1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.

  1. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    В чем? В опрессовке? Откройте нормативку... И не порите ерунды...
     
  2. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    У Вас 450м2... Было, пару суток назад... С тех пор что-то изменилось? Врать научились?
    Или Вы считаете вес теплоносителя вместе с весом труб и радиаторов?
     
  3. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    В том, что взять какойто б. у котел, выпиль днище, поставить фик знает какую горелку для торфа я не могу.
    И мне его никто не согласует
    Я должен сделать проект, указать тип ТИС УНИ 50N в моем случае, купить его желательно НОВЫМ,
    ну и осуществить пробный запуск и пусконаладочные работы акредитованной Белкомином организацией.
    Точка!
    Вы вольны делать что хотите. Дно вываривать, б. у. покупать
    Только это не про нас
     
  4. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    У меня все 780 метров, отапливается 450-500.Что не отапливается, батареи там отключены, подача и обратка идет.
    Нет. Я так не считаю. Я целый день лазил с рулеткой по трубам все 3 этажа. Выписывал диаметры труб и их длину, мерял длину и диаметр регистров, радиаторов. И еще один день все это обсчитывал. Основной объем в этих регистрах и сидит.
     

    Вложения:

    • IMG_20220616_135314.jpg
    • IMG_20220616_135310.jpg
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Ну у меня 700 кв. Стоит котел Кремень 35. И что? На всякий случай пишу на карту температуры- помогает в отладке режимов и для контроля работы. Для чего давление мониторить? Регулярная проверка уровня воды в расширительном бачке - достаточно.
    И по уровню безопасности намного надежнее газового и пеллетного. Там же никто не мониторит постоянно. А в многоквартирных домах представляете сколько регистров, труб и воды в них.
    А для чего вы так тщательно обсчитывали все это?
     
    Последнее редактирование: 11.11.23
  6. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    Ну как для чего.
    Потек кран...давление упало. По сварке проржавело за 30 лет ..закапало..давление упало.
    Подпитка у нас ручная. 2 шар. крана открыл..давление поднял. Автомат не хочу ставить.
    Что тут непонятно.
    Стесняюсь попросить конечно, но прошу научить как проверять уровень воды в расширительном баке в закрытой системе)
    Как для чего. Для подбора объема ТА ну и просто интересно было)
    Потом понял что больше 1000 литров не буду ставить, т. к. экономически нецелесообразно.
    Не хотел котел мощнее 50 кВт ставить.
    В многоквартирных домах РЕГИСТРОВ нет. В одном регистре как у меня воды как на этаж обычных батарей квартирных. Считайте сами на 4 метра Продольные ДУ80. вертикальные 100 или 150.
     
    Последнее редактирование: 11.11.23
  7. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Вы вообще мониторинг от регулярного контроля отличаете?
     
  8. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    нет
    я не могу понять что вы пытаетесь мне донести.
    Я на камеру 5 сек глянул...температура ОК...давление в СО штатное. ФСЕ
    Больше мне ничего не надо.
    Можно спокойно спатки ложится после рабочей субботы)
    Лучше напишите про проверку уровня воды в расширительном баке)
    А Вы когда в понедельник до своего регистратора доберетесь, может и прихватить батареи ваши,
    если какая-то нештатная ситуация произойдет.
    И да...мой мониторинг обошелся в 20$ за камеру, 15 $ за датчики с Озона, 10 $ за лямпочки, провода немножко и мозгового штурма как это все соеденить что оно горело, моргало и показывало)
     

    Вложения:

    • Снимок экрана (674).png
    Последнее редактирование: 11.11.23
  9. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    И закрытую стстему для чего сделали- чтобы был лишний повод переживать - взорвется не взорвется?
    А сейчас как вы контролируете наличие воды в СО- вот точно также и проверять периодически.
    Постоянно мониторить параметры- это вы фактически вместо истопника работаете.
     
  10. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    Не переживает тот, кто ничего не делает)
    А на печи просто лежит и телек смотрит.
    Ага, тоесть вы мне предлагаете поставить камеру около расширительного бака на крыше или бегать туда контролировать)
    Ну его. Лучше внизу буду смотреть. На крышу высоко лазить и там холодно, может и примерзнуть)
    2 взрывника на страже спокойствия) Верю в них
    Это МОЕ здание. Я и истопник, и грузчик и контролер.
    Больше меня это НИКОМУ нафик не упало.
    Хочешь сделать хорошо..сделай САМ.
    Вот сегодня человек 2 тонны угля бесплатно отдавал, т. к. газ провел. Поехали...комнату ему освбодили. Заманались правда. Но сэкономили)
    А сэкономил...значит заработал!
     
    Последнее редактирование: 11.11.23
  11. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Я не знаю к чему этот спич. Разговор был только об избыточном контроле. Вы лично можете делать все что вам нравится.
     
  12. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    Но ведь не только.
    Вы мне то советуете смотреть уровень в баке, то удивляетесь что система закрытая, то пишете что лучше поставить открытый бак на крыше и бегать туда его контролировать.
    И эти все телодвижения по вашим словам нормальны, а просто глянуть камеру и спать спокойно это
    избыточный мониторинг по вашим словам.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.356
    Благодарности:
    1.859
    Адрес:
    Уфа
    Не на крыше, а выше самой высокой точки СО. Сомневаюсь что это выше 80 см от уровня пола верхнего этажа. Вот для просто глянуть один раз - это и есть избыточно. Никакого смысла в этом нет.
     
  14. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Это требование производителя, который Белкамин, для того чтобы с гарантии спрыгнуть в случае чего... Технадзору с энергонадзором, как и пожарникам на это фиолетово...
    Ну что ж катайтесь за 30 км несколько раз в сутки или живите возле котла...
    Раз это для Вас... Пока пользуете недоавтомат...
    Думаю что желание автоматизировать недоавтомат придет очень быстро...
    Когда поработаете на дорогих древесных пеллетах и на агро (торфо) пеллетах, то поймете разницу между заводскими пеллетными котлами и котлами с отрезанным дном... Потому как зольность топлива при работе автомата стоит далеко не на последнем месте...
     
  15. Кольчугин
    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888

    Кольчугин

    Живу здесь

    Кольчугин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.07.15
    Сообщения:
    9.670
    Благодарности:
    2.888
    Адрес:
    Новосибирск
    Зачем вообще в него смотреть? Врезаете в расширительный бак подпитку, ставите запорный клапан поплавкового типа (только не водобачковый от унитаза)... И всё! Все манометры можно скручивать и глушить ненужные выводы...
    Когда стоит цельная труба и труба на которой с десяток тройников с манометрами где быстрее начнётся капанье? Где больше соединений...
    Потому к мониторингу это имеет слабое отношение...
    В отношении расширительного на крыше... Это, глядя на Ваши фото, попахивает невменяемостью, мягко говоря...
     
    Последнее редактирование: 12.11.23