Перед этим действием осознайте, пожалуйста, смысл старого правила: "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается." Да, это правило перебарывается применением УЗО, но на Вашей картинке УЗО отсутствует. Нормально. Проблема называется "наводка": напряжение на неподключённом проводе может быть любым.
После автомата ввода стоит УЗО на 30мА. Этого достаточно? И еще такой момент: некоторые соединяют в щитке нейтраль и землю. Это в моем случае делать не надо?
В напряжометре, очевидно. 7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырехпроводная сеть с PEN проводником) не допускается. При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться на вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
Возможно, для начала. Недостаточно по надёжности: можно прозевать неисправность этого УЗО, и тогда при первом же замыкании фаза-земля в любом месте проводки Вы получите стабильную фазу на всех без исключения заземлённых предметах в доме. Читайте форум по поводу правильной системы TT. Ну и щиток, в котором первое УЗО, очевидно, должен быть или пластиковым или занулённым. Неизвестно. Надо смотреть на прокладку нуля, по условиям для системы TN. Для такого соединения: - ноль до места соединения должен быть некоммутируемым. Мимо всех автоматов. - ноль не должен проходить через современный счётчик с учётом по нулю. Дорого получится. - ноль не должен иметь сечение менее 10 мм2 меди. Выполнено.
Добрый день! Вопрос дилетанта по дифференциальным автоматам. На котельную подаётся 3 фазы через автомат В 20А. В котельной свой щиткок для потеребителей. Скважинный насос запитан через диф. автомат В 6А. После установки устройства плавного пуска насос стал разгоняться 6 секунд с током немного более 6А. При установившейся работе - 4,7А. При большом расходе воды и частом включении (например полив) автомат может отключить насос. Думал поставить диф автомат В10А, но в настоящее время автоматы с характеристикой В у нас полностью отсутствуют в продаже. Поставить С 6А? С одной стороны для насоса это вроде бы лучше, но с другой стороны С после В вроде бы не ставят.
А каков был смысл действия? Зачем на электромотор ставить характеристику B вместо специально предназначенной для электромоторов характеристики C (а иногда и D)? Опять-таки, зачем? У вас действительно такая плохая сеть, что ожидаемый ток короткого замыкания может не превысить 200 ампер?
Наш народ всегда был пытлив умом и не только на ровном месте... Автомат В6 держит ток 12А не менее 15 секунд. Устраивает? https://www.forumhouse.ru/useralbums/201102/view-image/puskovye-toki.gif
Это надо было спосить у весьма опытного электрика, который всё разрабатывал и монтировал. Я не специалист в этой области и тогда не знал, что такое В, С и D.
У Вас автомат отключается по тепловому расцепителю и менять букву электромагнитного при том же номинале нет смысла. Поставьте 10-амперный. И, да, с характеристикой С.