РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго времени суток. Разбирающиеся форумчане помогите пожалуйста советом. СНТ, фото «щита» во вложении. Что хочу сделать: Установить двухполюсный вводной автомат на 25А Установить реле напряжения Разделить автоматы на 2 группы (по 2 автомата на 10А и один на 16). Всего будет 4 автомата на 10а и два на 16. На каждую группу узо на 40а (утечка 30ма, класс А) Проблема заключается в том, что вход выполнен ил непонятного кабеля, неизвестного сечения и сразу в прибор учета, оттуда проводом на 2.5 квадрата идет на вводной автомат С16 и от него уже расходится на два автомата С10. Правильно было бы заменить провод от счетчика и далее все собирать в нормальный щит, но из-за пломбы это сделать. Можно ли в данной схеме проводом 2.5 квадрата соединить счетчик и вводной автомат на 25А? Понимаю, что 2.5 квадрата это только 16 амперный автомат, но может можно увеличить до 25, если длинна упомянутого провода от счетчика до вводного автомата будет примерно 20 см? может кто-то сможет дать еще какой то дельный совет по пересборке щита в нормальный вид исходя из моих водных данных?
Вам в любом случае снимать пломбы, что бы перенести счетчик в щит со всем остальным. Раз это СНТ, значит есть есть председатель, уточнить у него процедуру.
Для себя хотел бы узнать. Можно ли для увеличения сечения, обжать концы двух проводов с помощью гильзы и вставить их в автомат?
А в чем смысл этих протезов для увеличения толщины концов? Создать дополнительный контакт гильза-жила?
Так ведь на другом конце провода тоже буду обжимать эти два провода. Грубо говоря, таким образом можно больше квт пропустить через кабель и увеличить длительно-допустимый ток без последствия для кабеля. Ну, это так теория.
А что будет между концами? Намного эффективнее будет заговор на рост мощности. Попробуйте, реально помогает!
В теории вы получаете лишнее переходное сопротивление и ничего более. Разумеется, никакому "больше квт пропустить" это не способствует, только лишь меньше можно
Между концами ничего, а вот другой конец провода подведен к дому и питает электрические приборы. Спасибо за разъяснение. Тогда лучше взять 6-10 мм медного кабеля?
Единственная причина, которая может существовать в реальности - Вы воруете электричество с таким подключением счетчика. Но данные обсуждения на форуме кажется запрещены.
Добрый день всем. Возник вопрос, вроде простой, но что-то туплю. Есть 3-х фазный ввод в дом. Нагрузка вся однофазная, раскидана по разным фазам. Суть проблемы - пару раз в последнее время было, что пропадала одна из фаз на какое-то время. Вопрос - как правильнее решить возможность переключения всей нагрузки одной фазы на другую. Вопроса превышения нагрузки на фазу - нет. Три переключателя 3-в-1?