1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,17оценок: 6

Схемы 3 фазы 15 кВт частный дом - 4

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Belyanik, 14.06.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.743

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.854
    Благодарности:
    35.743
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    @Руслан_Жиляев, посмотрите тему
    Схема подключения генератора с однофазным АВР к трехфазной сети дома
     
  2. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    А зачем ? :faq:
    Может быть АВ 25А 1Р защитит отца русской демократии генератор ? ;)
     
  3. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.247
    Благодарности:
    28.772
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Неправильно понимаете. :no:
    Каким образом РН это сделает ? :faq:
     
  4. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Да, что то я не подумавши.
    Но ответ на вопрос зачем оно я не получил. Понятно, если бы не было пофазной защиты (РН), необходимо было бы его ставить для гены, но оно там есть.
     
  5. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Не надо. просто посмотрите мощность генератора
     
  7. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Почему 1P? "Нейтраль" не разрываем? Сразу на колодку ввода?
     
  8. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Я понимаю, что тема "противопожарного" УЗО ближе к религиозной, нежели к практической.
    Да, 100/300 мА не защитит от поражения человека, но что будет, если в мою дурную голову зайдет мысль не защищать всех потребителей 30мА? Ставлю АВ на освещение и розетки. В этом случае УЗО дуги меня защитит от "искрения". Более того, 30мА достаточно строгий в плане утечек и может приводить к частым ложным срабатываниям, а бегать постоянно к щитку совсем не хочется. 100/300 мА сработает на "дугу" и даст повод разобраться непосредственно с конкретными потребителями.
     
    Последнее редактирование: 06.04.22
  9. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Не могу выложить общую схему. Дом НЕ новострой. Вся проводка реализована скрытым монтажом и распределительным шкафом, который по какой то мне не очень понятной логике распределяет потребителей по трем фазам. Работы по приведению всего в порядок разбил на 2 этапа. Первый - заменить АВ 25А 3P на вот это все, что я нарисовал. Т. е. имеем группы потребителей, разбитые на три линии и достаточно неплохо отбалансированные по мощности потребления, некоторые защищенные УЗО или просто АВ. Разобрать эту ж. - это второй этап.
     
    Последнее редактирование: 06.04.22
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Как называется это волшебное УЗО? При нормальной закладке 30мА срабатывает очень редко.
     
  11. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Не заморачиваться и вместо рубильник + УЗО 100 мА поставить УЗО 25А 30мА?
     
    Последнее редактирование: 06.04.22
  12. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Ой. просто замена 100 мА на 30 мА?
     
  13. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Уважаемые форумчане!
    Итоговая схема вводной группы 3 фазы в дом.
    Потребители разбиты на 3 группы и достаточно хорошо сбалансированы по мощности. На данной схеме не рассматриваются.
    Описание на примере Фаза 1:
    АВ ввода 25А 4Р - ОТ основной/генератор - РН 32А - АВ25 1Р - УЗО 32А 30мА - ОТ отключаемые/неотключаемые - отдельные клеммники для каждой фазы и нейтрали
    Генератор 7кВт через АВ 25А 2Р - ОТ. Вводы на ОТ объединяем.
    Котельная группа:
    Основной 8 кВт 380В: отвод фаз от АВ ввода - АВ 20А 3P - РН 25А 3 фазы - УЗО 25А 30мА 3 фазы
    Резервный 1,5/2 кВт 220В: отвод от клеммников неотключаемых нагрузок - АВ 10А 1Р - УЗО 16А 30мА
    vvod3.jpg
     
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не защитит.
    Чушь. При правильной электропроводке и исправных приборах УЗО не срабатывает практически никогда.

    РН берите на 63А. Разница по цене никакая, а контакты там лучше.
    АВ25 1Р - тут нужен как рыбке зонтик. Для отключения фазы целиком можно воспользоваться УЗО.

    И я бы РН поставил три однофазных прямо на вводе и убрал бы трехфазное. Для питания от генератора они не нужны, а котлу все равно, 3 реле будут или одно трехфазное. Но тут вопрос только лишних 5000. Если они у вас есть, то не проблема.
     
  15. Руслан_Жиляев
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Руслан_Жиляев

    Участник

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    4
    Спасибо!
    Реле планирую
    RBUZ.jpg
    Я не думаю, что в номиналах 32/63 они отличаются конструктивно. Или нет?

    Котел ПРОТЕРМ чувствителен к пропаданию фаз. При его стоимости лучше перебдеть :)
     
Статус темы:
Закрыта.