1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9

Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.

  1. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Да, оно после первой замены почему-то стало 38, поставил опять 35.
    и еще PC выставил 00, оно у меня изначально было 02.
     
  2. Каинск
    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2

    Каинск

    Живу здесь

    Каинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2
    Ну завтра проверим, я то думал что клапан надо регулировать
     
  3. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Удачи!
     
  4. genka111
    Регистрация:
    07.12.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11

    genka111

    Живу здесь

    genka111

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    А сколько PL ставить? по умолчанию 28 стоит
     
  5. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.850
    Благодарности:
    1.302

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.850
    Благодарности:
    1.302
    PL менять нельзя, это минимальное давление.
     
  6. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Наверное ошиблись не 28 а 2B.
    У меня с завода стояло 2А, по мануалу 2B.
    Оставил 2А- так как в меньшую сторону. Пробовал и 2B разницы не заметил.
     
  7. genka111
    Регистрация:
    07.12.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11

    genka111

    Живу здесь

    genka111

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Поставил 2A, стояло 28, и работало же
     
  8. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Извините, а как-же тогда уменьшить мощность с24 до 10 -без замены не получится! и если с завода там другие символы.
     
    Последнее редактирование: 24.12.23
  9. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Настройки лучше перепроверять после сохранения. Котел бывает сам заменяет на всякую хрень после наших изменений. Выше описывал как было с моим котлом. вот- #643
     
  10. Каинск
    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2

    Каинск

    Живу здесь

    Каинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2
    Вот когда ph мощность меняешь помимо 3а там цифры они для чего
     
  11. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Теперь, наверно, чуть меньше будет кушать.
     
  12. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Ну, это надо спецов по этому котлу спросить. Написано- Вторичное давление (mmH2O)
     
  13. Каинск
    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2

    Каинск

    Живу здесь

    Каинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2
    Ну ждём пояснительную бригаду
     
  14. Каинск
    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2

    Каинск

    Живу здесь

    Каинск

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.22
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    2
    Так оно вроде выставляется на клапане первичное и вторичное, чет уже запутался
     
  15. genka111
    Регистрация:
    07.12.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11

    genka111

    Живу здесь

    genka111

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.22
    Сообщения:
    99
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Барнаул
    Тогда выходит все эти настройки с понижением не работают, без настройки клапана