1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Т. е., можно организовать систему TT в метре от заземления и ОПЧ трансформатора? Никаких рисков при одновременном прикосновении человека к двум ОПЧ на разных заземлениях не будет?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Нет, опять начнут рассказывать про злобных домохозяек, пихающих пяток маслянных обогревателей в один НЕэлемент стационарной проводки.
    Разве я чем-то интересовался?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Не надо утрировать. Вы все прекрасно поняли.
     
  4. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Да, на розетке 10А, а в ванной проточник? :) Телевизор на кухне под АВ 25А?:|:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Нельзя, там что-то сказано про объединение близких заземлений. :)
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И снова возвращаемся к целям. Какая цель? Зачем TT?
    1. максимально просто и в строгом соответствии с ГОСТом организовать систему TT? Шоб красиво было, и без сложностей. Кстати, осознаём, что система TT, организованная по картинке ГОСТа и окружающему тексту, сразу будет смертельно опасна: в ГОСТе, в отличие от ПУЭ, ничего не сказано и не нарисовано по поводу необходимости и средств автоматического отключения питания в сетях с глухозаземлённой нейтралью.
    2. обеспечить электробезопасность с приемлемым уровнем функциональности в конкретных вынужденных условиях, когда "условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены."
    Что именно делаем?
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    На кухне розеток не будет? Счит без потребителей, что харчо без перца. :)
     
  8. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Имеем срабатывание АВ (автоматическое отключение) по ТКЗ за лимитированное время. :)
     
  9. tolyan77
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    12

    tolyan77

    Живу здесь

    tolyan77

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    164
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Архангельск
    странный вывод, будут для этого у меня есть 4 16а автомата, под большую нагрузку (25а кухня) типа панели или шкаф (планируется без розеток и вилок). А почему Вы сделали вывод что у меня схема TT?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Всё верно. А в санузле что? Проточный водогрей? Оно Вам надо?
     
  11. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В схеме, сделанной строго по тексту 312.2.2 ГОСТа? Это вряд ли.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Жуб даю. :)
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Ввод, надеюсь, тоже 25А? И да, почему вы решили, что кто-то будет угадывать?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    ГОСТ 30331.1-2013, как следует из его названия, не ставит целью прописывать конкретные меры безопасности. Они указаны в других ГОСТах.
    Еще раз: ТТ - по всей видимости, порождение некоторых буржуйских стран с принципами построения системы распределения электроэнергии, отличающимися от российских. Нет никакой надобности пытаться организовать "ГОСТовскую" ТТ наперекор российским принципам и правилам.
    Но в определенных случаях есть надобность
    посредством, скажем так, неким адаптированным вариантом ТТ.
     
    Последнее редактирование: 04.02.24
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.323
    Благодарности:
    6.830
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ага. куда-то движемся. Осознали, что означенный ГОСТ - не свод практических правил, а набор из описаний более или менее сферических коней в вакууме. И написанное-нарисованное там нужно исполнять не совсем так или совсем не так, причём разные места в разной степени.

    Дык. Любой реальный конь отличается от сферической модели, сферического коня не существует. Об этом и речь.
     
Статус темы:
Закрыта.