    Нет не отключается, котел кажись пропускает и освещение
    У нас каждую неделю о отключают свет, может ли это влиять?
     
  2. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Иркутск
    Здравствуйте!
    Имеется щит, в котором после вводного автомата стоит трехфазное "противопожарное" УЗО. Есть очень редкая необходимость удалённо отключать всех потребителей щита, недорого и без переделки щита. К вводному автомату допов никаких нельзя подключить, а дистанционный расцепитель к F204 ABB стоит больше 7тыс (если вообще есть в наличии). Можно ли для этой цели применить реле, по сигналу замыкающее нулевой провод N с выхода "противопожарного"УЗО на шину РЕ? Реле может управляться командами с охранной сигнализации по СМС.
    Пока только вижу один нюанс - при нулевой нагрузке щита может не сработать.
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Тогда уж фазу на ноль. Но не КЗ, а подобрать керамический или проволочный резистор по току и мощности. Типа 500Ом 100Вт.:ogo:

    5b60b2bbd616dc3b2ff4aea3ce37486d.jpg
     
  4. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.436
    Благодарности:
    3.390
    Адрес:
    Краснодар
    Ну и что? Это недорого.
     
  5. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Иркутск
    Вот этого, почему-то, не хочется...)
    Мне не важно, что при нулевой нагрузке моя схема не сработает - ее и не надо будет отключать в этом случае. А нулевой провод выбрал потому, что в нем ток относительно небольшой при более-менее сбалансированной по фазам нагрузке.
    До щита идет PEN, в щите он делится и РЕ повторно заземляется.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    1. Откуда запитан щит?
    2. Какой кабель подключен к УЗО?
    3. Какого сечения кабель позволяет подключить реле?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.307

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.230
    Благодарности:
    26.307
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вы уж разберитесь-таки за себя, прежде чем озадачивать других...
    Мне вот, например, абсолютно пофиг на результаты выборов в Гондурасе.
     
  8. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.725
    Благодарности:
    35.596

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    42.725
    Благодарности:
    35.596
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Изображайте схему. Электросхему.
     
  9. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Сработает; нагрузки соседей помогут в этом деле :) Вы при отсутствии потребления у себя померяйте напряжение между N и PE.
     
  10. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Иркутск
    1/ От счетчика с опоры (схема внизу). Сопротивление петли ф-0 на вводном автомате - 0,26 Ома.
    2/ ПуГВ 1*10
    3/ Любого разумного. Реле можно выбрать силовое на любой ток, а его питанием управлять с помощью реле сигналки.

    Нюанс - это не проблема, решать не прошу. Это просто особенность, о которой я знаю.

    Я больше по высоковольтным сетям, 6-500кВ, а в них пофазно не разрисовывают). Так что извиняйте, как есть. Хотя зачем тут схема при двух аппаратах...

    Повторное заземление на вводе устраняет влияние нагрузок соседей.

    То, что я предлагаю - это вроде бы нормальная схема работы УЗО: отключение при утечке с N на PE. Электрическая износостойкость УЗО по паспорту - 10000, механическая - 20000. А такого плана отключение может потребоваться лишь несколько раз за всё время эксплуатации.
    photo_5406795954134302324_x.jpeg
     
  11. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    20.638

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    20.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    GEYA GRD9L-R/C/S/D GYL9 RCCB
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=WtWkx
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Если ПуГВ 10 впихнется в клеммы реле, в принципе, криминала нет.
     
    Последнее редактирование: 27.07.22
  13. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    А всё же - померяйте.
     
  14. Berks
    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71

    Berks

    Живу здесь

    Berks

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.07.17
    Сообщения:
    339
    Благодарности:
    71
    Адрес:
    Иркутск
    Занятная штуковина. Но заточена под свою модульку (переключатель не по центру), потребуется легкий "колхозинг". Рассмотрю как альтернативный вариант.
     
  15. Colibris
    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    20.638

    Colibris

    Живу здесь

    Colibris

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.11
    Сообщения:
    7.608
    Благодарности:
    20.638
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше с родным УЗО. Или с АВ. У них всё есть.
     