    Компания MrCool уже давно выпускает кондиционеры DIY для самостоятельной установки.
    Не нужны ни вальцовки, ни насосы вакуумные, ни азот с редукторами, ни манометры, шланги и прочее. И никаких утечек, дозаправок ...и прочей ерунды. Но ни китайцам, ни заказчикам -импортерам, ни монтажникам...это не надо... :(. От слова "совсем". :faq:
     
  2. rvostr
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    501

    rvostr

    Живу здесь

    rvostr

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    1.977
    Благодарности:
    501
    Адрес:
    Крым
    Чудес не бывает. Есть понятие термоизоляция помещения, терморегуляция тела, переходные состояния среды (конденсация влаги).
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    "Причём здесь калоши"?(С)
    Вы, наверно, не поняли о чём речь. :)
    Используются предварительно отвакуумированные трубки трассы с определенными фитингами. Конусы отсутвуют как класс.
    Все соединения выпоняются обычными ключами. Как следствие, никакого спецического инструмента не требуется. Ключ Аллена (6-ти гранник) на 5 мм идёт в комплекте. Выпустил фреон в трассу и ... пользуйся. :)
     
  4. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254
    Если гайки в стене то утечку монтажники найдут на вальцовке вряд ли.
    Да и задачи у них другие.
     
  5. Александр_ВиК
    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Александр_ВиК

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.20
    Сообщения:
    881
    Благодарности:
    254
    Скажу по секрету что такие кондиционеры (Eniem, Алжирской сборки-по лицензии Франции) очень активно продавались ровно 30 лет назад.
    Не взлетело)
    Как сами думаете почему?
     
  6. Uni-t
    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    456

    Uni-t

    Живу здесь

    Uni-t

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.16
    Сообщения:
    769
    Благодарности:
    456
    @slava137, насчет мистеркула.
    В половине вражеских видео люди, после сборки трассы, её вакуумируют.
    И насчёт отсутствия утечек и прочего тоже не обольщайтесь. Опять же, в немаленькой части видео по установке подобной хрени фигурируют резьбовые герметики. И ими мажут всё, что под руку попадется.
    Таким образом, можно взять обычный сплит с портами на 1/4 и 1/2 (первый тяжело недотянуть, второй-сорвать), готовую трассу и установить с продувкой фреоном. Всё равно, будет не хуже чем самосборный комплект.
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    Герметичность трассы и ВБ - это одно. Вакуумирование, правильное с соответствующим оборудованием и контрольными приборами - это совсем другие задачи и цели.
    Продуть фреоном?

    "Не давайте негодных советов"(с)

    MrCool - это заводское исполнение идеально отвакуумированной трассы, ВБ и с идеальными фитингами, обеспечивающими герметичное соединение без всяких герметиков.
     
    Последнее редактирование: 19.10.24
  8. AgatNsk
    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    30

    AgatNsk

    Живу здесь

    AgatNsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.13
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Новосибирск
    Устанавливал сплит-систему 12BTU, фреон R32, трасса 5м, первый опыт, как положено, что то пошло не так -
    Откачивал 30 мин, затем перекрыл кран на манометрическом коллекторе, открутил вентиль на сплите, но давление на манометре не поднялось (хотя шипение, при откручивании было) ... Около 1 мин понадобилось, чтоб понять, осознать и принять решение, что делать дальше. Предположено было, что шток в шланге не нажал на нипель в сплите и 30 минут откачивался только шланг... Соответственно через минуту вентиль на сплите закрыл, снял шланг, выкрутил шток на оборот, соединил обратно. Манометр показал, что то около 7 бар. Все это добро было откачено.
    Вопрос - насколько серьезный косяк ? Тревожит мысль, что когда давление уровнялось, за 1 минуту смесь воздуха и фреона из трассы и внутреннего блока частично попала в наружний и теперь компрессор, масло, осушитель и что там еще будут страдать...Или ниче страшного? Какие действия надо проделать в такой ситуации? Вакуумировать все и заправить?
    Кстати сплит включал, проверял, работает.
     
  9. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537
    Всем доброго дня!

