1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2

Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dmkaz
    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    dmkaz

    Участник

    dmkaz

    Участник

    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    сорри...

    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: общая поселковая скважина
    3.2.3. Котельная не очень большая, запланировано место размером около 1x0,6м, в принципе можно и побольше, но будет уже тесновато (могу выложить фото)

    Про глубину скважины и насос ничего не знаю. Напор очень сильный, запаха не ощущаю.

    3.2.8. Пиковый расход воды, если верить калькулятору в интернете - 2,38 м3/час
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора:
    - 4 раковины
    - 3 унитаза
    - 3 душа
    - 1 ванна
    - 1 посудомойка
    - 1 стиралка
    - мойка для собак
    - 3 вывода воды из дома
    3.2.11. 4 человека постоянно
    3.2.12. ЛОС Тверь 1,2ПМ
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 450 л
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей. А зачем делать очистку для "горячее водоснабжение, отопление"?
     

    Вложения:

  2. max431
    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1

    max431

    Участник

    max431

    Участник

    Регистрация:
    05.03.20
    Сообщения:
    28
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте. Дом с отоплением и постоянным проживанием, скважина личная метров 12-15 (лет 8-10). Скважина колодезного типа, не герметичная, насос в помещении (характеристики на фото). Места для размещения достаточно. Расход воды небольшой, на трёх человек. Канализация - два колодца друг в друга перетекают.
    Запаха у воды нету, со временем в банке не мутнеет и осадок не выпадает. На сантехнике спустя длительное время желтоватые разводы появляются, жёсткость чувствуется - плохо мылится.
    Вода для бытовых целей.
    20221107_111809.jpg 20221107_111844.jpg
    Анализ воды.jpg Анализ воды2.jpg
    изображение_viber_2022-11-07_11-12-32-049.jpg
    Блок управления Runxin (Китай)
    Вот такое предложение подойдёт или что-то другое посоветуете?
     
  3. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    От воды есть какой-нибудь запах типа затхлого, болотного, тухлого или нет?
     
  4. dmkaz
    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    dmkaz

    Участник

    dmkaz

    Участник

    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    в анализе 1 балл, лично я никакого запаха не ощущаю, хотя как-то специально не нюхал... просто у нас только котельную собрали, пока ещё даже не запустили... поэтому пользовался водой только на улице (там вывод под будущий хозблок), типа руки помыть...
     
  5. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    Ерунду вам предлагают.
    Напорный аэратор 1054 с компрессором, фильтр 1354 автоматика Runxin, загрузка аналог BIRM, умягчитель 1252 смола 50 л. типа promix A.
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    дозирование гипохлорита, фильтр с осадочной загрузкой в корпусе 1354 и колонна с активированным углём 50 л. в корпусе 1252.
     
  7. dmkaz
    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    dmkaz

    Участник

    dmkaz

    Участник

    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    я, честно говоря, не особо в этом понимаю... мне проще купить готовую систему... у меня есть предложения от Экодар-а и Эковита... судя по вашему комментарию - это больше похоже на предложение Эковит-ы :) ... вы не могли бы просто сказать какая система предпочтительней, что, может быть, стОит добавить или удалить в ней :)
     

    Вложения:

  8. broke
    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    broke

    Новичок

    broke

    Новичок

    Регистрация:
    14.08.22
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Приветствую всех, помогите подобрать систему очистки, можно разграничить предлагаемые варианты на неплохой, умеренный, отличный по цене и качеству.

    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2м х 2м х 1-3м (под П образной лестницей). Можно взять немного места под кухонным гарнитуром.
    3.2.4. Глубина скважины более 110м, дебет более 3х кубов по насосу бурильщиков, статический=динамический уровень 60м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Speroni SX3 1.7кВт.
    3.2.6. Характеристики насоса: 3.6м3/час max подача, max напор более 5 бар.
    3.2.7. Имеется гидроаккумулятор на 100л.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - неизвестно, только въезжаем.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - неизвестно, только въезжаем.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 3 раковины, 2 туалета, 2 душа, ванная, стиралка, посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 постоянно, 1-3 наездами.
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: будет ЛОС/септик, точных характеристик пока нету.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: пока неизвестно, но т. к. ванная, то 350-500литров.
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.) - для питьевых и бытовых целей.

