1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Самостоятельная установка кондиционера - 3

Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Virtuoz442, 11.07.22.

  1. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    В том то и дело, что водопроводная есть, а кондиционерную нужно купить. И это ломает всю философию данной затеи)
     
  2. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    503

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Сибирь
    как вариант-купить 1 метр, развальцованую с гайками. Режем пополам и припаиваем к тубе что есть.
     
  3. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Я же говорю, философия установки не подразумевает покупку. Мне отдали сплит, дали трубку 1/4", вакууматор, коллектор для заправки, резак, вальцовку, баллон фреона R22. Осталось разобраться с одной окаянной трубой 5/8", чтобы с чистой совестью заявить, что сплит на даче обошелся мне в 0 рублей и 0 копеек. Иначе это будет фиаско...
     
  4. Алексейй
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    503

    Алексейй

    Живу здесь

    Алексейй

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    1.020
    Благодарности:
    503
    Адрес:
    Сибирь
    ну это конечно святое.

    но есть момент -дюймовая и милиметровая чуть отличаются по диаметру и соответствено в гайке она не то люфтить будет, не то гайку расверливать...
     
  5. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Дюймовая труба больше на 0.88 мм. Но мне, как абсолютному профану в кондиционерах, непонятно влияет это на что-то или нет.
     
  6. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.453

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.744
    Благодарности:
    10.453
    Адрес:
    Домодедово
    Как с гайками блоков будете её сопрягать?
     
  7. n00bus
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    n00bus

    Участник

    n00bus

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    У меня аппарат висит условно на смежной стене между комнатами. В соседней комнате никакого низкочастнотного шума совсем не ощущаю (при моей чувствительности), кроме обычного ненапряжного шума вентилятора/компрессора НБ при пиковых режимах (типа antifangus перед полным выключением) из открытого окна - прямо пренебречь можно. Если за соседей паритесь, можно и напроситься в гости в рамках заботы - не все люди жаловаться будут, кто-то стерпит и будет страдать.
    Судя по описанию, вы просто практически "гвоздём вальцуете" - для этого уже особый скил нужен. Простенький риммер (который при работе с пластиковыми трубами разных мастей пригождается минимум) и некосячная эксцентриковая вальцовка дали бы условно мгновенный результат, на мой взгляд. Но тут уж если вопрос принципа, то, вероятно, можно понять.
     
  8. n00bus
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    n00bus

    Участник

    n00bus

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    В этой теме уже были баталии по поводу метрических и дюймовых труб. А также несколько успешных прохладных историй с метрическими. Не помню уже в какой части, правда. Но вальцовку-то вам поди дюймовую дали, по классике.
     
    Последнее редактирование: 15.08.24
  9. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    Да, метрическая. Не продумал этот момент.
    Изоленты подмотать не прокатит? :)]
     
  10. n00bus
    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6

    n00bus

    Участник

    n00bus

    Участник

    Регистрация:
    19.04.24
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    6
    Я бы зассал, извиняюсь за выражение. Никакой материал там не даст требуемой фиксации, с моей профанской точки зрения. А это пипец как важно для получения "зеркала" поди.
     
  11. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    На случай если зассыт мне дали течеискатель...
     
  12. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    456

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    456
    Не всегда. Лет 20 назад хитрые менеджеры из турецкой беко решили залететь на рынок сплит-ситсем. Назаказывали, судя по всему, сплитов у мидеи, для большей потребительской привлекательности вкладывали трехметровую фреонотрассу с кабелем. Всё хорошо было и стандартно, только, как я понимаю, для уменьшения издержек, они вместо дюймовой трубы туда пихали метрическую.
    Сколько было матов у монтажников, когда они срезали вальцовки и пытались зажать метрическу трубу в дюймовую вальцовку и развальцевать конус.
    Те, у кого были универсальные вальцовки, были просто счастливы.
     
  13. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254
    НЕЛЬЗЯ!
    Водопроводная труба медная скорее всего "шовная". Вода не уйдёт. А фреон "убежит" за несколько месяцев. Я такие трубы менял. 3 месяца с водопроводной трубой - и фреона почти не остаётся.
     
  14. Anikiy
    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198

    Anikiy

    Живу здесь

    Anikiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.10
    Сообщения:
    523
    Благодарности:
    198
    Адрес:
    Москва
    А дело точно было в трубах, а не их монтаже?
     
  15. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254
    Места стыков с внутренним и внешним блоком проверяли течеискателем. Не было утечки.
    А вот после замены труб (метров 10 погонных) утечка фреона прекратилась.