1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9

Котёл NAVIEN NGB 210 (производство Китай)

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем senns, 30.06.22.

  1. КостяТамбов
    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    756

    КостяТамбов

    Живу здесь

    КостяТамбов

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.19
    Сообщения:
    3.033
    Благодарности:
    756
    Что в инструкции написано ?
     
  2. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Попробуйте для эксперимента снизить температуру например до 79. (При 80гр. свой алгоритм). Посмотрите какая будет разница - если больше 15 гр. То надо делать приток из помещения (турбинка выстужает теплообменник)
     
    Последнее редактирование: 14.01.24
  3. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Чем меньше Гистерезис, тем больше расход (чаще включается), для зимы 15 само-то, и тепло и расход не так велик.
     
  4. MVS
    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972

    MVS

    Живу здесь

    MVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.09
    Сообщения:
    3.513
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    Нижегородская область.
    А чем вас заводская установка не устроила?
    И ещё. У вас зафиксировалась установка 15?
     
  5. Zaless
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24

    Zaless

    Живу здесь

    Zaless

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Обнинск
    Спасибо, ни то ни другое не помогло.
    Зафиксировалась. Не устроило тем что температура теплоносителя падает очень сильно.

    Как выяснилось экспериментально, котел включается не по температуре (иногда и при 38 включался), а скорее по времени.
    Сейчас, временно, объем системы очень маленький (там только теплообменник жижа-жижа, даже не спрашивайте), возможно проблема не имеет решения.

    Всем спасибо за участие!
     
  6. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Какая температура у вас за бортом?
     
  7. Zaless
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24

    Zaless

    Живу здесь

    Zaless

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Обнинск
    Сейчас 10 градусов. Пробовал включать с притоком из помещения (он у меня отдельный), ни чего не меняется. Между циклами вентилятор успевает остановиться на ~минуту.
     
  8. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Странно, у меня если приток обычный выстужает на 10- 15гр при морозе -20-25гр цикл может завершиться досрочно так как остыл больше гистерезиса. если приток из помещения (тупо снята передняя крышка) не выстужается совсем, может простоять 1,5 или 2 цикла-15-20минут при тех же условиях.
     
  9. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Zaless
    И в крайности, вас может спасти комнатный термостат- ЕМУ по барабану, он просто отключает котел (турбина и насос тоже встают), при нем нет потери ни одного градуса, НО и камера сгорания из-за него плохо очищается от остатков газа.
     
    Последнее редактирование: 14.01.24
  10. Zaless
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24

    Zaless

    Живу здесь

    Zaless

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Обнинск
    Мне нужно скорее наоборот что бы котел чаще включался :) Так то он с выключенным вентилятором некоторое время стоит перед включением.
    Термостат с вифи уже лежит рядом, руки не доходят.
     
  11. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Термостат это классно но в нем тоже гистерезис настраивается, вот у моего он о т единицы (буду брать другой) надо от 0,5, а то чувствуются перепады, 2гр. для воздуха-многовато, по тому висит в сторонке.
     
  12. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Ну да, это уменьшить гистерезис.
    И еще часто помогает выключение и кнопкой и из сети, попробуйте. Может станет работать согласно вашему гистерезису.
    И, да, термостат, включит когда ему надо, и не будете беспокоиться о частых (тактование) или не частых включениях.
     
    Последнее редактирование: 14.01.24
  13. Zaless
    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24

    Zaless

    Живу здесь

    Zaless

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.12
    Сообщения:
    147
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Обнинск
    Пробовал конечно. Не помогло.
     
  14. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Во блин, котел просто обязан видеть гистерезис.
    С настройками не намудрили?
    Там есть две настройки отвечающие за контроль по обратке и подаче
    "HE" должна быть 80 - но эта походу у вас так и стоит
    "AE" должна быть 00-
    Если изменить только одну а вторую не трогать, то котел может войти в ступор (не соображать по какой работать) Потому что они отвечают почти за одно и то-же.
    "AE"-он же-"RE"
     
    Последнее редактирование: 15.01.24
  15. Tatarinoff11
    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Tatarinoff11

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    107
    Адрес:
    Семенов
    Если и в настройках все правильно, тогда моя башка отказывается понимать вашу ситуёвину:)]
    Вы писали что воды в системе мало, это сколько?
    Если обратка просто закольцована на подачу, вы можете получить то, что имеете.
    Выстужать после выключения горелки будет быстрее чем сработает гистерезис!
     
    Последнее редактирование: 15.01.24