1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Просел грунт под плитным фундаментом

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Nazukov, 08.05.22.

  1. Nazukov
    Регистрация:
    26.06.21
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8

    Nazukov

    Живу здесь

    Nazukov

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.21
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8
    Спасибо большое за отклик!

    Исправляюсь :)

    upload_2022-5-11_10-29-17.png

    Да, старался именно так. Примерно по 5см по бокам песка.

    Течёт тоненькой струйкой. Жаль фото нет, но трубы заполнены процентов на 5-10 от силы.

    Вчера выкопали открытую канаву на глубину 80см по периметру участка. Вода стоит на высоте примерно 5см от дна.

    а есть ещё варианты засыпки? Раствором или как-то иначе? Или по вашему мнению, смысла в этом нет? И оставлять пустоты в надежде на избыточную прочность фундамента?

    Хочу сделать мягкую отмостку: сделать уклон песком, утеплить, гидроизолировать (чтобы вода стекала в дренаж), отсыпать ЩПСом, а сверху какую-нибудь более благородную сыпучку + попутно ливневую канализацию организовать

    Не совсем так. Автор только сказал, что это были старые заброшенные поля, на которых когда-то высаживали клубнику) Полагаю это ещё были времена СССР

    Но вот как раз вопрос в эффективности и технологии заполнения этих пустот...
     
  2. Chetde
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Chetde

    Участник

    Chetde

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Доброго времени, подскажите пжл, какой по итогу результат? Сегодня тоже заметил проседания подушки под плитой примерно. 20-25мм.
     

    Вложения:

    • E1FF742D-2434-41D7-B0BB-1945349B5927.jpeg
  3. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Не ленитесь, рассказывайте подробнее о ваших грунтовых условиях, пироге подушки, плите, уклоне участка...
     
  4. Chetde
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Chetde

    Участник

    Chetde

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    участок находится немного под уклоном, примерно градусов 10-15, на глубине 30 см глина. Пока не сделал оканавливание, на противоположной стороне участка от данного строения, после сильных дождей скапливались вода (это так, для примерного представления о сырости на участке) после появления канав эта проблема ушла и участок стал заметно суше. Данная плита делалась под баню размером 6*4*5 плюс крыльцо 3*1,5. Толщина плиты 30 см с армированием 12 арматуры ячейкой 200*200 в два ряда. При возведении подушки был уложен геотекстиль на него 10-15 см камня и далее ПГС примерно 30 см, все было протрамбовано послойно с увлажнением, трамбовкой 95кг. После была уложена мембрана и уже на ней собрана опалубка. По периметру бани были заложены дренажные трубы с колодцами (в выкопанные канавы дренажа был уложен геотекстиль далее подсыпан мытый гравий и уложена 110 труба также в геотекстиле и засыпана гравием. По весне 2022 при таянии снега, данные трубы были заполнены примерно процентов на 20 водой и водоотведение проходило очень активно, при открытие дренажного колодца был характерный звук журчащей воды) Фундамент заливался в сентябре в 2021 году, бетон м250 на природном щебне. После снятия опалубки я его укрыл баннерами и фундамент отправился зимовать. По весне соответственно все укрытия были сняты и ни каких отклонений, замечаний к подушке или фундаменту не было. Летом 2022 были собраны стены, но к сожалению не успел вставить окна и двери и строение снова ушло в зимовку (опалубка также не сделана). Ну вот собственно вчера и обнаружил что с южной стороны появились щели между плитой и мембраной. Вот как то так…
     

    Вложения:

    • EBFFE627-5DDC-4EC1-A6BD-2AEE734DE145.jpeg
    • 2E84DCC6-0D53-4C73-B541-1BB0FE04035F.jpeg
    • A29A3FD9-A721-4568-864C-F43C543EB0BC.jpeg
    • 701A4D9C-79CE-44D0-B76B-7A6E6095267E.jpeg
    • 8AAEE72C-B088-4A79-8B37-DC6553F0933A.jpeg
    • 2F1D3299-A645-4BA7-A724-7320D81C0BE4.jpeg
    • AB1CDEB3-3C04-459F-BB44-D32997D75564.jpeg
    • 44F42E22-8B3A-43C9-AED1-8932FAF22CC7.jpeg
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.053
    Благодарности:
    40.684

