РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Про столб если честно не знаю, на всей улице так сделано. Подключали не при мне Броня, да) Про столб если честно не знаю, на всей улице так сделано. Подключали не при мне. По факту даже акт дали уже устаревший, т. к. в нем до сих пор Меркурий. В общем по заземлению вопрос, ну и какой кабель вести, 4*10 или 5*10 медь. В ПНД ВВГ или ВБШвнг осталось решить
Акт старый. Металлический щиток заземлен на огород - какая ТТ? Щетчик можно и оставить, а УЗО поставить. Да хоть и АВББШВ 5*16.
1. Если на трубостойке остается металлический щит, то его надо заземлять только по системе TN-C-S. Т. е. занулять. Причем под ногами в грунте сделать выравнивание потенциалов. Такое заземление щита может оказаться "печальным" если выяснится, что новый счетчик на столбе считает мощность не только по фазе, но и по нулю. Если применить пластиковый щит, то его заземлять не надо. А повторное заземление N проводника можно не делать, если счетчик "подлый". Выбор заземления в доме - это другой вопрос и выбор зависит от конструкции дома и от наличия в доме СУП. 2. Если хотите выходной автомат поменять на УЗО, то надо селективное. Иначе может пострадать комфорт проживания. Но даже с селективным надо быть готовым к тому, что в любой момент оно может отключиться и не включиться. 3. 4. У Вас электрическое отопление, т. е. достаточно приличная нагрузка. Здесь важным является нулевая жила. Чем она толще, тем меньше перекос фаз. При выделенных 15-ти кВт можно было бы применить кабель 3х6+1х10, но такого кабеля не купишь. Вторая причина для применения 10 мм2 - использование 4-ой жилы в качестве PEN проводника. 5. И пластиковый, и металлический. Это зависит от системы заземления и от дополнительных мероприятий. Пластиковый - универсальный безопасный вариант. 6. Реле контроля напряжения оберегают Вашу бытовую технику от перегорания и от возгорания. Не любит бытовая техника когда ей подкидывают напряжение 400 В в розетке.
Щиток как то заземлен - занулён, выше фотка. Есть нюанс с самим заземлением щитка, его надо привести в порядок, сам щиток пока останется как есть, только видимо будет убран счетчик, ну и PEN будет сразу в шинку. По нечестному счетчику непонятно как это определить. Осталось понять про тип заземления в доме. Дом деревянный, полы, стены, потолок, просто деревянная коробка. На текущий момент в доме проводки нет. При tncs я так понимаю есть риск отгорания нуля на трансформаторе. По трансформатору известно следующее, что он не нов. Периодически свет отрубается во всей деревне.
Можете привести пример такого 3ф счетчика? Продолжаете распространять эту ересь? Смещение нейтрали на участке вводного кабеля при сечении нуля 6мм2 сможете посчитать? Вы сами-то в это верите?
Rumato и Оксана советуют TN-C-S, минусы оного заземления в виде отгорания нуля нивелируются плюсами большей безопасностью эксплуатации?
https://www.forumhouse.ru/threads/206895/page-159#post-30312734 Сло; илось по прочтению: 1. Что система ТТ применяется в случаях, когда безопасность системы TNCS не может быть обеспечена. В нашей стране она может быть не обеспечена кучей способов, их даже перечислять лень - в авангарде ВЛ (голые провода), в арьергарде пьяная бригада по срочному вызову, перепутавшая ноль с одной из фаз... 2. Про обрывы ноля (PEN) как то неоднозначно
система TT - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис.1.7.5). Спойлер: ПУЭ 1.7.57. Электроустановки напряжением до 1 кВ жилых, общественных и промышленных зданий и наружных установок должны, как правило, получать питание от источника с глухозаземленной нейтралью с применением системы TN. Для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания в соответствии с 1.7.78-1.7.79. Требования к выбору систем TN - C, TN - S, TN – C - S для конкретных электроустановок приведены в соответствующих главах Правил. 1.7.59. Питание электроустановок напряжением до 1 кВ от источника с глухозаземленной нейтралью и с заземлением открытых проводящих частей при помощи заземлителя, не присоединенного к нейтрали (система TT), допускается только в тех случаях, когда условия электробезопасности в системе TN не могут быть обеспечены. Для защиты при косвенном прикосновении в таких электроустановках должно быть выполнено автоматическое отключение питания с обязательным применением УЗО. При этом должно быть соблюдено условие: RaIa≤50 В, где Ia - ток срабатывания защитного устройства; Ra - суммарное сопротивление заземлителя и заземляющего проводника, при применении УЗО для защиты нескольких электроприемников - заземляющего проводника наиболее удаленного электроприемника. Ну и так далее...
Опять запутался Вот беру популярную схему от AVS7153, смотрю на два последних варианта ВЛИ TN/TT и TN/TN-C-S ВЛИ наверное можно как то до трансформатора проследить, я не знаю если честно, до него ли оно ВЛИ TN/TT Земля околодомашняя, не связывается с нулем никак в доме TN/TN-C-S Земля повторно "заземляет" в доме ноль И как я понял общая рекомендация и правило делать TN/TN-C-S ?
Нет ответа на вопрос. Знакомый в свое время рассказывал, что он пару раз встречал на трансформаторах (был в службе эксплуатации одного большого объекта)
Мне больше интересно как сделать правильно. Форум неподготовленный мозг просто выносит. Плюс несколько электриков, с которыми общался, говорили, что надо ТТ в дом. Один из них был из Россетей, как он сам мне сказал, при слове УЗО начал кричать, что я чересчур много в интернете "глупости" читаю. В итоге даже не стал мне озвучивать цену за ввод в дом. Поэтому извините за взрыв и поток сознания. Не со зла, а из-за недостатка понимания ПУЭ и Электробезопасности и нехватки грамотных специалистов.