  1. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710
    Адрес:
    Касимов
    Он стоит штатно в котле.
    Это как купить электросамокат, а ездить на нем, как на простом, толкаясь ногой. @Small_builder, Логику улавливаете?
     
  2. kolkap
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    35

    kolkap

    Живу здесь

    kolkap

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Кандалакша
    Коллеги возник вопрос. СО 24 кВт proterm, 12 радиаторов, в СО вода. 4 ветки выходы с коллектора. В наше неспокойное время думаю поставить второй запасной ТК. Как лучше врезаться в систему? Чтобы работало оба котла это возможно? Т. е. топим ТК, закончились дрова включился ЭК. Какие нюансы есть? Байпасы и пр. Чтобы система адекватно работала?
     
  3. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710
    Адрес:
    Касимов
    Копия image008.jpg
     
  4. Старик Пафнутий
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    @Small_builder,
    Резюмируем, Принцип работы отопления заключается в нагреве теплоносителя в котле и отдачи его тепла через радиаторы. Для этого теплоноситель должен циркулировать по системе. Циркуляция может быть естественная, но это не ваш случай, и принудительная с помощью насоса. Для того что бы работала принудительная циркуляция Вы должны ЕДИНОВРЕМЕННО создать в системе избыточное давление (обычно 1-1,5 бар достаточно) каким то внешним насосом при закачке теплоносителя в систему или через подпитку из водопровода. Далее ваш встроенный насос в котле обеспечит циркуляцию (но не забывайте что Вам писали про диаметр труб) Влиять он на созданное вами давление в системе практически не будет. Значение 3,5 бар указано как максимальное давление в системе, выше сработают клапаны безопасности.
     
  5. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710
    Адрес:
    Касимов
    А как же без давления работают принудительно, многие системы?@Старик Пафнутий, Ве его сейчас еще больше запутаете.
     
  6. Ljubitel
    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473

    Ljubitel

    Живу здесь

    Ljubitel

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.05.12
    Сообщения:
    3.702
    Благодарности:
    3.473
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вообще никак не связано.
    Почему 1-1.5 ? Почему не 2 или 0.8 ?
    Да, и для интереса - давление в нижней и верхней точке будет одинаковым ? ;)

    https://www.forumhouse.ru/threads/391558/page-149#post-31024592
     
  7. Старик Пафнутий
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    @касимов 2,
    Работают конечно, но ТС выложил фото котла, насколько я знаю он не будет работать без давления в системе. Так что я пытаюсь упростить человеку понимание.
     
  8. Старик Пафнутий
    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Старик Пафнутий

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.10
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    113
    Адрес:
    Москва
    Да можно и 2 и 0.8 какой-то большой разницы для небольшого частного дома нет, Вы же написали по ссылке как это работает.
     
  9. kolkap
    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    35

    kolkap

    Живу здесь

    kolkap

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.14
    Сообщения:
    492
    Благодарности:
    35
    Адрес:
    Кандалакша
  10. Артём77777
    Регистрация:
    22.09.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Артём77777

    Участник

    Артём77777

    Участник

    Регистрация:
    22.09.23
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ошибки в системе отопления. Котёл baxi eco classic 24f. Двухтрубка двухконтурная. Основная сделана 25, на радиаторы 20. Верхний контур хорошо прогревает, а нижний: последние 2 радиатора очень долго прогреваются (они находятся в дальней комнате оба). Котёл работает по термостату по температуре воздуха. Смущают байпасы, да ещё их сделали тоже 25 трубой. Нужны ли они? Может вместо них краны регулировочные поставить или в верхнем контуре совсем убрать. Все трубы в стяжке. Регулировать пробовал вентилями на радиаторах, стало чуть лучше.
     

    Вложения:

    • Безымянный.png
    • IMG_20230922_113826.png
  11. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710
    Адрес:
    Касимов
    Обязательно.
     
  12. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710
    Адрес:
    Касимов
    Убрать в обязательном порядке.
    Прикрыть краник на контуре. На подаче, обратке, без разницы.
     
  13. Niki111
    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.003

    Niki111

    Живу здесь

    Niki111

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.07.19
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    1.003
    У меня похожий вопрос.

    8 радиаторов дом.
    Один радиатор прихожка.
    Могу разбить на 2 контура.
    4 радиатора + 5 радиаторов.
    Каждый контур, тупиковая двухтрубная.
    Как балансировать контура?

    Труба 25, к радиаторам 20, и шаровые краны 1/2.

    Могу 8 радиаторов в кольцо сделать попуткой.
    Девятый радиатор отдельно запитать.
    Или 1 + 3 +5. На 3 контура тупиковой.
    В общем как правильно сделать, не знаю.
     
  14. сетебос
    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    596

    сетебос

    Живу здесь

    сетебос

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.01.20
    Сообщения:
    709
    Благодарности:
    596
    Адрес:
    МО п.Архангельское
    Никак - балансируйте радиаторами (по дельте температур)
    Первое лучше
    Последние два радиатора 20, до них 25 к радиаторам 20, и шаровые краны 1/2", И балансировочные клапаны - каждому радиатору
     
  15. касимов 2
    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710

    касимов 2

    Живу здесь

    касимов 2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.14
    Сообщения:
    36.021
    Благодарности:
    28.710
    Адрес:
    Касимов
    Закрываете все батареи кроме последней. Ждете когда она нагреется. И понемногу ПРИоткрываете краники на батареях, от нее к котлу.
     
Статус темы:
Закрыта.