1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет.
    Цитату из НТД с таким определением можно? И запрет там именно на PEN, пятипроводка TN-S может присутствовать?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Ни ПЕН, ни магистральный ПЕ в классической TT присутствовать не могут.
    Что касается определения, смотрите, скажем ГОСТ 30331.1-2013. И поясняющую картинку.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Полагаю, что Вы путаете определение и поясняющую картинку. Таки это разное, картинка - один из возможных вариантов.
    Вопрос: ОПЧ самого источника питания куда подсоединять? На картинке деликатно пропущено, видимо, трансформатор на феррите.

    Насколько я понимаю, слово "магистральный" добавили Вы. В определении ГОСТа его нет, ограничений на размер "источника питания" нет. Можем считать источником питания всю распределительную сеть, вместе с опорами? Нет - почему?

    Ну и вернёмся от абстракций к реальности. Какие именно функции защитного заземления не выполняются в системе TT с магистральной PEN, какие конкретно недостатки она имеет по сравнению с отсутствием защитного проводника при условии невыполнимости TN?
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Это Вы из какой страны пишите, товарищ американский агент? :)
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Полагаю, Вы просто недопонимаете смысл определения.
    Вы о чем? Ничего там не пропущено. Нейтраль ИП заземлена.
    Потому что просто сказать, что в системе ТТ не должно быть ПЕ-проводника было бы неверно.
    А при чем тут размер ИП?
    Вы это серьезно? Конечно, нет.
    Опять 25. Речь шла не о функциях защитного заземления, а о нецелесообразности 4П АВ в так называемой ТТ с магистральным ПЕНом и повторками.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Дык. Но при некоторых занятиях некоторые психические болезни в лёгкой форме являются признаком профпригодности. Мир многомерен.
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.808
    Благодарности:
    3.202
    Адрес:
    Краснодар
    Никоим образом. Всё ровно наоборот, иначе — катастрофа.
     
  8. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Обоснуйте, пожалуйста.

    Вот мы и разбираемся с Вашим странным утверждением про "так называемую".

    Простой неполиткорректный пример. К примеру, в медицинской статье с описанием физиологических особенностей кавказской расы в качестве иллюстрации нарисован в меру волосатый брюнет. Следует ли из этой иллюстрации, что типичный финн или, спаси Аллах, лысый эст является неполноценным, "так называемым" представителем означенной кавказской расы?

    Ну и для позитива, про "электрическую независимость", Когда TT действительно опасна для жизни из-за расстояний. У меня тут сейчас железная дверь гаража находится чуть более чем в полуметре от той самой опоры линии, которая одновременно повторка, и при отрывании на неё ложится. Шансы на "одновременное прикосновение" близки к 100. Поэтому - TN несмотря на одну фазу и счётчик на столбе. Улучшать ситуацию буду добыванием трёх фаз.
     
  9. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Есть два подхода к этому вопросу:
    1 - рассматривать систему распределения энергии целиком, как этого требует п 20.65 ГОСТ
    2 - "отрезать" от системы условный "источник", например, "разрезав" её по шине раздела PEN или по ГРБП.
     
  10. tolyan77
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    12

    tolyan77

    Живу здесь

    tolyan77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Архангельск
    это и есть щит в доме, есть еще щит учета но он отдельно.
    по потребителям 10а освещение 16а розетки 25а кухня 25а санузел
    не понял опроса "Почему ТТ?"
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И два, и более. Известный принцип "С какой целью интересуетесь?" в прикладной физике при описании модели и её границ применяется обязательно, постоянно.
    Или вопреки этому пункту, потому что в некоторых очевидных случаях здание тоже имеет смысл рассматривать как совокупность множества электроустановок, объединённых распределительной сетью внутри здания.
     
  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В санузле и на кухне только мощные потребители, подключённые не через бытовую розетку на 16А?

    Потому, что есть пара правил:
    1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN.
    1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены
    .
    Обоснование их важности на форуме есть.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    20.26 источник питания: Электрическое оборудование, предназначенное для производства, аккумулирования электрической энергии или изменения ее характеристик.

    Ни того, ни другого, ни третьего в ЛЭП не происходит. ИП - это силовой трансформатор на ТП.

    Можно на Вашем-же примере.
    Наличие только N обеспечивает электрическую независимость ЗУ абонента без необходимости выдерживать расстояния (довольно условные), что весьма проблематично.
    Т. е., система ТТ может быть организована без каких-либо внешних дополнительных условий и ограничений.
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вот только не начинайте опять сказку про белого бычка надпись "16А" на розетке. :no:
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Опять скажут, что автоматические выключатели должны защищать не кабель, а дом. От пожара, вызванного двумя конкретными причинами: перегрузкой стационарной электропроводки и КЗ. И поэтому тепловой расцепитель выбирается по самому слабому элементу стационарной электропроводки, чтобы верно моделировать нагрев этого элемента.
    Таки да, снова "с какой целью интересуетесь". Если Ваша цель именно защита кабеля...
     
Статус темы: