    Все дилетанты уверены, что 2,5 кв. мм — 16А, 6 кв. мм — 32А, 10 кв. мм — 40А,
    16 кв. мм — 63А, и ни граммом больше. Строго по номиналам автоматов.
     
  2. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.702
    Благодарности:
    1.141
    Адрес:
    Иваново
    Я ориентируюсь на плотность тока 8 А/мм2. И с такой плотностью сечения для 63 ампер недостаточно по результатам измерений.
    Поправьте - на какую плотность тока ориентироваться при выборе проводников с открытой и со скрытой прокладкой?
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Где Вы набрались этих глупостей?
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Удобно, чё... :cool:
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Краснодар
    Зачем?
     
  6. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Т. е. если в квартире что-нибудь коротнёт, то будет обесточена вся квартира. И это оказывается, норма.
    Криминального, конечно, ничего нет! Ну, отрубится, вся квартира (с котлом), ничего страшного...
     
  7. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Краснодар
    Да. А вы не знали?

    А что тут страшного? КЗ в быту случаются даже не каждое десятилетие. Вам свет по разным внешним причинам отключают в сотни раз чаще.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.871
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    К слову сказать, у нас что-то зачастили с этим. За последние 2 недели 5 раз, от получаса до 3 часов. :nono:
     
  9. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Да, для меня это открытие.

    А это здесь причём, вообще не понял :(
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Краснодар
    Как вам повезло. Ни разу кз не видели. :super:
     
  11. 2001photo
    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665

    2001photo

    Живу здесь

    2001photo

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.11.10
    Сообщения:
    2.892
    Благодарности:
    1.665
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    Если что-то коротнет, то у вас выключатся все автоматы на закороченной линии. Включая вводной автомат. Или два вводных. То есть всё. Я тоже был удивлен такому когда-то :)
    Если расцепление АВ по будет по "теплу", то такого не произойдет.
     
  12. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    КЗ видел и не один раз.
    Срабатывал всегда 1 автомат на эту линию (правда, это всё было не в новых домах, где выше автомата только рубильник)
    Здесь, в новостройке, срабатывает 1 автомат, и вместе с ним 2 вышестоящих...Очень интересно.
     
  13. serg23
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15

    serg23

    Живу здесь

    serg23

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    140
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    В.Новгород
    Спасибо, теперь всё понял!
     
  14. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Краснодар
    Ну а что им еще остается делать? Проводка новая, ток КЗ большой, автоматы исправные. Вот если бы не срабатывали — это должно было бы напрячь.
     
  15. Фотограф1977
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    2.800

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Фотограф1977

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    2.800
    Адрес:
    Москва
    Добрый день!
    Подскажите, УЗО в этой линейке с автоматами будет всегда 63А? даже если вводной автомат на 25А или выбирать по мощности вводного автомата?
    я выбрал (УЗО) ВД1-63 2Р 25А 30мА тип А IEK
     

    Вложения:

    • схема щитка.jpg
    • 1.jpg
    Последнее редактирование: 07.02.23
Статус темы: