РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Просто менять на 16 ампер. Этого тока хватит всем. На производстве такая схема может работать безопасно, потому что можно административно запретить любые удлинители-разветвители и тройники без встроенных предохранителей. В быту всякие удлинители неизбежны, и перегрузка розетки и самого тройника под автоматом 25А с последующим пожаром делается легко.
Насколько обосновано ставить выключатель нагрузки (что-то типа IEK ВН-32) в квартирный щиток новостройки? Собирал щиток в деревню, там понятно счетчик, сразу за ним ВН - низкая вероятность поломки, можно обесточить щиток в случае чего. В новостройках, от застройщика в этажном щитке после счетчика установлены УЗО и автомат, в таком случае как кажется ВН в квартирном щитке будет только место занимать... Достаточно будет наличие "общего" автомата в квартирном щитке, если и выйдет из строя, есть чем обесточить в этажном щитке.
Обосновано вырубить или отключить всю квартиру не открывая этажный щиток. Ставят люди и ВН и рубильники в квартирные щитки. Это не раз обсуждалось и показывалось. Нужно вам это или нет решайте сами. Такой вариант то же можно.
Бывают ситуации, когда квартиру нужно обесточить как можно быстрее. Даже если вы открываете дверь на площадку за 3 секунды. Поэтому любой щиток должен обеспечивать полное своё отключение одним движением. Да ещё и зрительно выделяться:
Подскажите по УЗО: 3 потребителя, разводка от вводного щита (автомат 63А) - общий ноль и земля, фаза (одна) на 3 автомата\потребителя. Часть проводов идет в земле в трубе, часть разведено в розетки и освещение, коробки замурованы, соответственно промежуточно УЗО не врезать, только в месте отвода от вводного щита. Провода 4 мм2, медь. Сейчас установлено 3 40А автомата, соответственно перед автоматами хочу добавить общий УЗО или ДИФ, на 63А и 30мА. Вопросы: 1) Верно понимаю, что "выключатель дифференциального тока" - это тоже самое, что и УЗО? Т. е. срабатывает только при утечке и коротком замыкании? А "автоматический выключатель дифференциального тока" сработает еще и по тепловой защите (т.е. длительном превышении номинального тока)? 2) Предпочтительно брать УЗО типа А? 3) Электромеханический тип надежнее электронного (стоит переплачивать)? 4) По брендам ранее брал Schneider, но сейчас с наличием плохо, DEKraft стоит рассматривать или лучше уже ИЭК? Hager?
Нет. УЗО (ВДТ) - только дифток, Автомат (АВ) - КЗ и перегруз по току, Дифавтомат (АВДТ) - и то и другое. Да. Стоит. ИЭК.
"Общий ноль" отдельно от земли, надеюсь? 1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник.
В случае с УЗО (ВДТ) величина "Номинальный условный ток короткого замыкания Inc 6 кА" должна быть больше, чем у вышестоящих автоматов (АВ), чтобы УЗО (ВДТ) не вышел из строя? Да, отдельно, закопан контур (был когда-то).
Однако, заземление - это не "контур". Это, в первую очередь, гарантия мгновенного автоматического отключения при замыкании фазы на защитный проводник. Система заземления какая организована? TN или TT? Механика отключения в этих системах разная.
Тогда первое (общее) УЗО должно стоять не "перед автоматами", а выше первого металлического щита. Чтобы поймать возможное замыкание вводного кабеля на корпус щита. Если первый, вводной щит пластиковый - то попросту в нём, поскольку замыкать фазу некуда. Если металлический - есть проблемы.
Начнём с того, что ток короткого замыкания 6 кА возможен только рядом с трансформаторной подстанцией. В городе эта проблема есть, в сельской местности с длинными и относительно тонкими воздушными линиями ток КЗ часто измеряется сотнями, а не тысячами ампер, и даже недостаточен для срабатывания автоматов - это одна из причин для заземления TT. Сколько метров от вас до трансформатора?
В целом подойдет любое УЗО рассчитанное на больший номинальный ток, чем вышестоящий автомат? 300 метров где-то. Первый щит - пластиковый. Но ни в одном щите нет вводного УЗО и цепи освещения без УЗО. Стоит ставить вводное УЗО - противопожарное? Искать на 100мА селективное? Тут видимо выбор совсем скудный будет...
Вам подойдут автоматы и УЗО с любым током КЗ. Не озадачивайтесь. Больший или равный. Амперы на УЗО и автомате согласованы, хотя смысл и разный. Это в системе TN оно "противопожарное", необязательное. В системе TT под УЗО обязаны быть все без исключения места и кабели, в которых фаза может встретиться с местным заземлением. Иначе при пробое в одном любом месте фаза появляется на всех без исключения заземлённых предметах во всём доме.