1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,43оценок: 7

Вопросы и ответы по выбору твердотопливного котла - 3

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Забаненный, 26.06.22.

  1. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    Я не был бы так уверен, что хватит.
    Я боялся что моих 140 мало будет на мои 3 тонны воды.
    Провел эксперимент. 6 часов топил на 70 градусов и в СО 65 подавал. ТА нагнал до 70 гдето.
    Давление плавно с 1.6 до 2.4 поднялось и так стояло часа полтора.
    Решил что видимо хватит таки. При топке на 60 или 65 с 1.6 до 2,2-2,3 поднимаются.
    Мне кажется это нормально.
     
  2. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    Вы все таки поинтересуйтесь сколько ваш бак вмещает воды от 1.6 до 2.4. И на какое давление ваш котел рассчитан? На 3 тонны маловато будет. Всякие казусы возможны.
     
  3. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    2,5 максимум рассчитан
    на холодную 1,6 держу
    Всетаки здние высокое, меньше на холодную делать мне кажется не надо
    Наверное..:faq:
     
  4. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    При 2.4 методом стука по баку пришел к выводу, что гдето половина вода...а половина нет.
     
  5. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    1.876

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Уфа
    Смешно. Это легко гуглится.
     
  6. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    ну дык написали бы а не гуглить послали:)]
    посылать и я хорошо умею)
     
  7. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.030
    Благодарности:
    13.104

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.030
    Благодарности:
    13.104
    Адрес:
    Мытищи
    Считайте 0,1 атм как один метр высоты СО. 10 м - 1 атм.
     
  8. misoin
    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19

    misoin

    Живу здесь

    misoin

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.23
    Сообщения:
    61
    Благодарности:
    19
    Интересное наблюдение.
    Вчера угостили дубовыми обрезками и стружкой дуба литров 200)
    Ну я сдуру сегодня от души обрезок дубовых и набросал.
    Слышу..дымоход мой от котла аж потрескивать стал)
    Приложил руку у дымоходу 180\280 а он такой тепленький тепленький.
    Понял, что с дубом видимо надо осторожненько с подкидыванием баловаться)
    От угля дымоход так не греется. На угле чуть чуть тепленький. А на дубе аж горячий стал.

    И подскажите если знаете. По топке стружкой.
    Я ведра 3 на раскаленные угли кинул. Закрыл, включил старт и...мой котелок аж чихнул)
    И из дымогода полетели ошметки.
    Как правильно стружку подкидывать?
    Я подумал и сейчас думаю что стружку на холодную вниз и верхним розжигом ее поджигать?
    Правильно или нет?
     
  9. Забаненный
    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.030
    Благодарности:
    13.104

    Забаненный

    Живу здесь

    Забаненный

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.05.08
    Сообщения:
    10.030
    Благодарности:
    13.104
    Адрес:
    Мытищи
    В принципе правильно.
    Кинув стружку на угли вы создали большое количество пиролизных газов единомоментно и они могли очень ощутимо бабахнуть.)
    Неплотные материалы типа стружки или опилок жгутся весьма особенно. К ним нужны иные настройки чем к дровам или углю.
    Посмотрите поиском по форуму, много кто топится. Я их жег пару раз но в качестве мусора а не основного топлива.
     
  10. ADennis
    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5

    ADennis

    Участник

    ADennis

    Участник

    Регистрация:
    20.06.14
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    5
    Адрес:
    Moscow, Russia
    Добрый день!
    Дом - бревно, около 150 метров, 2 этажа, граница МО и Тверской. Сейчас отапливается все электро котлом и все устраивает. Но... На всякий случай хочу поставить дополнительно ТТ котел, если в самый неподходящий момент отключится электричество.
    Самый обычный, максимально всеядный - дрова, брикеты, обрезки досок. Длительность горения не очень важна, можно подкидывать дрова хоть каждые 3-4 часа, до включения электричества. Котел планирую поставить в отдельно стоящую котельную-пристройку к сараю-гаражу (заодно и его прогреет), расстояние до основного эл. котла примерно 15 метров. Сам думаю, что нужен шахтный 8-10 КВт, но вот какой, чтобы не было мучительно больно через 1-2 года)
     
  11. Павел К.
    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.127
    Благодарности:
    12.966

    Павел К.

    Живу здесь

    Павел К.

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.08.07
    Сообщения:
    12.127
    Благодарности:
    12.966
    Адрес:
    МО
    Шахтников такой мощности под дрова не так уж и много. Таймень, Пересвет, Кремень, Умтех. Но не факт, что шахтник хороший выбор в качестве резерва.
     
  12. andira2002
    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.733
    Благодарности:
    2.297

    andira2002

    Живу здесь

    andira2002

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.13
    Сообщения:
    5.733
    Благодарности:
    2.297
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Свечку, Стропува, медведь или ТКР завода броня.
    Но имейте в виду, в вашем случае нужен безперебойник или генератор.
     
  13. Hiddenedge2
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Доброго всем дня.
    Подходит неумолимо этап формирования оборудования бойлерной и, если пару месяцев назад я был уверен в том, что буду спокойно греть дом электричеством (водой), то сейчас впал в некое уныние и полную неразбериху в голове. - с электричеством случаются пока частые перебои, не хочу рисковать, да и траты сулят быть существенными (сельский тариф пока не светит, к сожалению) территориально - Московская область (Пушкино).
    Дано: дом 155м, один этаж, крыша утепление 250, высота потолков от 3 до 5м. Помещение под бойлерную ~7м2, готово (делали с прицелом на «когда -то будет газ», но до него ещё 100 лет).
    отопление - теплые водяные полы (уже заложены (ушп). (Дом - клееный брус, если это вдруг важно)
    Смотрю в сторону твердотопливных и электричек, но там мне ещё и с 15квт до 30 прийдется увеличиваться… в общем помогите советом, да и в целом если кто-то потом предложит услугу «проекта» бойлерной - готов рассмотреть.
     
  14. pupkin1968
    Регистрация:
    04.02.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    10

    pupkin1968

    Участник

    pupkin1968

    Участник

    Регистрация:
    04.02.17
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    10
    Здравствуйте все.
    Hiddenedge2
    Если у Вас есть ночной тариф, то проще всего купить, или сделать ТА на 1500 литров, и, купить, или сделать элетрокотёл на 10квт. Заряжать аккумулятор ночью. Для подстраховки, установить любой маленький ТТ котёл,подтапливать брикетами.
    Если ночного тарифа нет, надо думать в сторону пеллетника.
     
  15. Hiddenedge2
    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Hiddenedge2

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.19
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    22
    Да, счетчик стоит 2х тарифный, в эту сторону изначально и думал. Но боюсь что-нибудь не учесть. :) запутался я бы сказал.
    Вообще мало наверно вводных дал:
    2 санузла + кухня.
    ГВС соответсвенно отсюда же пойдет.
    Повторюсь, если кто-то поможет с схемой всей котельной, буду признателен. В каждой из тем (электро/ТТ) - слишком много всего и конечно нет «таблетки»: «бери это, будешь в шоколаде».
    Если ещё кто рукастый (я могу ассистировать, ключ там на 12 подать…) отзовется, то вообще отлично)
     
    Последнее редактирование: 26.11.23