    Второй этаж, три небольшие спальни по 2х12 м2 и 1х20 м2. По комнатам проходят декоративные короба из ГВЛ/ГКЛ, в которые напрашивается уложить трассы для кондеев, кои (кондеи) и будут крепиться на короба. Никаких моделей еще не выбрано — что нибудь недорогое, но надежное, из верхушки китайцев, на минимальную производительность (очень хорошая теплоёмкость дома и толщина утепления). Трассы нужно просто уложить с выводом концов, без вальцовки и подключения.

    Подскажите, пожалуйста, какие параметры трассы выбирать с учетом, что готовые решения не рассматриваются?

    1) Медь. Какого производителя выбирать из оптимального? Какую толщину трубы (чтобы не задумываться пару десятков лет) и диаметр? Посмотрел недорогие кондеи по ТТХ — используются два диаметра трубы: 6,35 мм и 9,52 мм. Это правильно? Нужно обожженная медь?

    2) Какой кабель нужен для соединения блоков? В готовых наборах идет 4х1,5, в различных статьях жильность от 3 до 5, сечение и 1,5 и 2,5.

    3) Придется ставить помпу на конденсат, поэтому какой шланг (диаметр и материал) проложить до канальи?

    Спасибо!
     
  10. Владимир_45
    Регистрация:
    05.11.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Владимир_45

    Новичок

    Владимир_45

    Новичок

    Регистрация:
    05.11.24
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Привет, друзья! Я Владимир из города Кургана. В середине июля, где-то 18 числа, решил, что смогу установить кондиционер сам (в нашей жаре это было просто необходимо!).

    Вроде купили собрал всё нужное, но, увы, купил не те медные трубы!) Установил всё по инструкции с ютюба, включил кондиционер, и он не заработал, охлаждения не было. Психанул и решил демонтировать кондер и решил вызвать мастеров бригад с авито. Смотря авито я удивился длинной очереди около 2-3 недель и решил поискать кампании в моем городке.

    Вот тут и пришло осознание… Пока я искал, что делать дальше, понял, что без опыта в этом деле явно не справлюсь. В конечном итоге, по наводке знакомых, зашёл на сайт одного местного сервиса кондер45 или konder45.ru вроде называелся, где можно было вызвать мастеров. Мне сказали что через день могут приехать на осмотр и сказать точную цену в данном случае (монтажа, подключания)

    Они приехали довольно быстро, с инструментами и развальцовкой! Всего за 2 часа ребята всё исправили, установили и настроили мой кондиционер, и, честно говоря, стоимость услуг меня удивила — оказалось, не так уж и дорого 10 500 руб, еще они дали советы по эксплуатации а также дали гарантию 1 год в случае если потребуется ремонт, обслуживание или чистка.

    Теперь я точно знаю, что лучше бы изначально обратился к профессионалам.) В следующий раз, если появится проблема, буду действовать разумнее!
     
  11. Patolukas
    Регистрация:
    20.10.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    Patolukas

    Новичок

    Patolukas

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Ну если для вас 10500 руб не дорого... То к примеру для меня очень дорого! И прежде чем сделать сам, я месяц посвятил прочтению форумов и просмотру видео. А потом за два захода всё сделал сам и уложился в 1000 рублей за аренду вакуумного насоса и вальцовщика...
     
  12. vadim1000ru
    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    363

    vadim1000ru

    Живу здесь

    vadim1000ru

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.19
    Сообщения:
    1.187
    Благодарности:
    363
    Адрес:
    Владивосток
    Ну почему же так, здесь есть и положительные примеры.
    В любой области найдутся те, кто решит что может сделать это сам.
     
  13. Patolukas
    Регистрация:
    20.10.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3

    Patolukas

    Новичок

    Patolukas

    Новичок

    Регистрация:
    20.10.24
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    3
    Всё зависит от знания мат части и прямых рук. Лучше дольше и больше почитать, что бы не делать потом ошибок...
     
  14. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    17.939
    Благодарности:
    6.904
    Адрес:
    Минск
    Имхо, скрытая реклама из Кургана монтажной "конторки"...
    Причём, много неточностей в описании, "зеркальные" фото с закрытыми лицами...
    В цифрах явно приписка.
    Неудачная попытка маркетолога этой компании...

    "Шито белыми нитками"(с)
    :(
     
  15. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.090
    Благодарности:
    1.671

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.090
    Благодарности:
    1.671
    Адрес:
    Астрахань
    @Patolukas,