1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Лестница на одном косоуре

Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем zybilo20, 04.02.10.

  1. BerLoga.
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427

    BerLoga.

    Живу я дома, здесь бываю.

    BerLoga.

    Заблокирован

    Живу я дома, здесь бываю.

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Добавлю вот что: Вы спрашиваете, как сделать чтоб лестница не звенела и не гудела? Ответ простой: используйте трубу большего сечения и стенку, не менее 5)
    Мой вес 110-150 килограмм и если ссыпаюсь быстро по лестнице она не напрягает звуками!)
    Все мои слова: эмоции с призывом идти в светлое будущее! Но кто то здесь приводил цифры прогиба трубы 100/100 и 120/120, а это уже сопромат!
    Удачи всем!)
     
  2. Lokdim
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172

    Lokdim

    Живу здесь

    Lokdim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Все конечно хорошо, но нужен факт, а именно каков будет прогиб у трубы 100*100*4мм при длине 3,5м и нагрузке, ну скажем 200кг?
     
  3. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    С защемлением по краям, и нагрузкой в середине трубы?
     
  4. Lokdim
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172

    Lokdim

    Живу здесь

    Lokdim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Да.
     
  5. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    Статическая нагрузка в середине профиля. 200кг Перемещение.JPG
     
  6. Lokdim
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172

    Lokdim

    Живу здесь

    Lokdim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    Если не трудно, поясните, сколько в мм прогиб?

    7,747 мм? Т. е 1/452, при допустимом в перекрытиях 1/250, почти с двойным запасом.
     
    Последнее редактирование модератором: 28.11.13
  7. welderlv
    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    52

    welderlv

    Участник

    welderlv

    Участник

    Регистрация:
    22.09.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    52
    Адрес:
    Резекне
    Вы сейчас напугаете всех форумчан говоря о толщине стенки трубы. Лично считаю что 4 мм достаточно в большинстве случаев. Проверено лично на практике.
     
  8. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    е - это показатель степени (количество знаков после запятой).
    Например:
    2,574 е+000 = 2,574 мм

    2.145 е-001 = 0,2145 мм.
    В нашем случае 0,77мм
     
  9. BerLoga.
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427

    BerLoga.

    Живу я дома, здесь бываю.

    BerLoga.

    Заблокирован

    Живу я дома, здесь бываю.

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если длинна марша 3,5 метра, то 200 килограмм нагрузки принимать не стоит! Там может оказаться и больше 500! Ведь не повесят же табличку: не больше 2х человек на лестнице!
    По Вашим прикидкам это двойной запас от разрешённого, а 500 превысит этот показатель.
    Самолёты считают с семикратным запасом, ито они иногда падают. Там система сложнее, с лестницей сравнивать не корректно, но всё же!
    А вспомните кадры из новостных программ, когда дома в одноэтажной Америки ложатся десятками! Там какой запас прочности закладывают?
    У них страховые покрывают убытки, а что будет у нас?
    Почему все ругаются, когда техника ломается по окончанию гарантии? А ведь там, при разработке заложен не высокий запас и это заставляет идти и покупать снова.

    А вспомните ступенчатые косоуры и прибавьте тонкую трубу. Вы ренгеном проверяли каждый шев?

    Потому и призываю к более серьёзной защите от дурака. Ведь это выражается в не большом удорожании!
    Ведь по лестнице Вы будете ходить десятки лет.
     
  10. Lokdim
    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172

    Lokdim

    Живу здесь

    Lokdim

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.12
    Сообщения:
    233
    Благодарности:
    172
    Адрес:
    Воронеж
    При прогибе в 0,77 мм, получается 18-ти кратный запас по прочности.
     
  11. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    Так ведь это при статической нагрузке. Т. е. положили и забыли. А при движении по лестнице нагрузки совсем другие, динамические. И я не уверен что программа сможет их просчитать. Хотя наверно сможет. А по поводу предела прочности, я допустим всегда проверяю с нагрузкой в одной точке в 500кг.
     
  12. BerLoga.
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427

    BerLoga.

    Живу я дома, здесь бываю.

    BerLoga.

    Заблокирован

    Живу я дома, здесь бываю.

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Чтож, Возможно ошибаюсь! Но буду продолжать делать из сечения трубы 140/140 и кое где 120/120. так мне спокойнее)
     
  13. Вит1959
    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937

    Вит1959

    Модератор

    Вит1959

    Модератор

    Регистрация:
    28.02.12
    Сообщения:
    20.761
    Благодарности:
    13.937
    Адрес:
    Таганрог
    Верно. Лучше пере бдеть, чем не до...

    Кстати модуль расчета на прочность есть в вашей программе.
     
  14. BerLoga.
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427

    BerLoga.

    Живу я дома, здесь бываю.

    BerLoga.

    Заблокирован

    Живу я дома, здесь бываю.

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  15. BerLoga.
    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427

    BerLoga.

    Живу я дома, здесь бываю.

    BerLoga.

    Заблокирован

    Живу я дома, здесь бываю.

    Регистрация:
    17.11.11
    Сообщения:
    219
    Благодарности:
    427
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Где то уже писал: на моих лестницах с центральным косоуром не ставлю больцы. Каждая ступень свободна. Я вставал на край ступени (120 кг) и помошник замерил прогоб: 3 мм. Там использовалась дубовая ступень 300/40/1000. Прогиб дерева здесь можно не учитывать, значит конструкция испытывает серьёзные скручивающие нагрузки.
    Это пишу не для защиты моей точки зрения. а как дополнительную информацию!