1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,30оценок: 10

Выбор газового котла - 18

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АнатолийСтав, 27.08.21.

Статус темы:
Закрыта.
  1. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Курск
    Глубина это какой-то неприемлемый термин. Есть диапазон квантования и шаг квантования. Диапазон от 10 до 24 кВт, для 24 кВт котла. Все это разбито на 255 шагов ШИМ, из которых 50 снизу и 50 сверху не имеют эффективности, ввиду конструкции клапана, ну и пределы линейной регулировки для электромагнитного клапана обычно от 20 до 80% ШИМ. Если сит накручен на максимум, мы имеем шаг квантования 14/155=90,3 Вт/квант. Не забывая при этом, что линейный участок регулировки будет лежать в середине диапазона, это примерно 13-21 кВт. Снизив давление на сите до 15 кВт мы получим 5/155=32,3 Вт/квант и линейный участок модуляции от 11 до 14 кВт. А если тупо программно рубанем половину диапазона ШИМ, то получим те же 90 Вт/квант, 77 шагов ШИМ катушки, вместо 150, и линейность регулировки от 13 до 17 кВт. Все числа даны примерно, для понимания алгоритма работы. А то ща начнется: "выложи протокол испытаний, с фамилиями и печатями организаций." В реале, пользователь особо этого не заметит, но модуляция будет работать более грубо.
     
    Последнее редактирование: 25.10.22
  2. Дед 68 лет
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.823
    Благодарности:
    6.724

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Дед 68 лет

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    3.823
    Благодарности:
    6.724
    Адрес:
    Подмосковье
    @vint46, понял, что имелось ввиду. Меняется цена деления при том же диапазоне.
     
  3. Alex250962
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197

    Alex250962

    Живу здесь

    Alex250962

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    464
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Москва
    У меня наверное чудеса. 35 квт котел, 100 л бойлер, ничего не задушено, все параметры по умолчанию и не тактует.
     
  4. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.227
    Благодарности:
    6.654

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.227
    Благодарности:
    6.654
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну да, наверное.
     
  5. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Курск
    Чудес не бывает. Просто адекватная тепловая нагрузка имеет место быть.
     
  6. astrom15
    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    5.377

    astrom15

    ---

    astrom15

    ---

    Регистрация:
    25.04.17
    Сообщения:
    3.508
    Благодарности:
    5.377
    Адрес:
    Минск
    кроме литража у БКН есть ещё его мощность \площадь теплообменника\
     
  7. donpostum
    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819

    donpostum

    Живу здесь

    donpostum

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.21
    Сообщения:
    2.383
    Благодарности:
    1.819
    На Бакси Луне 3 и на ГВС тоже через меню можно мощность убрать.
    У Бакси на сколько я помню меню настроек доступно рядовому пользователю, т. е. не инженерное.
     
  8. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Почему грубую. Какая была такая и осталась, но в уменьшенном диапазоне. Мы просто ограничили ход поршня модулируюшего клапана органичив напряжение (ток) подаваемый на катушку индуктивности штока модулирующего клапана.
     
  9. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Курск
    Потому что 77 точек регулирования или 155.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    Производительность.
    А она зависит от мощности котла работающего в связке с бойлером.
    Ну и конечно от площади ТО.
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    26.001
    Благодарности:
    6.378

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    26.001
    Благодарности:
    6.378
    Адрес:
    Иваново
    Объясните смысл убирания мощности?
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    И что? Количество изменилось, а шаг между ними нет.
     
  13. vint46
    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376

    vint46

    Живу здесь

    vint46

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.08.15
    Сообщения:
    1.782
    Благодарности:
    1.376
    Адрес:
    Курск
    А у настроенного изменился. В 2 раза плавнее модуляция стала.
     
  14. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.870
    Благодарности:
    15.537
    Адрес:
    Москва
    :ogo: Ни хрена себе.
     
  15. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.227
    Благодарности:
    6.654

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.227
    Благодарности:
    6.654
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Для тех, кто никак из танка не хочет вылезти, я же уже писал много раз, смысл понижения максимальной мощности таков, что зачстую для многих она избыточна. Например у моего друга 130 квм, и раньше висел двухконтурник Дэу на 18 кВт, 8 лет отработал, начал хандрить, и он купил немного такой же, немного б/у,только мощностью 31 кВт, так вот, повесил его, включает, а так как мощность слишком велика, теплоноситель за несколько секунд перегревается и вырубается по перегреву, он сначала расстроился, но потом начал профильные форумы изучать, ролики на Ютубе смотреть, в итоге нашел, как решить проблему, задушил газовый клапан почти по максимуму и ура, все теперь работает прекрасно, он доволен. Подобное было и у меня, так как мощность котла была больше, чем мощность ТО БКН, то через несколько минут в работе нагрева БКН, котел начинал тактовать по перегреву, после того, как я уменьшил мощность до 60%,тактования ушли, все стало Ок.
     
Статус темы:
Закрыта.