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.053
    Благодарности:
    40.684
    Адрес:
    Эстония
    :ogo::ogo::ogo::)]:)]:)]
    ...Так попадешь в Книгу рекордов Гиннеса ФХ. :aga:
     
    Последнее редактирование: 02.04.23
  6. Chetde
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Chetde

    Участник

    Chetde

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Перестраховались немного
     
  7. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Да ладно, Володя, вот сейчас перестраховка может и пригодиться...

    Все грешат на солнышко - весной пригрело, грунт растаял и просел.)
    А причины могут быть в подтапливании грунтов основания, косяках в дренаже и отсутствии отмостки
    (следы паводка видны на плите в связи с вероятной кольматацией при двух слоях ГТ), пучении грунтов при неутеплённой плите, а здесь может и того банальней - осадка грунта в траншеях коммуникаций.
    Всё взвесьте...
     
  8. Chetde
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Chetde

    Участник

    Chetde

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Все грешат на солнышко - весной пригрело, грунт растаял и просел.)
    А причины могут быть в подтапливании грунтов основания, косяках в дренаже и отсутствии отмостки
    (следы паводка видны на плите в связи с вероятной кольматацией при двух слоях ГТ), пучении грунтов при неутеплённой плите, а здесь может и того банальней - осадка грунта в траншеях коммуникаций.
    Всё взвесьте...[/QUOTE]
    Николай, спасибо за ответ. Надеюсь что перестраховка с фундаментом действительно была не лишней и по лету все встанет на свои места без критических последствий… вероятные причины конечно в этом году устраню, а там как говорится: - будем посмотреть.
     
  9. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    209

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    209
    Не утепляли фундамент перед зимовкой?
     
  10. Chetde
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Chetde

    Участник

    Chetde

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Нет. И внутри помещения тоже ни чего не было утеплено, голый бетон.
     
  11. sub776
    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    209

    sub776

    Живу здесь

    sub776

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.21
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    209
    Всего скорее, подняло морозным пучением. По краям оттаяло раньше. Следите, за стенами. К следующей зиме утепляйте плиту сверху, с торцов, и делайте тёплую отмостку.
     
  12. Chetde
    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Chetde

    Участник

    Chetde

    Участник

    Регистрация:
    25.09.18
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Спасибо за совет! Скорее всего так и есть, потому как за зазор появился по всей длине стены включая крыльцо и только по южной стороне, с севера еще лежит снег, откопал конечно часть для понимания, но там все плотно. И конечно все опасения связаны с возможным появлением трещин. Сегодня все тщательно посмотрел и пока ни чего не нашел (тьфу, тьфу, тьфу..)
     
  13. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.658
    Благодарности:
    744
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Кольцевую дренажную систему делают до отсыпки подушки, в момент устройства "корыта"...
    ЗЫ...угв выясняют до начала стройки
     
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.672
    Адрес:
    Москва
    Я бы сказал "не делают", а "надо делать" в идеале...)
    Надо в СП это отметить :um:, как обязательное правило для ИЖС. :love:
    И это без иронии...
    Рекомендую это делать по временной схеме, даже сразу совместив
    с отмосткой (без верхнего покрытия).
    Подумайте, друзья!
     
  15. liberty1985
    Регистрация:
    09.10.22
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9

    liberty1985

    Живу здесь

    liberty1985

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.22
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    9
    А что не так? Я вот тоже плиту планирую 300 мм толщиной с армированием 12-ой арматурой и шагом 200 мм в каждом направлении... Вроде очень неплохая схема