1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А где ваш анализ воды? Интересует что там МС делает в списке загрузок? Какая модель автоматики?
     
  2. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537
    [/QUOTE]

    1a31b630-1e4d-4cdd-9b5b-93f277f3e636.jpg cd8151f1-04e5-4fb9-8abd-a38d15eba3af.jpg 439938c8-598b-42f0-b04f-3f091b5e4de6.jpg adefbea0-1d51-44e5-bcf2-404d7d5bcfa8.jpg

    Клапан Runxin F116Q3 или Runxin F65B1, как я понял.
    [​IMG]
     
    Последнее редактирование: 20.09.23
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    Протокол с ограниченным количеством показателей от 1990г (23 летней давности), микробиология 2004 года (9 лет) и Леруашный экспресс от 2021 г. (филькина грамота). Это вообще ни о чём. Вам надо сделать анализ воды в лаборатории с аккредитацией и после этого будет конструктивное общение.

    На основании этих пустышек вы кота в мешке приобретёте, потом напишете, что вам дали неправильные рекомендации.
     
  4. DmitryVS75
    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    711

    DmitryVS75

    Живу здесь

    DmitryVS75

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.10.16
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    711
    Поправлю цифры: 33 года и 19 лет
     
    Последнее редактирование: 21.09.23
  5. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537
    Посоветуйте, пожалуйста, лабораторию в Москве.
     
  6. Papic
    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    177

    Papic

    Живу здесь

    Papic

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.08.10
    Сообщения:
    692
    Благодарности:
    177
    Адрес:
    Казань
    @martinaverin, по опыту использования угольных фильтров в аквариуме - в такого объема катридже активированный уголь перестанет работать очень быстро, и станет только механически фильтровать. наверное проще сразу механический поставить. он нужен только для того, что бы смола в водопровод не пролетала...
    Профессионалы, поправьте, если это не так, самому интересно
     
  7. martinaverin
    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537

    martinaverin

    Живу здесь

    martinaverin

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.19
    Сообщения:
    632
    Благодарности:
    537
    Спасибо, хорошее замечание — я упустил этот момент. ВВ10 с углем можно поставить на ветку для кухни.
     
  8. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.677
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    Зависит от того куда проще везти воду на анализ. Это проверенные лаборатории.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
     
  9. LuxxModa
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    83

    LuxxModa

    Участник

    LuxxModa

    Участник

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    83
    Добрый день! Подскажите, знающие люди по выбору системы очистки воды.
    Три дома под сдачу, с непостоянным проживанием, одна общая котельная.
    У всех жителей в поселке постоянная проблема с налетом на сантехнике, все в белых сталактитах. Хотя у всех стоят системы водоподготовки...разные. Но видимо все не то.

    1. 3 Дома с отоплением (по 40м2), проживание периодическое
    2. Личная скважина (одна на 3 дома)
    3. Котельная 2,4х4,3м
    4. глубина 51м дебет 1.5 куба статический уровень 34 метра
    5. Скважинный насос BELAMOS 3JNR-90/3 погружной
    6. Тип погружной скважинный Глубина погружения 30 м Максимальный напор 90 м Пропускная способность3.2 куб. м/час
    7. гидроаккумулятор пока не ставил (планировал 2х100л)
    8. 3 душа
    9. затрудняюсь
    10. 3 душа, 3 санузла, 3 мойки кухонные
    11. 6-9чел
    12. Евролос Био 12+
    13. ограничений нет
    14. хоз бытовое, горячее водоснабжение, отопление
     

    Вложения:

    • анализ воды.jpg
    • анализ воды 2.jpg
  10. Olsergey
    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    37

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Olsergey

    Начинающий продолжать

    Регистрация:
    21.06.11
    Сообщения:
    250
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Самара
    Помогите, пожалуйста с подбором станции
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры: 1,6 х 1,9 х 2,8 (м.)
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 12 м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважbнный насос HB PUMP ВОСХОД 3-50-65 SW1013
    8. Пиковый расход воды (м3/час): сейчас семья расходует 9 куб. м. в месяц.
    10. Число и тип точек водоразбора: 5 (кухня, туалет, умывальник, душевая, умывальник)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2
    12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Тверь 0,5 ПМН.
    13. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление,
     

    Вложения:

    • Анализ воды.jpeg
  11. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.348

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.348
    Адрес:
    Краснодар
    Сделайте анализ воды на все показатели, указанные в файлах:
     

    Вложения:

    • Анализ воды (микробиологические показатели).jpg
    • Анализ воды (обязательные показатели).jpg
  12. LuxxModa
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    83

    LuxxModa

    Участник

    LuxxModa

    Участник

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    83
    Добрый день всем! Печально, что никто не захотел прокомментировать мою ситуацию...
    Подскажите хотя бы, по предложенным вариантам в местных фирмах - что можете сказать?
    По осмосу отказался сразу...в септик сливать такую кубатуру не вариант.
    По второму варианту сказали - жетскость и железо уберут, сульфаты останутся...соответственно весь белый налет итд будет присутствовать.
    Опять же - установка эта рабочая или можно/нужно что то другое смотреть...
     

    Вложения:

  13. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.348

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.348
    Адрес:
    Краснодар
    А попробуйте разглядеть скрин вашего анализа. Да ещё показатели сульфаты, хлориды закрыты "ляпушкой".
     

    Вложения:

    • анализ воды.jpg
  14. LuxxModa
    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    83

    LuxxModa

    Участник

    LuxxModa

    Участник

    Регистрация:
    29.04.12
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    83
    Прошу пардона! Честно, не увидел, что качество до такого результата ужалось)
    Исправился.
     

    Вложения:

  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.348

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.303
    Благодарности:
    5.348
    Адрес:
    Краснодар
    В вашем случае, а именно:
    предложенный вариант с осмосом предпочтительнее.
    Можно поставить осмос с меньшей производительностью (например, 200 л/ч), и соответственно, с меньшей стоимостью, с меньшим объёмом концентрата. Но увеличить объём накопительного бака.
     
Статус темы:
Закрыта.