Неполадки котла Protherm Panther (Протерм Пантера) - 2

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем JSenkov, 14.05.22.

  1. LLS945
    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    LLS945

    Живу здесь

    LLS945

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    а смысла особого не имеет, он же перегревать то ее все равно будет и кипяток хоть и не такой на руки лить будет. проверял. ощущение как будто либо где-то воздух встал и не уходит (но вроде везде все проверено и плевков давно нет) либо не хватает "скорости" разогнать кипяток и перемешать по дому быстрее, чтобы одномоментно кипяток не пошел на руки. не знаю понятно написал или нет)
     
  2. AMorozov64
    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    13

    AMorozov64

    Живу здесь

    AMorozov64

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область, Чеховский район
    Похоже что врет датчик в бойлере. У вас он точно 2,5 Ком? Проверьте тестером вытащенный из БКН. На штатном ни надписи, ни маркировки не нашел. Легко перепутать
     
  3. LLS945
    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    LLS945

    Живу здесь

    LLS945

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    решил вопрос совсем иначе, кинул датчик на метал циркуляции ГВС, температура 1/1 как на воде по термометру, никогда в жизни такой не было, все идеально, теперь думаю как обойти момент если не дай бог встанет циркуляционник и датчик перестанет определять температуру воды (крайний случай)
     
  4. AMorozov64
    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    13

    AMorozov64

    Живу здесь

    AMorozov64

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.20
    Сообщения:
    182
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Московская область, Чеховский район
    Значит датчик корректный Остается только вариант, что он неверно измерял Т в гильзе БКН Не опущен до конца в нее, не прижимался к стенке в трубке Ну не знаю что и подумать еще Это уже вам на месте надо подумать А если циркуль встанет, котел по перегреву теплоносителя остановится Кстати а правильно ли присоединены патрубки на БКН?
     
  5. gazinur2004
    Регистрация:
    13.11.20
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    98

    gazinur2004

    Живу здесь

    gazinur2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.20
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Набережные Челны
    Вопрос кстати логичный. Верх-подача, низ-обратка.
     
  6. LLS945
    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6

    LLS945

    Живу здесь

    LLS945

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.20
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    6
    да, измерял неверно именно там, в трубку до конца заходил он 100%, там внутри гильзы даже ржавчина слегка. не знаю... вроде-бы верно, по схемам делали вместе с сантехником... циркуль на гвс стоит на нижней трубе в сторону ухода от котла... схемы на свою дражицу найти не могу(
    но внизу на выходе отмечены трубы красным кругом и синим, однозначно 100% это были выходы воды, я просто никому особо не доверяю и сам лично все делал с сантехниками, не мог я так ошибиться)
     
    Последнее редактирование: 12.09.24
  7. Sgrishanin
    Регистрация:
    30.09.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    Sgrishanin

    Участник

    Sgrishanin

    Участник

    Регистрация:
    30.09.19
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Возникла проблема с газовым котлом протерм пантера 25кто. Котел новый, устанавливали сами. Все обвязали, спустили воздух, запустили. Первый запуск прошел отлично, всё работало исправно на протяжении нескольких часов. заглушили котел. На следующий день запускаем котел. Котёл исправно запустился, набрал градусов 55 и потух (выставленная температура была 65). сам запустился, поработал минуты 3 и опять потух. и так постоянно. В чем может быть проблема? в настройки никакие сервисные не лазили. единственный момент это на момент первого и следующего запуска отсутствовало заземление, только сегодня будем делать. может ли быть эти глюки из-за этого? хотя первый запуск всё было идеально
    ошибок никаких не выдает
     
  8. gazinur2004
    Регистрация:
    13.11.20
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    98

    gazinur2004

    Живу здесь

    gazinur2004

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.11.20
    Сообщения:
    248
    Благодарности:
    98
    Адрес:
    Набережные Челны
    Забился фильтр грубой очистки на обратке.
     
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.672
    Благодарности:
    24.993

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    50.672
    Благодарности:
    24.993
    Адрес:
    Калуга
    ИЛИ воздух в АВО на насосе, очень похоже на маленький расход - котел не может работать устойчиво на минималке. Видео выложите прогресса набора Т на дисплее.
     
  10. Дмитр001
    Регистрация:
    22.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    6

    Дмитр001

    Живу здесь

    Дмитр001

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Оренбург
    Пантера 25 ктв двухконтурный, перегрев гвс до отключения при выше 80%. Сначала малый огонь, через 2-3 сек большой и до отключения, но иногда уходит на модуляцию и работает нормально. На СО такой проблемы нет. Кто сталкивался с подобной проблемой?
     
  11. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136
    Какая температура выставлена на ГВС, жесткость воды?
     
  12. Дмитр001
    Регистрация:
    22.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    6

    Дмитр001

    Живу здесь

    Дмитр001

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Оренбург
    Гвс 48 градусов, вода не жесткая
     
  13. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136
    Холодную подмешиваете на смесителе?
     
  14. Дмитр001
    Регистрация:
    22.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    6

    Дмитр001

    Живу здесь

    Дмитр001

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.12
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Оренбург
  15. Penzukovich
    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136

    Penzukovich

    Живу здесь

    Penzukovich

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.22
    Сообщения:
    3.376
    Благодарности:
    1.136
    Круто, не обжигаетесь. Отопление уже работает на постоянку, или работало до лета? Просто есть предположение, что виноват насос, но если на отоплении такого перегрева точно не происходит, тогда можно предположить неисправность датчика температуры ГВС, платы. Проверяется к сожаленью заменой, но можете просто для начала передёрнуть разъемы на плате от датчика т-ры ГВС. При плохом контакте сопротивление увеличивается, что котлом воспринимается как более низкая температура, котел начинает греть сильней. Вот такие мысли.