    Повторяю: при выборе защитной автоматики для отдельной квартиры или дома нельзя тупо использовать таблицу 7.1 из СП 256.1325800.2016
    И всякие балбесы-халтурщики не просто так "отрезают" важные примечания к этой таблице, особенно про применение электроотопления:

    Снимок экрана 2023-03-21 205244.jpg
     
    Последнее редактирование: 21.03.23
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.095
    Благодарности:
    23.806

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.095
    Благодарности:
    23.806
    5,5 кВт - это весьма условный параметр.
    Мощность электрокотла лучше определять по минимальному напряжению, а расчетную нагрузку и автоматику приоритетов лучше выбирать по максимальному напряжению.
     
  3. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.531
    Благодарности:
    7.592

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    14.531
    Благодарности:
    7.592
    Адрес:
    Москва
    Особенно для автоматов ввода на уличном щите.
    Для автомата 25 А номинал теплового в течении часа 28,25
    А на -10 уже 30А
     

    Вложения:

    • ток срабатывания от температыры зависимость.jpeg
  4. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.044
    Благодарности:
    3.421

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.044
    Благодарности:
    3.421
    Адрес:
    Москва
    Т. е. летом, когда отопление не нужно, электричества и так хватает. А зимой, автомат сам рамки расширяет.
    П. С. а кто-нибудь помнит, с чего вообще сыр-бор начался?
     
  5. НЛО-151217
    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    343

    НЛО-151217

    Живу здесь

    НЛО-151217

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.12.17
    Сообщения:
    1.056
    Благодарности:
    343
    Адрес:
    Москва
    С того, что некоторые персонажи, "жонглируя" к-тами спроса и одновременности, пытались спорить с тем, что УЗО (ВДТ) должен быть защищен от перегрузок со стороны нагрузки АВ с номинальным током не более номинального тока УЗО (ВДТ).
     
    Последнее редактирование: 23.03.23
  6. Jatracer
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    217

    Jatracer

    Живу здесь

    Jatracer

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Приветствую, форумчане!

    Подошло время на сборку постоянного электрического щита в доме в СНТ.
    Набросал распределение по группам и нагрузкам.
    Прошу помочь разобраться все ли верно или что-то поменять.
    2023-03-24_09-23-38.png
    Дом СНТ - ссылка на тему https://www.forumhouse.ru/posts/31252054/
    15кВТ - 3 фазы
    Ввод СИП 4х16
    Автомат 25А, нижний 3р ранее выгорел (недотянут контакт был) - сейчас ТХ3 3п 25А 6кА типС
    IMG_4300.jpg
    Далее в дом заходит 25 метров кабель ВБШвнг (А) 4х10. Заземление штыревое Dehn+Sohne 20 мм на 6 метров в глубину. Кабель заземления 10 мм кв длиной 5 метров.
    УЗО в доме планируется 4р А40 300 мА 6кА DX3.

    Котел электрический, газа нет и не будет (есть отказ). Когда живем в доме, котел не работает постоянно. Поэтому одномоментное включение всей нагрузки не происходит. Совместное включение электроплиты, духовки, парогенератора в душевой кабине (либо еще каких-то мощных потребителей) также стараемся не допускать.

    Щит в доме АВВ на 54 модуля 3-х рядный, должно вроде все войти. Реле напряжения и фаз не рассматривал в схеме.
    Вопросы:
    Надо ли ставить селективное УЗО в доме на входе? И какое УЗО поставить в вводном щите?
    Можно ли еще сгруппировать УЗО, или уже не стоит мельчить?
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    "Персонажами" Вы называете инженеров Шнейдера, Леграна и иже с ними, а заодно и составителей ГОСТ 61439-3?
    Конечно, куда им всем до Вас, с тремя-то "верхними" ;)
     
  8. corken
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    381

    corken

    Живу здесь

    corken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, уважаемые специалисты! Затеял заменить щит на столбе, заодно подключить сарайку к электричеству. Закуплен щит, кабель 3х4, даже собрал щит в сарайку. Но вот задумался. У меня три фазы уходят в дом, как там подключено, одному Богу известно (работает все хорошо, нареканий нет, к слову), и озадачился я как подключить сарай, к существующей схеме, чтоб не перекосило фазы. Какую штуку надо установить дополнительно в щит на столбе для этого? В сарайке планирую столяркой заниматься, то есть не на освещение тяну электричество. Приложу старую фотку щита, сейчас там и отходящий кабель 4х16 и выходной автомат по-толще
     

    Вложения:

    • IMG_5092.JPG
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.716
    Благодарности:
    6.992
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Нет такой штуки. Точнее, нет в числе доступных и нужных Вам. Просто проанализируйте нагрузку на фазы в доме, и подключайте к наименее нагруженной.
    Если интересно почитать про штуки ненужные, и в щит не влезающие - "симметрирующий трансформатор".

