1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.

  1. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.968

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.968
    Адрес:
    МО
    Всё так. Но вы забываете про саму СО. Трубы и т. д. А это деньги и не малые. В плюс к самому ТТ котлу с дымоходом. Сам топлюсь ТТ котлом. Но с пеллетной горелкой. ПМЖ сейчас. Но 220 кв. м. сруба. Здесь без вариантов. А у вас их море.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    Про море не надо, хоть один назовите под ТЗ топикстартера.
     
  3. Unospb
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Unospb

    Участник

    Unospb

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Хорошо, можно рассмотреть вариант как вы говорите с обогревателями, но тут стукнут морозы больше 3 ну максимум 4 будет не включить, но при этом в самом доме сети можно сказать что не будет, т. К. Все 5 кВатт пойдут на обогрев и если это будут затяжные морозы на 3-4 дня ну хотя бы, что тогда делать?

    и да вы упомянули про другие варианты. Можно ли услышать какие. Я вроде все сам перебрал. Мне больше на ум ничего не приходит, про газгольдер тоже думал, но услышав цену подключения решил остаться на тт котле.
     
  4. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    @Unospb, 500-литровый ТА будет мал для 100-:-130м2 дома с таким утеплением! Тем более, если расчитывать на "1 топку в сутки".
    У меня 750-литровый - маловат. Дом 100м2, утепление 200мм по кругу, ЛО. В сутки - 2 топки котла, при морозе ниже -15 и 1 топка, при 0-:-15. Котел дровяной 22кВт, топлю преимущественно (так удобнее - 1-й подход "закладка и растопка", 2-й подход "закрытие заслонок, шибера и крана на подаче") брикетами (1 топка =2,5-:-3часа).
     
  5. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.968

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.130
    Благодарности:
    12.968
    Адрес:
    МО
    На мой взгляд, у вас два варианта. Чистое электро на радиаторах, резерв, камин/печь. Либо ТТ, возможно с пеллетной горелкой. Но если у вас теплопотери ниже10, то это самый дорогой и не удобный выбор, если дрова покупные. Если халява, в разных вариантах, и есть свободное время, то почему нет?
     
  6. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    ТС хочет один подход в сутки- заложил, поджег и все. Следущий подход через сутки. 1 вариант.
     
  7. Unospb
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Unospb

    Участник

    Unospb

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Я просто не могу понять как отопить дом в -20 электричеством в 5 квтт и оставить ещё на приговорит покушать, холодильник, телевизор, компуктер, чайник. Если дадите подробное тз как это сделать. То буду иметь ввиду.
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    2000-литровый ТА. Не меньше! =1 топка в сутки (и-то - Т в доме придется держать не выше +21). Если еще и вентиляция будет не энергосберегающая (без рекуператора), то ТА нужен еще бОльшего обьема. И котел к нему не меньше 42кВт!
     
  9. Unospb
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Unospb

    Участник

    Unospb

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Чет слишком много, видимо придется топить как все, 2 раза.
     
  10. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Ну и когда Вы будете топить второй раз, если уезжаете в 6, а приезжаете в 20 ?!?!
    "Математика" подбора емкости ТА простая (хотя и грубая, но, подтвержденная опытом эксплуатации!)
    - "емкость ТА в литрах = 10*площадь дома в м2" (это для нашего региона, утепления в 200мм, расчетных температур "улица/дом" = -10-:-12/+22-:-23град и условия "1 зарядка в сутки). Более точный расчет есть на форуме (сейчас со смарта ссылку не могу дать).
    - "время в часах для зарядки ТА с 35 до 85град = емкость ТА в литрах/(15*мощность котла в кВт)"
     
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    Топить 2 раза с ТА - это подходов 10 к котлу за сутки и часов 6 времени - круто, что сказать.
    И не забудьте про необходимую мощность котла и его стоимость. Грубо при потреблении 150 кВтчасов в сутки при 6 часов горении потребная мощность котла кВт 40. Так как вы не сможете 6 часов держать ровно 25 кВт. Без нормального регулятора вообще не сможете мощность поддерживать. Даже с шахтным котлом это проблема. Есть тема котел Калвис + ТА. Там эта проблема подробно описана,
    Думаете просто так не можете отзывов найти по работе связки ТТк+ ТА. Не все так просто.
     
    Последнее редактирование: 17.09.23
  12. Unospb
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Unospb

    Участник

    Unospb

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    В принципе понятно емкость = 10*102, Время зарядки тоже понятно 1020/(15*15)
    А вот это не особо понятно
    "улица/дом" = -10-:-12/+22-:-23град и условия "1 зарядка в сутки
     
  13. Unospb
    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0

    Unospb

    Участник

    Unospb

    Участник

    Регистрация:
    17.09.23
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    0
    Про 2 подхода, я говорю уже без ТА или с его небольшим объемом, как вариант можно же ТЭН воткнуть для поддержания теплоносителя, например на 1,5-2 кВатт, что бы включался например при температуре 40-50 градусов или как определить температуру теплоносителя пока не могу сообразить.
     
  14. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.526
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    Лучше не фантазировать, а читать тему полностью.
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.317
    Благодарности:
    18.292
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Расчитанная емкость ТА по озвученным мною соотношениям будет обеспечивать дом теплом при уличной температуре до -10-:-12 в течение суток. При этом в доме будет температура не выше +22-:-+23 град.

    Если на улице температура опустилась ниже или в доме нужна температура выше, то расчитанной по этим соотношениям емкости ТА не хватит на сутки. И придется заряжать ТА 2 раза в сутки.

    Пишите в личку - поделюсь опытом 4-летней эксплуатации. И связки ТТК-ТА, и "поддержки штанов" ТЭНами (и другим, резервным котлом). И использованием автоматики (самодельной), хотя и недоделанной еще до "контроля через Wi-Fi".

    Да и у @avgaz (его сообщения с 31 стр. этой темы) есть богатый опыт эксплуатации нужной Вам связки.