    Сейчас это не ТТ и не TN. Перемычка смертельно опасна из-за коммутации нейтрали до неё. Нужно либо убрать коммутацию, либо убрать перемычку и добавить УЗО. Что именно - Вам виднее. Зачем Вам потребовалось отключение нейтрали на вводном ВН?
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Завидуете? ;)
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Чёй это смертельно опасна? Там УЗО стоит. Или это из-за разлома РЕN шины? :hello:
     
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.810
    Благодарности:
    3.314

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    5.810
    Благодарности:
    3.314
    Адрес:
    Москва
    Что бы я разрешил, иначе электричество не потечет:um:
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.063
    Благодарности:
    6.471
    Фантазии потребителя :hello:
     
  6. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Всем доброго дня!
    @AlexeyL, @Rumato, @Avs7153, @Оксана_Рябцева
    посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать, если в моём случае, от металлического шкафа на опоре (прибор учёта смонтирован на верху опоры, до шкафа) уже проложен в земле в ПНД трубе 40 метров кабель ВВГнгд 4х6? Просто все земли подключить к контуру заземления, который сделан в доме? Такой схемы будет достаточно для организации ТТ? УЗО 40А 300мА заложено для установки в шкафу на опоре.
     

    Вложения:

    • Щит распределительный_v2.png
    Последнее редактирование: 09.02.24
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.711
    Благодарности:
    7.650
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Автомат на вводе можно поставить 3Р, шинки после РН лишние, нужна всего одна - на которую приходит ввод и расходятся нули по щиту. Плите необходимо УДТ 30 мА, гаражу тем более, если не хотите обесточиться полностью и долго искать причину.
    Вводное УДТ нужно бы селективное.
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    3.201

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    3.201
    Адрес:
    Краснодар
    В какой-то очень голой, невнятной теории, притянутой за уши. На самом деле ничего смертельного в коммутации нейтрали нет, если не забывать, что и ненейтраль коммутируется синхронно с ней.
     
  9. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Ну и терминология у вас, блин: "ненейтраль"... :mad:

    Пару раз в год мои ребята сталкиваются с неконтактом в N полюсе многополюсных АВ.
    Есть подозрение на песок и грязь, пролезающие через щели в механизм АВ.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.801
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    В ваших краях изобилуют АВ 3P+N?
    Именно в полюс, к которому подключен ноль?
     
  11. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    3.201

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    3.201
    Адрес:
    Краснодар
    И что смертельного они там обнаруживают? Я вот сегодня столкнулся с фазой на всех ПЕ-контактах в квартире, в которой живут люди уже три года. И никто до сих пор не умер.
     
  12. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    В любых полюсах, но неконтакт именно в N настораживает и запоминается.
     
  13. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Без подробностей этот ваш пост не несёт никакой полезной информации.
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    3.201

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.805
    Благодарности:
    3.201
    Адрес:
    Краснодар
    Это ваш не несет.
    И что, они умирают от этого, эти "ваши ребята"?
     
  15. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    933
    Благодарности:
    277
    Адрес:
    Москва
    Мы занимаемся сУръёзными объектами, каждая запись в логах автоматики (скажем, хитрых реле напряжений) анализируется.
     