    Дырточки с винтиками М4-5 в латунном брусочке.
    На медь групп - норм. Но в неё прут СИП. Как поросёнка в улей...
    Дебилы СЭР! ;)
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.821
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Дык они для этого и предназначены.
    Но если они не катят для СИПа зачем же их обзывать?
    Да в курсе. Видел много раз.
     
  3. TrubaDelo
    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    212

    TrubaDelo

    Живу здесь

    TrubaDelo

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.05.20
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    212
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.342
    Благодарности:
    3.364
    Адрес:
    Краснодар
    Ну а что? Служит ведь...
    17_32_Pro.jpg
     
  5. bron51
    Регистрация:
    17.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    bron51

    Новичок

    bron51

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Увидел что начал плавиться УЗО и е сли не ошибаюсь то фазный проводник начал плавиться, проверил и вроде не правильно сделана схема электрощитка, кто знает в чем проблема.
    Кст фаза и ноль алюминевые.
    Главный щиток на улице на котором счетчик тока.
    Что делать в таком случае?
    upload_2022_07_17_23_42_31_986.jpg IMG_2022_07_17_16_12_49_009173540016.jpg 20220717_160404.jpg 20220717_153535.jpg 20220717_153517.jpg 20220717_153508.jpg
    Как правильно должна быть составлена схема?
    Щиток однофазный.
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    Переделывать. Начинать от ввода в дом, вместо СИП - ВВГ 3*10 вероятно. Менять УЗО. Переделать схему...
    Что на улице?
     
    Последнее редактирование: 17.07.22
  7. Next57
    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239

    Next57

    один из последних могикан

    Next57

    один из последних могикан

    Регистрация:
    14.08.14
    Сообщения:
    15.638
    Благодарности:
    19.239
    Адрес:
    Донецк
    Вопросы :super:! Чмсто наш славянский подход, вилку в розетку, дым пошёл начинаем читать инструкцию.
    это даже на подключении заметно.
    А вот выделенная мощность, потребляемая в доме мощность, сечения ляминия в щитке?
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Вам написали правильно-
    @bron51, вы или нанятый хороший электрик - это можете сделать?
     
  9. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.245
    Благодарности:
    28.758
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Что делают в одной клемме алюминий и медь, к тому же разного сечения ? :faq:
    Все срочно переделывать, и чем быстрее, тем дешевле обойдется.
     
  10. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.624
    Благодарности:
    6.318

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.624
    Благодарности:
    6.318
    Адрес:
    Иваново
    Я может не увидел - А УЗО то никуда не подключено что ли?
     
  11. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.500
    Благодарности:
    35.317
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Так часто делают когда оно выбивает по утечке. :aga::(
     
  12. bron51
    Регистрация:
    17.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    bron51

    Новичок

    bron51

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Всем спасибо, буду менять узо и переделывать схему электрощитка.
    А может ли насос под скважину влиять на это?
    Заметил при включении он начинает издавать звук будто что та искриться но ничего нету
     
  13. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.044
    Благодарности:
    3.421

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.044
    Благодарности:
    3.421
    Адрес:
    Москва
    Нет. Ему просто плохо, от вида этих подгоришек и он просит помощи.
     
  14. bron51
    Регистрация:
    17.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    bron51

    Новичок

    bron51

    Новичок

    Регистрация:
    17.07.22
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Поменял УЗО.
    Почему та отключает(
    Включил автомат на розетки дома все окей.
    Что тут нужно переставить? Подскажите пожалуйста, уже 2 день без воды...
     

    Вложения:

    • IMG_2022_07_19_10_19_23_9591076364932.jpg
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.194
    Благодарности:
    6.729
    Поменял - не значит переделал. Это халтурно. :mad:Что отключает? Пробовали включить только один АВ на насос?
     
Статус темы: