    Например эта тема. Вы посмотрите схемы других для начала.
    Ваши требования, пожелания и даже мечты -неизвестны.:):(

    Планировка щита начинается с электросхемы
     
  2. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    Откуда вот это «дом Х квадрат» касательно схем щита ?
    Некоторые «разработчики схем»щитов даже прейскурант имеют, в зависимости от метров квадратных :))
    У кого то может одна две розетки на комнату и те шлейфом от коридорной розетки, а у кого то десяток точек подключения на комнату и все отдельным проводом, светодиодные подсветки в плинтусах, подогрев полов, водосточных желобов, сидушек унитаза и тп
     
  3. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Здравствуйте, ув. форумчане! Я новичок на этом форуме. Подскажите, пожалуйста, в какой теме могут помочь со схемой электрического щита. Я нарисовал схему подробную, очень нужна помощь знающих людей. Тут могут подсказать есть ли у меня ошибки, будет ли правильно работать? Заранее спасибо. Извиняюсь если офтоп
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так выкладывайте прямо тут.
     
  5. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Вводная информация:
    Дом в деревне, имеем однофазную ВЛ 220В. Сейчас счетчик стоит в доме, нужно менять и выносить на столб за забором. Электрики сказали, что до счетчика будет стоять АВ 25А, после счетчика СИП 16 мм2, до фасада дома. Далее мы планируем провести провод 2х6 мм2 медный до Электрического щита внутри дома.
    Раньше не было заземления у нас, сейчас в связи с появлением новой пристройки из газобетонных блоков, где будет кухня, ванная, бойлерная с газовым котлом (1 контур), решили сделать заземление модульное (4х1.5м оцинкованных штыря = 6 метров вглубь) рядом с домом. Так как старая часть дома, у нас вся из двухпроводной системы, без заземления, то решили пока провести заземление только в новую часть. Так как там и будут небезопасные без заземления потребители (ванная, кухня). И заодно провести провод трёхжильный под землей в гараж (мастерскую) и заземлить его тоже.
    Так же хотелось бы спросить, какое нужно УЗО для газового котла в бойлерной? Там у нас будут только котёл+ИБП+насос рециркуляции ГВС (5 Вт).
    Буду очень признателен если укажите на ошибки в схеме. Я раньше с УЗО дело не имел. Поэтому буду рад советам, возможно, я не совсем правильно выбрал компоненты. Заранее спасибо.
     

    Вложения:

    • ЭЩ (схема с описанием).png
    • ЭЩ (только схема).png
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё очень грустно...
    1. Нет реле контроля напряжения.
    2. Все линии должны быть под УЗО.
    3. Характеристики УЗО вам неведомы.
    4. Схему надо делать в расчёте на три фазы в будущем.
    5. Все линии должны быть трёхпроводными.
    6. Для системы заземления ТТ нужна как минимум двухуровневая дифзащита.
    7. Ненужные 4 нулевые шинки.
    Можете поизучать:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21652/view
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/21484/view
     
  7. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Спасибо что ответили
    Пока тяжеловато будет в старой части дома менять всю проводку на трёхжильную. Со временем надеюсь поменяем.
    Про то что все линии должны быть под УЗО, вы имеете ввиду что должен быть еще один вводный УЗО на всё сразу? Или на ту самую группу которая без заземления, где 6 автоматических выключателя?
     
  8. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Если не затруднит, подскажите какую именно ошибку я сделал при выборе УЗО?
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Именно. На группы без заземления УЗО 30 мА ещё более нужны, чем на группы с заземлением. Заземление снимает часть рисков, связанную с косвенным прикосновением; если заземления нет - то при замыкании фазы на корпус электроприбора надежда только на УЗО 30 мА.
     
  10. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Амперы УЗО должны быть не меньше ампер вводного автомата. Или не меньше суммы ампер нижестоящих, но как сделано у вас - смысла не имеет.
    Тип УЗО для произвольных потребителей нужен А.

    8. Свет и розетки нельзя смешивать под автоматом 16А.
     
  11. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    А если один УЗО на все эти автоматы поставить, то не будут ложные срабатывания? Какой лучше туда выбрать? 32А 30mA ?
     
  12. alekshin
    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90

    alekshin

    Живу здесь

    alekshin

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.09.21
    Сообщения:
    216
    Благодарности:
    90
    Я правильно понял, что если после вводного автомата 25А все УЗО поставить на 32А, то нижестоящие автоматы уже можно не учитывать?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вам хватит трёх УЗО 30мА и одного общего на 100мА.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще на 40.
     
  15. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Без заземления ложное срабатывание УЗО невозможно: нет штатных путей утечки, любая утечка говорит о серьёзной неисправности. Да, при наличии заземления иногда можно набрать техники с утечкой на ложное срабатывание. Некоторые производители прямо в инструкции к своим изделиям пишут: "УЗО не применять".

    32А - большая экзотика, не найдёте. Стандартный ряд рабочего тока 16-25-40, при вводном 25 нужно УЗО "не меньше" - 25 или 40.
     