1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,14оценок: 7

Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 13

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем borivale, 12.05.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. kpush
    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    775

    kpush

    Живу здесь

    kpush

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.13
    Сообщения:
    906
    Благодарности:
    775
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    перерисовал и немного модернизировал:
    Проект отопление (3).jpg

    понял что главный вопрос:
    для горизонтальных "плечей"
    я собираюсь использовать 20 мм металлопластик и к конечным радиаторам 16, его достаточно?
    Или 2 варианта:
    1. только длинные отрезки к конечным радиаторам заменить с 16 мм на 20 мм.
    2. все, что показано 20 заменить на 25 мм и то, что 16 мм на 20 мм.

    Знакомые говорят, что 20 это мало, но переход на 25 мм будет серьезно дороже.
     
    Последнее редактирование: 07.09.23
  2. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155
    Конкретный вопрос. Планирую. Старый холодный одноэтажный небольшой домик-сарайчик. Поскольку дом холодный, заказал с запасом котел на 9 кВт. Алюминиевые радиаторы Оасис. Поскольку одна стена является общей с соседями, то там окон нету и от соседей тепло. Проводить двухтрубную систему по кругу ведет к неоправданным затратам на трубы. Где то 20 метров будут идти по смежной стене. Вот хочу от котла вести отопление в две стороны. Слева будут 6+6 +12 секции, справа 4+4+8+10 секции. Правая сторона выходить чуть длинее по трубам. Если я на обратку до тройники налево и направо поставлю циркуляционный насос, то будет ли он равномерно вытягивать воду и слевой и справой стороны? Или на каждую ветку надо отдельный насос?
     
  3. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.710
    Благодарности:
    26.974

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.710
    Благодарности:
    26.974
    Адрес:
    Калуга
    Отбалансируете если что клапанами. Нагрузки раскидайте равномерно, одного насоса хватит - в котле нет его что ли ? Если нет - то это чайник а не котел, оучше вернуть.
     
  4. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155
    На конкретный вопрос не совсем конкретный ответ. На какой котел у меня хватает денег эт я сам разберусь. За 40 к я газовый двухконтурный настенный взял бы, а поскольку есть только 6к, то и выбор очевиден. Вы отечественное авто "ведрами" называете?
     
  5. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155
    Продаются наборы на радиатор клапан и вентиль. Объясните пожалуйста простым языком, в чем разница между ними? Ведь можно же одним вентилем регулировать, без клапана? На подаче вентиль для регулировке, а на выходе обычный кран для полного перекрытия в случае демонтажа радиатора и регулировать только вентилем
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230907-161912_OZON.png
  6. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.710
    Благодарности:
    26.974

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.710
    Благодарности:
    26.974
    Адрес:
    Калуга
    я и не лез в Ваши финансы, но кроилово ведет к попадалову.
    китайское овно
    я понял Вашу логику
    в машинах я не ахти - сказать нечего. но с нашим автопромом стараюсь не общаться - опыта как-то в свое время хватило.
    клапан - запорное устройство. вентиль - многооборотный клапан. кран - 90градусов оборот. на приведенной Вами картинке шлаковые краны и терминология такая же.
    здесь Вы правильно уловили суть
     
  7. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.042
    Благодарности:
    28.722

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.042
    Благодарности:
    28.722
    Адрес:
    Касимов
    Нет. Если в котле есть насос.
    Красивый?
    Годится, только не ПП, ставьте металл.
     
  8. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155
    В котле нет насоса. Вентилями отрегулирую. Как то участвовал в подобном мероприятии. 22 самодельных радиатора на стороне вытягивал кранами. На 7 в две стороны тем более справлюсь.

    Не красивый. Дешёвый. В следующем году газ будет. Электрический на один год.
     
  9. Ivanov2017
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.497
    Благодарности:
    2.999

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.497
    Благодарности:
    2.999
    Адрес:
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Ну если временно и просто я бы сделал однотрубную по кругу, типа "ленинградки", только с расширительным баком под давлением, ну использовал трубу 32, стенка 5.5 полипропилен (а лучше наверное 40мм, но уже дороже она) .
     
  10. NikolasIsVlg
    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    NikolasIsVlg

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.07.23
    Сообщения:
    292
    Благодарности:
    155
    Временно электрокотел, а отопление на постоянку. Потом когда газ заведут, электрокотел чик ножницами и на Авито, входа чуть переделать и газовый вставить. Поэтому отопление надо сразу нормальное делать.
     
  11. Ivanov2017
    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.497
    Благодарности:
    2.999

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Ivanov2017

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.02.17
    Сообщения:
    3.497
    Благодарности:
    2.999
    Адрес:
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    А тогда смысл экономить на трубах вдоль стены с соседями? А сколько помещений будет отапливаться и сколько кв. м. всего?

    А вообще у меня наверху под потолком установлен тройник и от него уже пошла ветка одна на лево, другая на право, в конце комнаты внизу эти две ветки соединены тоже тройником и возвращаютая в котёл по обратке, тоже по длинной стене (10 метров) как у вас.
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.710
    Благодарности:
    26.974

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.710
    Благодарности:
    26.974
    Адрес:
    Калуга
    имеет смысл оставить как резерв
     
  13. Полярник74
    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8

    Полярник74

    Живу здесь

    Полярник74

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.12
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    8
    Спасибо всем за советы, эксперемент с ЕЦ удался! Для пробы сварил один контур и к моему удивлению, не так быстро как с насосом, но циркуляция пошла. Теперь насос ставить буду один на общую обратку, где то прочитал, что если сделать врезку байпаса с насосом под остым углом, то обратный клапан не нужен (обратный клапан заужает магистраль, а хочется сохранить ЕЦ). Покритикуйте пожалуйста мою новую схему и в особенности подключение электрокотла - будет ли он нормально так работать или поставить ему насос с врезкой в магисталь так же под острым углом?

    врезка.jpg схема.jpg
     
  14. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.745
    Благодарности:
    2.305
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это называется инжектор.
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.042
    Благодарности:
    28.722

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.042
    Благодарности:
    28.722
    Адрес:
    Касимов
    Будет. Но ежели сварка не враг, то на входе вваривается отвод... врезка.jpg
     
Статус темы:
Закрыта.