    Бронированный, надеюсь?
     
  10. corken
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    381

    corken

    Живу здесь

    corken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Москва
    ) Вот только что смотрел ролик про этот трансформатор, да, это точно не нужная штука) Нагрузку померить это клещами можно? У меня нет, чтоб не купить лишнего
    Нет, не бронированный, он будет вдоль забора в пнд-трубе
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.193
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.193
    Благодарности:
    6.729
    Если всё закупили, о чём вопрос?
    Тем более неправильная система ТТ, судя по всему.
     
  12. corken
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    381

    corken

    Живу здесь

    corken

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    258
    Благодарности:
    381
    Адрес:
    Москва
    Перечитал свое сообщение, вроде даже знаки препинания стоят.
    Про ТТ спасибо, изучу вопрос
     
  13. serjakos007
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    18

    serjakos007

    Живу здесь

    serjakos007

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Кострома
    Здравствуйте, уважаеммые профессионалы и любители!

    У меня назрел вопрос с о сборкой щитка электрики, где попутно я сталкиваюсь с большим количеством вопросов и проблем, большая часть которых мне досталасьь от нерадивого электрика, который сделал электрику как ему было удобно, а не как нужно её делать (

    В общем начну с вводных данных: дом 2 этажа180 кв, котёл - газовый, варочная - индукция. Ввод - СИП по воздуху 4 жилы, на улице - шкаф учёта с вводным 3-полюсным автоматом 32А тип С, от щитка учёта будет идти провод в гараж (гаража еще нет, но будет пристроен и там будет свой распределительный щиток)
    От щитка учёта в дом входит 5 жильный провод (3фазы+N+земля). Основной щиток на 36 модулей уже вмонтирован в стену тамбуре и сделан ремонт, от этого основного щитка идёт 5 жильный провод на 2й этаж, где будет свой небольшой щиток, + от основного щитка есть потенциальная возможность запитать в котельной доп щиток через стенку, т к в основной все не убирается.
    Проводка по дому - ВВгнг, на розетки 3*2,5кв, на свет 3*1,5кв, на электроплиту 5*4

    Итак, я несколько дней подумал что и как лучше сделать, и вот что у меня получилось:
    1) т к в один щиток никак не смог все убрать, решил просверлиться в котельную, и установить там доп щиток на 12 автоматов, где будет линия с независимым питанием, (котел, насос тёплых полов, роутер, видеонаблюдение, свет на крыльце и в тамбуре, холодильник) розетки с/у я постараюсь убрать от насоса теплых полов, но не уверен что смогу, т к провод выходит 1, нужно будет разбираться в проводке под штукатуркой
    Независимая линия представляет из себя 4 полюсный 2-модульный рубильник Hager SBN425, после него Реле Контроля Фаз Новатюк ПЭФ320 (на 16А), и на ДИФ Автомат 16 А 30ма.

    Есть ли смысл на индукционку ставить ДИФ? в общем прошу посмотреть предварительную схему, и, как я уже говорил, проблему с розетками в С/У я вижу, их хотелось бы убрать из линии с независимым питанием, и поставить их на отдельную линию в основном житке через ДИФ автомат на 16А 10мА

    1 общий вид.JPG 2 основной +допщиток.JPG

    Заранее благодарю!
     
    Последнее редактирование: 25.03.23
  14. Jatracer
    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    217

    Jatracer

    Живу здесь

    Jatracer

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.13
    Сообщения:
    120
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Москва
    Хоть бы кто написал какую я фигню прикрепил. Это же надо было такое выложить. Сам ржу. Хорошо собирать не начал по такому распределению групп.
    По фазам распределение не смотрите - исправляю.

    Вопросы остаются прежние:
    Надо ли ставить селективное УЗО в доме на входе или достаточно типа А? И какое УЗО поставить в вводном щите на столбе?
    Можно ли еще сгруппировать УЗО, или уже не стоит мельчить?
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.193
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.193
    Благодарности:
    6.729
    На улице.
    Ну и всё переделать в читаемом виде. После РН - однофазные
     