1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Самостоятельная установка кондиционера - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.

  1. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53
    да на любом китайце одна и таже инструкция с вариациями ...
    кит.jpg
     
  2. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    А почему на английском другие данные?
    Скрин приводил.
    И два подхода, с небольшой разницей, и моменты совершенно не такие, меньше.
    Неужели у них трубки из пластилина ;)
     
  4. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53
    Многозональные системы IGC, стр24, и стр5 тоже 20 и 40 Нм для 410го...
    да везде так на стандартной трубе
     

    Вложения:

  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    В конечном итоге китайский производитель НЕ отвечает за утечки через конусное соединение.
    И может написать, что угодно. если для 1/4 примерно совпадает, только +2 подхода.
    А вот 3/8 очень резко отличается. 25 и 26 Нм. А не 30-40, как сейчас Gree написал для Airy.
     
  6. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Стр 23. О нанесении масла...
    Используете это?
     
  7. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53
    берите вот такого узбека и всё будет хорошо, если труба хорошая то момента 20 и 40 для 6 и 9 трубы за глаза и ничего не убежит при хорошей вальцовке, такая труба прощает ошибки и огрехи на вальцовках
    никакого масла не используется, на сухую эксцентриковая вальцовка нормально делает, римером только не забывать про фаску ...
     

    Вложения:

    • IMG20240212123025.jpg
  8. Dimmen2
    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53

    Dimmen2

    Живу здесь

    Dimmen2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.17
    Сообщения:
    148
    Благодарности:
    53
    Я месяц назад ставил себе две шт на закрытую лоджию наружный блок второй под окно традиционно, завалялось из остатков несколько пачек шумки автомобильной и ленты Антискрип МАДЕЛИН моток валялся, зашумил внутри ... блок стал на 2 кг тяжелее, сравнить как бы было до и после по шуму и вибрациям никак, но в любом случае не хуже :son:
    IMG20240212134931.jpg IMG20240212171902.jpg IMG20240212172343.jpg IMG20240212172405.jpg
     
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Масло после вальцовки перед свичиванием, я так понял. Судя по рисунку, куда наносить масло, и по порядку действий (по тексту).
     
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Да, в курсе узбекской.
    Есть и итальянская, но цена "очень кусачая"... :)
     
  11. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Позже смазка маслом не даёт образоваться задиру, если провернется труба при затяжке. И масло закрывает самые мелкие зазоры между конусами. Они всегда есть, если посмотреть под микроскопом :) Это моё предположение.
    :)
    Не зря же они написали о необходимости смазки маслом этих поверхностей.
     
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    К сожалению, у нас только "рычаги" c насадкой типа трещотка смквадратом. На WB можно заказать насадки на квадрат. Но в таком ключе будут большие ошибки на уровне "мышечной памяти" :).
    И для трубок 1/4 и 3/8 придется покупать 2 рычага.
    Не очень решение.
    Видел где-то в инете ключ, в котором насадка в виде разводного ключа. В таком ключе ошибки меньше.
    Для не массовых установок можно обойтись "дедовским методом".
    Но пока так и непонятно, какая таблица моментов самая правильная.
     
  13. Pavel1409
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    2.899

    Pavel1409

    Живу здесь

    Pavel1409

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    2.899
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Надо переставить кондиционер (он без фреона).
    Вакуумирование и заправку производить с закрытыми кранами на наружном блоке?

    На видосе заправка с закрытыми кранами - а после заправки он краны открывает. Так?

    Снимок экрана 2024-05-14 в 15.58.52.png
     
  14. Pavel1409
    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    2.899

    Pavel1409

    Живу здесь

    Pavel1409

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.04.13
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    2.899
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ВОт посмотрел к хаеру, в прошлом году ставил (R32)
    Снимок экрана 2024-05-14 в 16.05.28.png
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.408
    Благодарности:
    7.006
    Адрес:
    Минск
    Уже ближе к английскому варианту. Но всё равно больше, чем там.
    Смотрел совсем недавно ролик Дмитрия (Ставрополь, @Corsar) о монтаже в Пятигорске. Для трубы 5/8 он выставил на ключе 65 Нм. :(
    В вашей таблице 45-55 Нм.
    В английской - сначала 45, потом (второй подход) 47Нм.
    Откуда он берет 65?
    В английской таблице примечание - не прилагайте чрезмерных усилий, что может сломать гайку или повредить трубы.
    И самая непонятная ситуация с трубой 3/8"...
     

    Вложения:

    • Screenshot_20240513-121528_Gallery.png