1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Это ерунда. Я говорю про дифтрансформатор УЗО.
     
  2. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ааа... ясно.)
     
  3. AlexMann
    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764

    AlexMann

    FestoolFun

    AlexMann

    FestoolFun

    Регистрация:
    20.02.08
    Сообщения:
    16.073
    Благодарности:
    10.764
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А что за IEK Generica ?
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.344
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.344
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    А главным образом то, что он нигде, никогда и ничему не учился. Синдром Даннига-Крюгера во всей своей махровой красоте. :super:
     
  5. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.534
    Благодарности:
    7.593

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.534
    Благодарности:
    7.593
    Адрес:
    Москва
    так обозвали линейку автоматов на букву Г
     

    Вложения:

    • 2022 12 1.jpg
  6. vipersnike
    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31

    vipersnike

    Живу здесь

    vipersnike

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31
    Не тянет, но я про другие барбариски.
    Я ранее задавал такой вопрос: надо ли будет менять УЗО (дорогое, в отличии от АВ) в случае увеличения мощности?
    Сейчас у меня на вводе 25А, а будет, например, 63А на участок, которые пойдут по 40А на дом и на баню.
    И, если исходить из большего номинала УЗО на фазы, мне надо будет купленные 40А УЗО менять на 63А. А я не хочу. :)

    Исходя из моего понимания прочитанного ГОСТ: УЗО и так спроектирован таким образом, что ему на 1,45*In фиолетово, а плохо ему станет при длительной работе 6*In.

    Вот я и хочу понять: откуда пошла необходимость брать УЗО большего номинала и нужно ли соблюдать это требование сейчас?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.148
    Благодарности:
    26.269

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.148
    Благодарности:
    26.269
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Первое место на конкурсе диссидентов получил сантехник Иванов с фразой:
    Да тут, хозяйка, не кран менять надо, а всю систему!
     
  8. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.344
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.344
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Можно сразу поставить узо максимального номинала и ничего не менять. Вы какие-то странные проблемы себе придумываете на ровном месте:nono:
     
  9. vipersnike
    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31

    vipersnike

    Живу здесь

    vipersnike

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31
    С указания на бредовость прозы мы открыли банкет.
    В том-то и дело, что ГОСТ прекрасно описывает токи срабатывания УЗО (не дифтоки, а именно токи, срабатывание по дифтоку описано отдельно), которые в 1-3 раза выше токов для срабатывания защиты АВ от перегрузки.
    Но ГОСТ не даёт определения "Номинальный ток для продолжительной работы ВДТ" - и я пытаюсь понять, что это за продолжительная работа: она достаточно продолжительна для срабатывания биметаллической пары АВ по перегрузке? Или она недостаточна и обмотке при токах 1,45*In поплохеет через пару часов (хотя я не вкуриваю как)?
     
  10. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    А куда Вы дополнительные АВДТ засуните, если нет схемы и отдельные линии на баню и дом?
    И с чего бы длительно 6I ? АВ по тепловому расцепитель отключит.(1.13-1.45)
     
  11. vipersnike
    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31

    vipersnike

    Живу здесь

    vipersnike

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.05.22
    Сообщения:
    228
    Благодарности:
    31
    Вы знаете...я писал это сообщение и начал задумываться об этом. :)]
    Надо цены посмотреть и покумекать.
    Но сейчас я уже увлёкся и, пожалуй, Харченко напишу.)
     
  12. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.148
    Благодарности:
    26.269

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.148
    Благодарности:
    26.269
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мсье знает толк в извращениях! :ogo::close::flag:
     
  13. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.344
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.344
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    И непременно копию в "Спортлото" :um:
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    "Харечко", со ссылкой на FH. :)]
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.044
    Благодарности:
    3.421

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.044
    Благодарности:
    3.421
    Адрес:
    Москва
    Никакой необходимости не существует и никогда не существовало. Есть рекомендации производителей. Больше ничего не нужно.
    У меня на вводе дифавтомат с номиналом 50А. После него стоят 2 УЗО с током 40 А. Прошло 2 года, эксперимент продолжается:son:
     
Статус темы: