1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 14

Калькулятор для расчёта ферм - 2

Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем svg2000, 08.06.22.

  1. Vixilont
    Регистрация:
    18.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vixilont

    Новичок

    Vixilont

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Подскажите как крепить ферму к маурлату?
    И нужны ли ветровые связи?
     
  2. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Vixilont, гвоздями :) Остальное зависит от ветровой нагрузки и есть ли отрицательные величины в расчёте реакций опор.

    Ветровые связи по балкам верхнего пояса нужны, иногда можно их выполнить по длинным раскосам. "Горизонтальные" связи между раскосами условно с длиной более порядка 1.2 м так же нужны.
     
  3. Vixilont
    Регистрация:
    18.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Vixilont

    Новичок

    Vixilont

    Новичок

    Регистрация:
    18.12.22
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Вот такие реакции на опорах. Но я не понимаю в них ничего.
     

    Вложения:

    • Screenshot_20230510-171510_Chrome.jpg
  4. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Vixilont, можно особо не переживать, не должно оторвать.
     
  5. LaserPribor
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    LaserPribor

    Участник

    LaserPribor

    Участник

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Советский союз
    Красные крестики некоторых фанерных накладок о чем говорят?) Недостаточной прочности? Можно ли это решить увеличением толщины фанеры?
     

    Вложения:

    • img-2023-05-17-11-55-06.png
    • img-2023-05-17-11-58-20.png
  6. LaserPribor
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    LaserPribor

    Участник

    LaserPribor

    Участник

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Советский союз
    Или правильней будет увеличить сечение досок 4 и 11 до 45*190, чтобы вместить 58 гвоздей? :close:
    Применение клея D4 в данном узле позволит уменьшить количество гвоздей?
     
  7. M_A_X
    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    361

    M_A_X

    Живу здесь

    M_A_X

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.04.15
    Сообщения:
    409
    Благодарности:
    361
    Адрес:
    Орел
    Обрешётка из чего? (Снег IV шаг 1250 нагрузка от кровли 20кг/м2)
     
  8. LaserPribor
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    LaserPribor

    Участник

    LaserPribor

    Участник

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Советский союз
    Доска СС 45*90 мм на ребро с шагом 650 под шифер или 500 под профнастил С21. Угол наклона кровли 22гр

    З. Ы. Это конюшня по технологии post frame/pole barn
     
  9. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @LaserPribor, красные крестики показывают недостаточную прочность накладок. Можно взять фанеру толще.

    Однако, ещё они намекают, что может не стоит так делать, и пришло время уменьшить шаг установки ферм или перейти на МЗП.
     
  10. LaserPribor
    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6

    LaserPribor

    Участник

    LaserPribor

    Участник

    Регистрация:
    24.04.13
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Советский союз
    уже начал думать в эту сторону)
     
  11. Marcdmx
    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Marcdmx

    Участник

    Marcdmx

    Участник

    Регистрация:
    14.05.23
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Иркутская область г. Братск
    На всякий случай спрошу, высота опоры это то что я отметил красным? если да то почему нельзя высоту поставить меньше 500? треугольную ферму не получится посчитать значит.
     

    Вложения:

    • йф.jpg
  12. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @Marcdmx, да, высота на опоре есть отмеченное красным.

    Треугольную ферму посчитать не получится; для неё нужна иная расчётная схема. :(
     
  13. milaman
    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93

    milaman

    Живу здесь

    milaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.10.10
    Сообщения:
    396
    Благодарности:
    93
    Адрес:
    Волгоград
    @svg2000, подскажите, в вашем калькуляторе нет расчета фермы с параллельными поясами? Не нашел.
     
  14. svg2000
    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    svg2000

    Живу рядом со стройкой

    Регистрация:
    12.05.14
    Сообщения:
    22.018
    Благодарности:
    40.773
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    @milaman, нет. Для перекрытия пола это неудобная утопия, проще двутавры и HTS- балки. Для стропильных ферм можно использовать любой из моно вариантов, но они никогда плоскими не будут. Для коньковых ферм... Там не те нагрузки что бы накладками и гвоздями легко бралось, здесь скорее классические конструкции из бруса подходят.

    PS. Описанное выше не догма. Всегда есть исключения, подтверждающие правила.
     
  15. Escaper
    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    473

    Escaper

    Живу здесь

    Escaper

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.11
    Сообщения:
    427
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Новосибирск
    @svg2000, подскажите: калькулятор при расчете длины накладки закладывает отступ от края фанеры в 3d или 6d?

    Например, при d = 3 мм я получил накладку в 108 мм. Как я понимаю, это 9 + 45 + 45 + 9 = 3d + 15d + 15d + 3d. Т. е. три "столбца" гвоздей. И в этом случае мне еще надо увеличить накладку со стороны торца доски еще на 12d (чтобы общий отступ от торца до первого гвоздя был 15d)

    Или правильно накладку оставить по расчету в 108 мм и бить два ряда: 108 = 45 + 45 + 18 = 15d + 15d + 6d?