1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,44оценок: 9

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 6

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Dron/9K, 02.07.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Термин "Удельная расчетная нагрузка" вам хотя бы отдаленно знаком? Хотя о чем это я... :aga:

    Так вот, эта та самая нагрузка, которую используют для расчета сечения питающего кабеля мкд и уставок защищающих его аппаратов, ну и, собственно, она же позволяет оценить необходимую мощность трансформаторов при строительстве тп, например, для жилого комплекса.

    vvodnoy-avtomat-ili-EC55[1].jpg

    Как можем видеть, для 200-квартиного мкд с электроплитами эта величина составляет всего 1,36 КВт на квартиру. И чем больше квартир, тем она меньше.

    Нетрудно догадаться, что, в упомянутом вами случае, никакого "профиля мощности" просто не будет. :aga:
     
    Последнее редактирование: 17.03.23
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    В смысле? :faq:
     
  3. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.709
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.709
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    Ну кто-то нагружал эти ВДТ, проверял как они отключатся при номинальных токах, как разогреваются, могут ли 1.45 от номинала и т. д?
     
    Последнее редактирование: 17.03.23
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Товарищ дорогой, все узо ниже 63А внутри идентичны, и отличаются лишь арабскими цифрами на морде.

    Неужели вы серьезно думаете, что кто-то будет с этим заморачиваться, создавая отдельные механизмы специально для 16 или 25 А? :aga:
     
  5. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.709
    Благодарности:
    998

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.709
    Благодарности:
    998
    Адрес:
    Москва
    То есть они по факту на 63А? Почему же тогда инструкция и тех характеристики...
    Нет, ну тогда можно и фен и водогрей, вопросов нет :|:
    Да нет, на самом деле я думаю что там более ли менее все универсано (универсальное УГ). Но советовать ставить 32А АВ на 25А ВДТ точно не буду. Спокойнее следовать инструкции, а в случае с IEK или EKF - перестраховаться.
    Хотя на Али вон есть Тип А ВДТ 10 мА на 50А)
     
    Последнее редактирование: 18.03.23
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    :faq: Вечер Пятницы?
     
  7. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.603
    Благодарности:
    20.607

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.603
    Благодарности:
    20.607
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Проницательность!
     
  8. MaestroKZ
    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    15

    MaestroKZ

    Живу здесь

    MaestroKZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.15
    Сообщения:
    106
    Благодарности:
    15
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заранее прошу прощения, что развёл такую дискуссию.
    Если подходить впрямую, узо на 10 мА с номиналом тока выше 40А просто не купить, таким образом для обеспечения работы узо без перегруза, надо воткнуть 63А, но оно будет 30мА.
    По остальным моментам вопросов нет? Вроде, все достаточно здраво.
     
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.725
    Благодарности:
    7.657
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Как врач, поясняю - печень не снабжена нервными окончаниями, и болеть там нечему.
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Зато оболочка печени при её растяжении может вполне неиллюзорно болеть.

     
  11. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592
    Адрес:
    Москва
    про него вспоминают, когда считают мощности ввода на квартал из 7-8 домов.
    А когда у меня единственный ввод 3х25А, то от этой таблички ни горячо, ни холодно.
    Приоритет чайника и фена это наше все!
    Мозг один, и если его вынесут много раз за день. Столько коньяка печень не выдержит.
     
  12. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Чайник и фен можно вообще не учитывать, это нагрузки очень кратковременные, на считанные минуты. Остальное работает, как правило, в повторно-кратковременном режиме, периодически включаясь и отключаясь. При этом охлаждение (отвод тепла) от проводников (автоматов, кабелей) происходит непрерывно. Именно это обстоятельство позволяет весьма солидным особнякам на 1000+ квадратных метров, с парой кухонь и бассейном, вполне нормально чувствовать себя на таких же 3х25А, как и у вас.
     
    Последнее редактирование: 21.03.23
  13. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.532
    Благодарности:
    7.592
    Адрес:
    Москва
    Если нет газа, то котел отопления выбирает эти амперы полностью
    Это всего 5,5 кВт на фазу.
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    А холодильник?
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Где же вы видели такой дом и без газа? Чай не снт :aga:
     
Статус темы:
Закрыта.