    Анализ воды прикладываю в файле.
     

    Вложения:

    • Анализ воды.png
  9. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    Экодар в своём репертуаре - дорогое и качественное оборудование но само решение сомнительное.
    Эковита повеселила, с перепугу что ли налепили кучу оборудования что надо и не надо.
    Обратитесь к @Lmv16, из вашего региона. Отсечёт лишнее, оставит необходимое.
     
  10. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Умягчитель за 140 000р, такого я еще не видел :no:.
    Какое давление в системе и есть ли возможность скидывать воду с промывки фильтров канаву или ливнёвку?
    Это Выборгский район области?
     
  11. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @broke, а как себя ведет вода при отстаивании? Как быстро мутнеет и выпадает осадок?
     
  12. dmkaz
    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    dmkaz

    Участник

    dmkaz

    Участник

    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    а что сомнительного? :)

    ну, он, вроде, не только умягчает :) заявляют, что будет Greenmix, который:
    • Удаление из воды растворённого, окисленного и органического железа.
    • Умягчение воды.
    • Снижение перманганатной окисляемости.
    • Удаление марганца.
    • Снижение уровня природных органических веществ.
    • Очистка воды от солей аммония.
    • Сохранение окружающей среды за счёт применения ионообменных смол пищевого класса, при производстве которых не используется хлоросодержащие растворители.
    мне же надо железо, марганец и мутность убрать. обещают, что вода будет пригодна для питья и без осмоса + дают гарантию 1 год на качество воды и 4 года на оборудование...

    пока не понятно, котельную только собрали, пуско-наладку ещё не проводили... сейчас система стоит отпрессованная воздухом, давление показывается 0,1 MPa, как я понял - это 1 бар... строители говорят, что можно ориентироваться на 3 бар...

    к сожалению - нет, у нас первая линия, участок под наклоном к озеру... есть дренажный колодец для ЛОС...

    нет, Приозерский, озеро Комсомольское...

    по факту я хочу максимально автоматическую систему, чтобы можно было пить воду без осмоса

    как я понял, Экодаровский вариант со смолами - более традиционен... в Эковитовском в первой колоне происходит каталитическое окисление железа, а во второй кондиционирование воды... в эковитовском варианте прельщает, что не нужно будет постоянно заморачиваться с таблетками, но мне тут озвучивали мнение, что с железом (1,0) и марганцем (0,33) более эффективно будет справляться система со смолами... так ли это?
     
    Последнее редактирование: 08.11.22
  13. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    6.660
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Экодаровцы любят написывать какие они молодцы. А по факту с вашей задачей справится обычная катионобменная смола, которая стоит куда дешевле, чем их Гринмикс.
    Он более дешев (но не в исполнении Экодара). По факту аналогичную по характеристикам систему с клапаном RUNXIN, можно собрать за 50 - 60 т. р., а с клапаном CLACK за 70.

    Эковитовская система не работоспособна.
     
  14. dmkaz
    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2

    dmkaz

    Участник

    dmkaz

    Участник

    Регистрация:
    14.01.21
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    2
    то есть я правильно понимаю, что, если не брать в расчёт стоимость, то экодравский вариант нормальный и подходит для решения проблем в моём анализе воды? то есть можно будет спокойно пить воду из под крана? :)
    так-то они мне предложили ещё вариант подешевле, с Canature X7
     

    Вложения:

  15. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.678
    Благодарности:
    5.388
    Адрес:
    Москва
    Много рекламы и букв.
    Гарантия на оборудование действует при условии их ежегодного обслуживания (уточните цену, чтобы потом не удивляться). Ну и внимательно читайте договор.
    Тогда непонятно, во-первых, как вам обещают питьевую воду без бактериологического анализа воды?
    И во-вторых, с чего они вместе с вами взяли, что воду после отстаивания и нагрева до комнатной температуры в г/а, трубах, баллоне умягчителя и т. д. можно пить в сыром виде?
    Ну и вишенка на торте, в предложении Экодара не указана производительность системы. Это как понимать?
     
Статус темы: