    220вольт и ЕТМ в помощь.

    это пусть сборщик щита обоснует применение УЗО в 2 раза дороже.
    Как инженер я спрошу с производителя за каждый пункт, который вызывает сомнения в своей необходимости. Копейка рубль бережет.

    по цене разница не большая.
    А в чем проблема, есть какаято ОСОБАЯ разница между иди9, s200 или акти9?
    Когда разницы нет, то выбирается по наличию и цене. Акти9 очень распространенная линейка. От АВВ похоже только тут фанатеют. Ну конечно я допускаю что в шкафах, где основное оборудование АББ (релейка, АСУ, выключатели), будут использоваться автоматы абб с200. Это логично.

    конечно. Много разных. Главное прогнать лабораторией.

    прекрасно, а щите нет. В случает отваливания интернета и вафая, тушим свет и чао-какао.

    мне лень. Я исчерпал лимит на гугл в первом посте.

    в трудностях учебы и поддержки. На столько душных запросов и требований я не видел еще. Как я понял, им просто не охота этим заниматься. Чисто продажи фанатам АББ.
    Автоматы и всякая низкопробная чепуха в бытовуху это еще ладно. Веселуха начинается с пром. автоматики и релейных терминалов.

    в изи9. в акти9 - расцепитель мин напряжения и приводы.

    десятка полтора. В т. ч. с срабатыванием пожарки. Но обычно чтото на плате тихо отгорает с дымком и потом болтается в корпусе. Потрясающая техника. Питерские сборщики электрощитов их любят.
    Хочется отечественного? Лучше уж Реле. ру.
     
  2. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.333

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Москва
    Москва, новостойка 2021-го года. По приборам новых квартир, ночью может быть до 282 Вольт. УК разводит руками. Ну насчет большинства техники... Соседи говорят, статистически ладно если половина :) Выключение на ночь из розеток (даже плит и посудомоек) уже вошло в привычку.
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Вранье.
    То, что они в 2 раза дороже, заявили Вы. Стало быть, подтвердить сие измышление я попросил именно Вас. Сможете?
    А Вы считаете, нет?
    Будьте добры, приведите пару марок полностью российских АВ.
    Ясно.
    Конкретные модели можете назвать?
     
  4. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.700
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.700
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    У всех приличных. ИЭК-КЭАЗ-ЕКФ и т. п., увы, требуют рубильника. Я не знаю, во всяком случае; может, сейчас что-то появилось.
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    Так и причём здесь УК, если есть РСО Сбытовая компания, а регулирует напряжение сетевая. :)
    Вот товарищ утверждает, что на квартирный щиток достаточно одного АВ 3Р 20А :)]
    Нафлудили. :aga:
     
  6. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.700
    Благодарности:
    8.571

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.700
    Благодарности:
    8.571
    Адрес:
    Москва
    У АББ была лучшая система обучения специалистов среди всех производителей на нашем рынке.
    Я лично посетил у красно-белых не один десяток семинаров по разной тематике и уровню.
    К дружелюбным шнайдерам/легранам попасть на занятия ненамного проще, чем получить выездную визу во времена СССР.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Разумеется, я имел ввиду "буржуев".
     
  8. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.333

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Москва
    Если в доме не было перехода на прямые договоры с РСО, значит у жителей юридические отношения по этому вопросу только с УК.

    Но мой мессадж был больше к необходимости приборов контроля напряжения (Новотек, Меандр). В таких условиях, как я описал - они must have.
     
  9. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.742
    Да с чего бы УК стала ГП? В МКД даже щётчики сбыту передали.
    Ну, не подскажу. Имхо, в новостройках с TN-S электробезопасность всё же выше.
     
  10. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    ого, а что за трансформатор такой? Сколько ступеней ПБВ? Кажется больше 16.

    я то посмотрел когда писал. Шнайдеровское АС 30ма 3800р, абб ф202 30ма А - 7300р. РАЗ-ВО-ДИ-ЛО-ВО!

    считаю что одно и то же. Автоматический выключатель устройство простое и примитивное.

    нет. Какието меандры и новатеки. Электрики фоткают последствия и приносят иногда. Меняет в основном на шнайдеры.
    Очень обидно было когда это какаха заглючила в установке охлаждения масла подшипников компрессора (10000об/мин). Особая категория электропримников между прочим, а ктото воткнул на заводе.

    к шнайдеру - запроста.
    АББ запросила устав, состояние счетов и т. д. Дело то сравнительно недавно было, год 2015й.
    Легранд в силовухе представлен слабенько.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Модель шнейдеровского можете указать?
     
  12. Stan_1
    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.333

    Stan_1

    Живу здесь

    Stan_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.08.10
    Сообщения:
    1.738
    Благодарности:
    1.333
    Адрес:
    Москва
    Вот о таких деталях не осведомлен :) вся инфа только из домового чата, и фоток меандров и новотеков. Знаю, там какую-то компанию привлекали, которая регистраторы ставила у жителей. Может сейчас уже и норм все.

    Но главное - запомнят это больше те, у кого реле защиты от перенапяжений не было. Кто-то писал про сдохший кондиционер, кто-то - про электронный блок поудомойки.
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.868
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Понятно.
    Супер. Вы не знаете, что именно, при каких обстоятельствах, по какой причине. Но при этом ругаете до кучи ни в чем не повинные РН.
     
  14. Nemetzelectro
    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Nemetzelectro

    Я - за правду!

    Регистрация:
    19.06.15
    Сообщения:
    4.797
    Благодарности:
    8.449
    Адрес:
    Ярославль
    Фотки сгоревших приборов - в студию. Иначе - звездобол.
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.085
    Благодарности:
    3.438

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.085
    Благодарности:
    3.438
    Адрес:
    Москва
    Это и без фото понятно.
     