что должно быть обосновано потребителем расчетными данными.
     
    Последнее редактирование: 28.01.24
  13. tolyan77
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    12

    tolyan77

    Живу здесь

    tolyan77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Архангельск
    Всем доброе время суток!
    не могли бы покритиковать щит?
    щит.jpg
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    А где сам щит-то? Почему ТТ? Ну и не очень понятно по потребителям.
     
  15. Sergey40
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083

    Sergey40

    Живу здесь

    Sergey40

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    956
    Благодарности:
    2.083
    Адрес:
    Москва
    Прикладываю схематично, без детализации АВР и РЩ первого дома

    Если я правильно понимаю, при прочих равных "В" должен сработать раньше. Или ошибаюсь?

    Если вы про производителя, то нет, пока в процессе. Склоняюсь к ИЕК Карат. Не уверен есть ли смысл смотреть более дорогие варианты ИЕК Армат или EKF Averes...?

    Максимальным Током КЗ? :faq:
    Простите, могу что-то не понимать до конца - всё же не профессионал, а "любитель"... Поясните, плиз, 6кА - это неправильно или лишь избыточно, но использовать можно?
     

    Вложения:

    • Схема v_3.jpg
    • Схема общая с РЩ и АВР.jpg
Статус темы:
Закрыта.