1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 17

Утеплённая шведская плита - 38

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем al185, 03.05.22.

  1. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    4.083

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    4.083
    Есть такое, но это просчитать намного сложнее и сказать когда и насколько вырастет Т грунта под УШП сложно, проще взять 5 градусов как константу и от этого отталкиваться в расчетах.
     
  2. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проще. Но тогда добавьте в расчёт R сопротивления грунта. Сразу будет понятно, что нет никакого смысла использовать ЭППС.
    175.gif
    Безымянный.png
     
  3. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    кВт*ч
     
  4. Krohobor3000
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    село Караидель, Башкортостан
    Ваша размерность немного не понятна: мощность умножить на время
    @nipfor указал теплопотери за отопительный сезон черз 1 м2, т. е. кВт/сезон через единицу площади
     
  5. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    кВт*ч = 1000 Вт * 3600 с = 3,6 МДж. Что тут не понятно?
     
  6. alexxxxx
    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    alexxxxx

    ¡No pasarán!

    Регистрация:
    30.06.10
    Сообщения:
    11.347
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы сначала посмотрите в своей платёжке в каких единицах измеряется энергия,
     
  7. Krohobor3000
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    село Караидель, Башкортостан
     

    Вложения:

    • 2022-12-23_211606.jpg
  8. Krohobor3000
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    село Караидель, Башкортостан
    "Киловатт — единица ИЗМЕРЕНИЯ мощности, киловатт-час – единица УЧЕТА потребления электроэнергии."
    поэтому правильно кВт*ч
    извиняюсь, тупанул
     
  9. nipfor
    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    4.083

    nipfor

    Живу здесь

    nipfor

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.14
    Сообщения:
    3.261
    Благодарности:
    4.083
    Ребята, я лишь посчитал и показал разницу между XPS и ППС в полу с конкретными заданными параметрами под полом +5 в полу +27.
    Единицы измерения и краевые зоны и сопротивление грунта уже смотрите сами.
    Для меня это уже пройденный этап, ввязываться в холивар по всякой хрени нет ни желания ни времени.
     
  10. Vitman777
    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564

    Vitman777

    Живу здесь

    Vitman777

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.13
    Сообщения:
    3.562
    Благодарности:
    3.564
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Им немного осталось, стены из лохматого бруса и холодный чердак с опилками. Типичный леспромхозовский Карельский барак получится. :aga:
     
  11. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    64

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Подскажите, а существуют ли ограничения на максимальные размеры между рёбрами?
    Например, размер плиты 10,0х15,4 метра, рёбра идут только по периметру (внутренних несущих стен нет)
    Есть необходимость для жесткости еще делать рёбра?
     
  12. Krohobor3000
    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Krohobor3000

    директор колхоза

    Регистрация:
    05.11.12
    Сообщения:
    1.156
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    село Караидель, Башкортостан
    "делай точно по чертежу"
    ограничения по нагрузке: нет стен - нет нагрузки - нет рёбер. проверьте локальные (точечные) нагрузки типа столбов, какое либо оборудование, камин, печь и прочее. тут особый случай.
    каркасный, каменный или что? жилое или ?
     
  13. DiaZoN
    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.799
    Благодарности:
    10.247

    DiaZoN

    Живу здесь

    DiaZoN

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.11.10
    Сообщения:
    8.799
    Благодарности:
    10.247
    Адрес:
    Казань
    Зависит от снеговой нагрузки. У вас получится примерно 5,5 кв. м кровли на погонный метр ребра.
     
  14. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    64

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    Столбов нет, камина нет.
    Газобетон с утеплением. Стропильные фермы. Несущий только внешний контур.
    Нагрузка на ребро, над которым стена с опирающейся фермой 2200кг/п.м.
     
  15. maximyaroslavl
    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    64

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    maximyaroslavl

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.20
    Сообщения:
    621
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Ярославль
    У меня сомнения были не в несущей способности, а возможной хлипкости фундамента.