1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    4.089

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    4.089
    Адрес:
    Москва
    Обычные условия, раковины и унитазы дома. Железо менее 2 мг/л, сдавал воду на анализ специально до и после смены загрузки в центрвода.
    329B968D-0756-46C6-A39A-39ECADB8AB64.jpeg
    Приехал сегодня, а в коленах унитазов опять жёлтая окантовка на поверхности.
    Значит не убирает сапфир, он же оксидайзер эти 2 мг растворенного железа.
    Как он уберёт 5 или 10 мг? Нужна или аэрационная колонна или реагентная загрузка, или без реагентная, но какая-то мощная загрузка способная вызвать окисление и успеть забрать железо.
     
  2. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.387

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.387
    Адрес:
    Москва
    Анализ до смены загрузки?
    Тогда где анализ после смены загрузки?
    Вы сами что-то там собрали, засыпали экоферокс, теперь делаете выводы.
    При чём здесь Сапфир?
     
  3. -Oleg-
    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    4.089

    -Oleg-

    Олег

    -Oleg-

    Олег

    Регистрация:
    04.04.11
    Сообщения:
    2.270
    Благодарности:
    4.089
    Адрес:
    Москва
    Да при том, что разные загрузки по разному работают. И при различном анализе воды всегда есть разные варианты очистки.
    Вы надеюсь это знаете, раз консультации тут даёте. Или только поиск потенциальных клиентов?
    Что-то там собрали? Не надо считать себя умнее окружающих.
    Если ответить/ посоветовать нечего или нет желания, помолчите в сторонке.
     
  4. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.387

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.387
    Адрес:
    Москва
    Где вы это вычитали?
    Теперь точно желания нет.
     
  5. JII-0TbIu
    Регистрация:
    15.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    JII-0TbIu

    Участник

    JII-0TbIu

    Участник

    Регистрация:
    15.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Килби, Добрый вечер, прошу вашей помощи, подскажите пожалуйста, какие настройки выставлять в клапане, как периодичность промывки, длительность и т. д.
    Исходные данные:
    Колба 0844
    Клапан runxin F116Q3
    по анализам воды:
    Жёсткость 11.4 0Ж
    Перманганатная окисляемость 0.72 мг/дм3
    Железо 0.80 мг/дм3
    Марганец 9.9 мг/дм3
    Засыпка Promix-b
    Промывка раз в 30 дней c завода, как мне кажеться слишком уж редкая, в остальном даже не знаю, на что опираться, что бы понять какие значения вводить. прошу помощи)
     
  6. john kerry
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.319
    Благодарности:
    12.781

    john kerry

    Живу здесь

    john kerry

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    25.319
    Благодарности:
    12.781
    Адрес:
    Соединённые Штаты Америки
    Загрузок, самолично убирающих железо не существует. Тока вместе с окислением. Ставьте гипохлорит и всего делов, хоть песок вместо загрузки насыпьте.
     
  7. Sir_63
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21

    Sir_63

    Живу здесь

    Sir_63

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Самара
    Здравствуйте!
    Имеется оборудование для водоочистки: колонны 1252 и 1054, два клапана RUNXIN F63P3, солевой бак 70 л, сетчатый самопромывной фильтр, BB10 (50-100 мкм на входе) и BB20 (угольный на выходе).
    Анализы воды за 2021 год (не полный) и 07.2023 (более расширенный) во вложении.
    Дом с постоянным проживанием 2 человек (одновременно не более 3 точек), воды в скважине 27 метров много (дебет пока неограничен) при выкачивании насосом Belamos TF3-80, сброс промывки в ливнёвку (не ограничен).
    Хочу на 1252 собрать оксидайзер, на 1054 умягчитель.
    Помогите подобрать загрузку.
    Спасибо.
     

    Вложения:

  8. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это и это вещи не сочетаемые
     
  9. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Расскажите что это за анализы. В первом много сульфатов, во втором и третьем это не прослеживается.
     
  10. JII-0TbIu
    Регистрация:
    15.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    JII-0TbIu

    Участник

    JII-0TbIu

    Участник

    Регистрация:
    15.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Что значит не сочетаемые? На офф сайте вполне себе комплект. Можно немного подробнее, что не так с ним?
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    О как. А какой у вас там инжектор и резинка ограчителя потока дренажа в комплекте с клапаном?
     
  12. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    ПДК в 100 раз, смола такое убирает?
     
  13. JII-0TbIu
    Регистрация:
    15.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    JII-0TbIu

    Участник

    JII-0TbIu

    Участник

    Регистрация:
    15.07.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Была розовая, но я делал дренаж из ПП трубы с краном.
     
  14. Sir_63
    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21

    Sir_63

    Живу здесь

    Sir_63

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.14
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Самара
    В Инвитро стандартный на 20 параметров не включал марганец и сульфиты, поэтому заказал их отдельно в СЭС (сульфиты по водороду, отбор в отдельную стеклянную тару с каки-то консерватором), ну и железо для сравнения результатов из разных лабораторий.
    Третий анализ - это двухгодичной давности для сравнения.
    Меня удивило, что в 2021 году было марганца 0,182, а в 2023 меньше 0,01. Такое возможно?
     
  15. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Меня смущают сульфаты 500 мг/л.
     
Статус темы:
Закрыта.